Search found 8 matches

by Chepre
17 Dec 2018, 20:19
Forum: Raccordement du Thermostat à la chaudière
Topic: [Compatibilité et aide au raccordement] Saunier Duval
Replies: 353
Views: 22333

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Saunier Duval

Aie, soit il y a quelque chose qui demande la chauffe, soit quelque chose est cramé sur la chaudière. En parcourant la notice, je vois qu'il y a des paramètres qui peuvent jouer un rôle. Regarde page 37 et indique les valeurs des paramètres du menu 3 et menu 5. EDIT : vois aussi le menu 8 Du coup, ...
by Chepre
17 Dec 2018, 19:40
Forum: Raccordement du Thermostat à la chaudière
Topic: [Compatibilité et aide au raccordement] Saunier Duval
Replies: 353
Views: 22333

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Saunier Duval

OK, donc pas d'autre thermostat que le Netatmo. Si ce n'est pas déjà fait, il faut que tu testes en débranchant les 2 fils de gauche du bornier de cette page 31 (programmateur d'ambiance), et voir si la chaudière s'arrête. Donc je viens de les débrancher et j'ai rallumé la chaudière, elle s'est rem...
by Chepre
17 Dec 2018, 19:22
Forum: Raccordement du Thermostat à la chaudière
Topic: [Compatibilité et aide au raccordement] Saunier Duval
Replies: 353
Views: 22333

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Saunier Duval

Tu parlais de programmateur d'ambiance de la chaudière, de quoi s'agit-il ? Sur le manuel de la chaudière (saunierduval.fr/france/download/les-anciennes-documentations/themaplus-notice-installation-et-utilisation-291168.pdf) page 31, c'est ce que j'ai trouvé qui semblait correspondait aux cablages ...
by Chepre
17 Dec 2018, 19:19
Forum: Raccordement du Thermostat à la chaudière
Topic: [Compatibilité et aide au raccordement] Saunier Duval
Replies: 353
Views: 22333

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Saunier Duval

Oui, même si le thermostat n'indique pas de témoin de chauffe, le contact est collé, il demande la chauffe en permanence. As-tu bien 230 v entre noir et bleu ? Quand tu débranches tout, est-ce que la chaudière continue à chauffer ? Oui j'ai bien 230V entre noir et bleu. Et oui, si je laisse les cab...
by Chepre
17 Dec 2018, 18:04
Forum: Raccordement du Thermostat à la chaudière
Topic: [Compatibilité et aide au raccordement] Saunier Duval
Replies: 353
Views: 22333

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Saunier Duval

Oui, mettre un pont simule la demande de chauffe du Netatmo (contact sec). Vu que tu as probablement cramé le contact de ton thermostat en le faisant générer un court circuit, il est probable que le contact soit resté collé et qu'il demande la chauffe. Même si le thermostat n'indique pas de témoin ...
by Chepre
17 Dec 2018, 16:27
Forum: Raccordement du Thermostat à la chaudière
Topic: [Compatibilité et aide au raccordement] Saunier Duval
Replies: 353
Views: 22333

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Saunier Duval

Pour le gris et le noir du Netatmo, peu importe, il n'y a pas d'ordre. Mais il faudrait que tu commences par vérifier (avec les précautions d'usage) avec ton multimètre que l'alimentation 230 volts est bien entre noir et bleu de ton câble et qu'il n'y a pas de tension entre marron et gris. Ensuite,...
by Chepre
17 Dec 2018, 11:30
Forum: Raccordement du Thermostat à la chaudière
Topic: [Compatibilité et aide au raccordement] Saunier Duval
Replies: 353
Views: 22333

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Saunier Duval

Si le Tybox fonctionnait (je n'en doute pas) alors le Netatmo doit fonctionner. Si tu cherches à faire une installation "Thermostat avec fils", ce sont les fils qui étaient branchés sur les bornes 4 et 5 du Tybox que tu dois connecter au thermostat : ... Mais vu ta description ci-dessus, il est pos...
by Chepre
17 Dec 2018, 10:08
Forum: Raccordement du Thermostat à la chaudière
Topic: [Compatibilité et aide au raccordement] Saunier Duval
Replies: 353
Views: 22333

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Saunier Duval

Bonjour à tous, j'espère que vous pourrez apporter un peu d'eau à mon moulin :) Pour commencer, j'ai une chaudière individuelle au gaz Saunier Duval ThemaPlus F25E (normalement compatible Netatmo) qui était branché avec un TA d'ambiance Tybox 711. J'ai fais l'acquisition d'un thermostat très récemme...

Go to advanced search