Search found 6 matches

by j.b.
19 Nov 2017, 23:06
Forum: Raccordement du Thermostat à la chaudière
Topic: [Compatibilité et aide au raccordement] Vaillant
Replies: 192
Views: 16417

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Vaillant

Bonjour, Il faut brancher les fils noir et gris sur les ports 3 et 4, et les marrons et bleu sur L et N du port vert, en laissant en place les fils existants. Pour configurer le relais sur le Wi-Fi, rendez-vous simplement à thermostat.netatmo.com et suivez les instructions. S'il y a le moindre souc...
by j.b.
19 Nov 2016, 21:51
Forum: Les applications iPhone/Android/Web du Thermostat
Topic: Idées d'améliorations et idées réalisées
Replies: 185
Views: 17961

Re: Idées d'améliorations et idées réalisées

Bonsoir, A cause d'un fil qui avait été débranché, ma chaudière n'a pas fonctionné tous l'après midi... Par contre sur le graphique il y avait les baton symbolisant la chauffe et la courbe de la température qui baissait. Il me semblait qu'en cas de défaillance de la chaudière le logiciel nous préven...
by j.b.
19 Nov 2016, 20:28
Forum: Mise en réseau du Thermostat
Topic: Relais Déconnecté des serveurs
Replies: 40
Views: 2568

Re: Relais Déconnecté des serveurs

J'ai trouvé une solution: il faut recommencer le paramétrage de recherche du relais + connexion wifi....
Il ne faudrait pas avoir à recommencer cela à chaque coupure de courant !!
by j.b.
19 Nov 2016, 20:16
Forum: Mise en réseau du Thermostat
Topic: Relais Déconnecté des serveurs
Replies: 40
Views: 2568

Re: Relais Déconnecté des serveurs

Bonsoir, Même problème. A l'installation, j'avais observer que la connexion aux serveur NETATMO ne se faisait pas facilement.... J'ai coupé le courant sur la chaudière de 11:30 à 12:30 et depuis impossible de retrouver la connexion. Le système NETATMO est vraiment intéressant mais manque beaucoup de...
by j.b.
06 Nov 2016, 08:55
Forum: Raccordement du Thermostat à la chaudière
Topic: [Compatibilité et aide au raccordement] Saunier Duval
Replies: 353
Views: 20326

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Saunier Duval

Merci Wawilka !
Je vais me procurer un testeur et contrôler.
by j.b.
05 Nov 2016, 16:54
Forum: Raccordement du Thermostat à la chaudière
Topic: [Compatibilité et aide au raccordement] Saunier Duval
Replies: 353
Views: 20326

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Saunier Duval

Bonjour, J'ai une chaudière SAUNIER DUVAL THEMIS TWIN 28 E couplé à un thermostat Honeywell CM900. Je souhaite réaliser le branchement relais couplé à la chaudière et garder le thermostat mobile. Cette chaudière est assez ancienne et je ne comprends rien à ces branchements... De plus, elle se trouve...

Go to advanced search