Search found 4 matches

by mibis
08 Feb 2018, 10:16
Forum: Questions générales
Topic: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation
Replies: 457
Views: 37073

Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation

Bonjour, Je cherchais un thermostat connecté pour piloter ma PAC Daikin et j'ai choisi netatmo car c'est celui qui était recommandé par Daikin si non j'aurai pris le nest qui est bien plus fun pour les même fonctions. Au debut jetais très content de cet achat car mon netatmo m'a proposé le PID au bo...
by mibis
16 Jan 2018, 10:35
Forum: Questions générales
Topic: hystérésis et paramétrage PAC Daikin Altherma
Replies: 12
Views: 855

Re: hystérésis et paramétrage PAC Daikin Altherma

Bonjour,
Merci bien pour ta réponse
by mibis
16 Jan 2018, 00:15
Forum: Questions générales
Topic: Calibration du thermostat ?
Replies: 4
Views: 385

Re: Calibration du thermostat ?

Dans l'application aller dans le menu puis gérer ma maison
Sélectionner ton thermostat puis sous paramètres avances cliquer sur décalage de température là tu peut enregistrer tes 2 ° d'écart
by mibis
15 Jan 2018, 11:20
Forum: Questions générales
Topic: hystérésis et paramétrage PAC Daikin Altherma
Replies: 12
Views: 855

Re: hystérésis et paramétrage PAC Daikin Altherma

Bonjour @Brieuc, quand tu notes #Il vous suffit d'activer l'algorithme avancé, en veillant à fixer la durée mini d'allumage sur 7 minutes.#, Les 7 minutes elles se règlent sur la PAC ou bien dans les paramètres du thermostat ? De plus le fichier des réglages donné dans le 1er post n'est plus accessi...