Search found 12 matches
- 19 Oct 2015, 19:29
- Forum: Questions générales
- Topic: Relais allumé alors que chaudière n'est pas en chauffe
- Replies: 14
- Views: 2274
Re: Relais allumé alors que chaudière n'est pas en chauffe
Après analyse de mon installation, Brieuc vient de me contacter pour faire un retour SAV de mon thermostat. Merci pour les conseils et commentaires aux divers intervenants et pour le support par Netatmo.
- 15 Oct 2015, 19:20
- Forum: Questions générales
- Topic: Relais allumé alors que chaudière n'est pas en chauffe
- Replies: 14
- Views: 2274
Re: Relais allumé alors que chaudière n'est pas en chauffe
Quant à tenir compte du mode veille de la chaudière, comment le thermostat (ou son relais) le pourraient-ils, il n'y a aucun envoi d'information de la chaudière vers le thermostat ! :oops: Oui j'imagine que c'est correct... Désolé de mon amateurisme... ;) Du coup, j'ai aussi la réponse à une de mes...
- 15 Oct 2015, 15:45
- Forum: Questions générales
- Topic: Relais allumé alors que chaudière n'est pas en chauffe
- Replies: 14
- Views: 2274
Re: Relais allumé alors que chaudière n'est pas en chauffe
Update : l'anticipation a fonctionné correctement aujourd'hui et la température de consigne était atteinte à l'heure programmée. Cela dit, le relais continue à rester allumé alors que la chaudière est en veille par intermittence. J'en déduis que le relais ne tient pas compte du mode veille de la cha...
- 15 Oct 2015, 15:27
- Forum: Questions générales
- Topic: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation
- Replies: 542
- Views: 209813
Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation
Oups ... Le mot important était "actualisé"... au temps pour moi. Bonne question en effet.
(Au passage vivement que ça recalcule car les températures de la semaine dernière n'ont RIEN à voir avec celles de cette semaine ! )
(Au passage vivement que ça recalcule car les températures de la semaine dernière n'ont RIEN à voir avec celles de cette semaine ! )
- 15 Oct 2015, 15:25
- Forum: Questions générales
- Topic: Problème de communication relais thermostat
- Replies: 4
- Views: 810
Re: Problème de communication relais thermostat
A priori le point d'exclamation signifie que le thermostat n'a pas trouvé le relais. Il faut essayer de rapprocher le thermostat du relais et attendre un moment que le point d'exclamation disparaisse.
- 15 Oct 2015, 15:21
- Forum: Questions générales
- Topic: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation
- Replies: 542
- Views: 209813
Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation
Bonjour Audrey,
Dans mon cas cela a pris trois jours et j'ai eu une notification m'invitant à activer le PID lorsque j'ai accédé l'interface web.
Dans mon cas cela a pris trois jours et j'ai eu une notification m'invitant à activer le PID lorsque j'ai accédé l'interface web.
- 14 Oct 2015, 19:15
- Forum: Questions générales
- Topic: Relais allumé alors que chaudière n'est pas en chauffe
- Replies: 14
- Views: 2274
Re: Relais allumé alors que chaudière n'est pas en chauffe
@Brieux : test avec shunt effectué. La chaudière fonctionnait en continu comme prévu. J'ai vérifié que les fils étaient tous bien connectés par la même occasion et vais maintenant observer le fonctionnement sur les prochaines heures . @Dangze : oui, en effet, j'avais monté la température d'eau sur l...
- 14 Oct 2015, 18:08
- Forum: Questions générales
- Topic: Relais allumé alors que chaudière n'est pas en chauffe
- Replies: 14
- Views: 2274
Re: Relais allumé alors que chaudière n'est pas en chauffe
OK merci pour les infos Brieuc et Audrey.
Mon thermostat est installé sans fil et donc le relais est connecté directement à ma chaudière. Je ne peux pas faire de shunt sans accéder à des fils dans ce cas, si ?
Du coup, je vais devoir vérifier les connections directement sur la chaudière.
Mon thermostat est installé sans fil et donc le relais est connecté directement à ma chaudière. Je ne peux pas faire de shunt sans accéder à des fils dans ce cas, si ?
Du coup, je vais devoir vérifier les connections directement sur la chaudière.
- 14 Oct 2015, 17:57
- Forum: Questions générales
- Topic: Relais allumé alors que chaudière n'est pas en chauffe
- Replies: 14
- Views: 2274
Re: Relais allumé alors que chaudière n'est pas en chauffe
Merci Brieuc. Excusez mon amateurisme mais comment fait-on un shunt ?
J'ai reçu un mail de votre support me demandant l'accès distant que j'ai validé mais je n'ai rien constaté et n'ai plus eu de nouvelles.
J'ai reçu un mail de votre support me demandant l'accès distant que j'ai validé mais je n'ai rien constaté et n'ai plus eu de nouvelles.
- 14 Oct 2015, 11:05
- Forum: Questions générales
- Topic: Relais allumé alors que chaudière n'est pas en chauffe
- Replies: 14
- Views: 2274
Re: Relais allumé alors que chaudière n'est pas en chauffe
Merci pour votre retour Brieuc. Le problème de relais allumé est systématique : la chaudière chauffe puis se met en veille par intermittence et le relais reste allumé pendant toute la période. Ceci n'a pas posé de problème jusqu'à présent, les températures étant douces mais elles ont chuté la nuit d...