Search found 2 matches

by Renodel
20 Nov 2019, 10:41
Forum: Raccordement du Thermostat à la chaudière
Topic: Compatible avec une vanne 3 voies motorisée ?
Replies: 1
Views: 398

Re: Compatible avec une vanne 3 voies motorisée ?

Bonjour, D'après ce que j'ai pu lire dans un autre post, voici la réponse : D'après votre branchement, les deux sorties Y1 et Y2 sont raccordées donc vous avez normalement une vanne 3 voies sur votre installation. Y1 ouvre la vanne, Y2 ferme la vanne. C'est une commande de type 3 points. Ce n'est pa...
by Renodel
20 Nov 2019, 10:37
Forum: Raccordement du Thermostat à la chaudière
Topic: Compatibilité Thermostat LANDIS & GYR
Replies: 0
Views: 369

Compatibilité Thermostat LANDIS & GYR

Bonjour, Ayant acheté le thermostat Netatmo, je pensais pouvoir le faire fonctionner sur mon installation mais cela semble plus compliqué que prévu... Je dispose actuellement d'un vieux Thermostat LANDIS & GYR qui doit être d'origine (maison de 1965). Je vous joins la photo du câblage et du schéma d...