Search found 23 matches

by Gaubry31
03 Oct 2018, 14:00
Forum: Questions générales
Topic: HomeKit Thermostat v1 (Led blanche)
Replies: 10
Views: 518

Re: HomeKit Thermostat v1 (Led blanche)

Apple a modifier le support de Homekit pour ne plus avoir besoin de puce spécifique pour être compatible HomeKit.
Une simple mise à jour de firmware suffit maintenant. Encore faut il que les constructeurs la fasse.
by Gaubry31
02 Oct 2018, 18:25
Forum: Questions générales
Topic: HomeKit Thermostat v1 (Led blanche)
Replies: 10
Views: 518

Re: HomeKit Thermostat v1 (Led blanche)

Super!!! Belkin peut le faire mais pas Netatmo quoi .... Merci Netatmo!!! Obsolescence programmée es tu la?,
by Gaubry31
07 Sep 2018, 14:23
Forum: Questions générales
Topic: HomeKit Thermostat v1 (Led blanche)
Replies: 10
Views: 518

Re: HomeKit Thermostat v1 (Led blanche)

Up! Des nouvelles de l'intégration Homekit pour les premier thermostat ?
by Gaubry31
20 Jul 2018, 22:51
Forum: Questions générales
Topic: HomeKit Thermostat v1 (Led blanche)
Replies: 10
Views: 518

Re: HomeKit Thermostat v1 (Led blanche)

Autant pour moi, j’ai inversé les deux modèles. Ma led est bien bleu.
Mais ça ne change le but de ma question :)
by Gaubry31
20 Jul 2018, 17:02
Forum: Questions générales
Topic: HomeKit Thermostat v1 (Led blanche)
Replies: 10
Views: 518

Re: HomeKit Thermostat v1 (Led blanche)

Led blanche. La bleue est déjà compatible avec HomeKit
by Gaubry31
20 Jul 2018, 13:50
Forum: Questions générales
Topic: HomeKit Thermostat v1 (Led blanche)
Replies: 10
Views: 518

HomeKit Thermostat v1 (Led blanche)

Bonjour,

Apple autorise désormais les périphériques ne disposant pas de puce spécifique HomeKit à s'intégrer logicielement à Homekit depuis iOs 11.
Est-il prévu de faire basculer la première version du thermostat sur homekit ?

Cdt,
by Gaubry31
04 Dec 2017, 08:49
Forum: Questions générales
Topic: Réglage PID et PAC Plancher chauffant
Replies: 15
Views: 819

Re: Réglage PID et PAC Plancher chauffant

Idem pour moi, après un mois de retour en hysterisis, j'ai tenté ce week-end un retour en PID et catastrophe ... aucune anticipation. Dans mon ancien logement et ma chaudière Gaz, j'était ultra content du PID mais là avec mon plancher chauffant c'est la cata! Je pense sérieusement à aller voir aille...
by Gaubry31
04 Dec 2017, 08:42
Forum: Questions générales
Topic: Hystérésis pour plancher chauffant
Replies: 28
Views: 1146

Re: Hystérésis pour plancher chauffant

Pour ma part, le PID me fait n'importe quoi alors dans ma nouvelle maison (PAC + Plancher) je l'ai laissé pourtant 1 mois pour qu'il recalcul... j'ai donc remis mon Hysterisis avec déclanchement à 0.1° et mini 7 mon de chauffe. en Moyenne je tourne autour de 20° avec un delta de 0.5° J'était super c...
by Gaubry31
03 Nov 2017, 09:35
Forum: Questions générales
Topic: Réglage PID et PAC Plancher chauffant
Replies: 15
Views: 819

Re: Réglage PID et PAC Plancher chauffant

Je pense aussi que le PID est adapté pour les plancher chauffant si on garde une température constante ou avec un delta très faible (env 1°). Ce qui est conseillé pour ne pas dépenser une fortune en chauffage lors de la remontée de température. Pour ma part PAC Air/Eau sur 120m² de plancher chauffan...
by Gaubry31
31 Oct 2017, 09:12
Forum: Questions générales
Topic: Réglage PID et PAC Plancher chauffant
Replies: 15
Views: 819

Réglage PID et PAC Plancher chauffant

Bonjour, Je viens actuellement d'emménager dans ma nouvelle maison RT2012 et j'aurais plusieurs questions. Mon mode de chauffage a changer. Avant j'avais une chaudière gaz + radiateur et maintenant je suis en PAC Daikin avec plancher chauffant (et poêle à bois d'appoint). J'avoue que depuis l'alluma...

Go to advanced search