Search found 47 matches
- 24 Jan 2021, 21:39
- Forum: Questions générales
- Topic: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation
- Replies: 540
- Views: 64876
Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation
Ce soir de nouveau le système s'affole, le module de la station météo indique presque 23 degrés alors le graphique des vannes du salon, montre que celles-ci n'arrivent pas atteindre la température de consigne de 21 degrés...obligé de corriger la température via la fonction "true temperature&quo...
- 19 Jan 2021, 16:45
- Forum: Questions générales
- Topic: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation
- Replies: 540
- Views: 64876
Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation
Bonjour, je partage avec vous mon retour d'expérience, dans ma configuration actuelle (appartement dans un immeuble des années 30) : - le PID est moins efficace que le mode hystérésis (vérifié par un suivi régulier de la consommation de gaz) : environ 1m3 de gaz consommé en plus par jour; - perte de...
- 15 Jan 2021, 23:39
- Forum: General questions
- Topic: Suggestion: use Netatmo Weather Station temperatures
- Replies: 59
- Views: 28148
Re: Suggestion: use Netatmo Weather Station temperatures
Hi, an excellent suggestion, or at least a remote module coupled to the valves would make it possible to have more real measurements, especially since this module could be placed in the center of the room.
- 13 Dec 2020, 09:22
- Forum: Feature request
- Topic: Disable Blue Led
- Replies: 17
- Views: 862
Re: Disable Blue Led
Hi, loyal to the NETATMO brand from the very beginning, I have the impression that the start'up spirit is gradually disappearing.
It's this spirit that made me buy the first NETATMO products
Indeed I will watch how the Logitech doorbell evolves.
It's this spirit that made me buy the first NETATMO products
Indeed I will watch how the Logitech doorbell evolves.
- 12 Dec 2020, 16:44
- Forum: Feature request
- Topic: Disable Blue Led
- Replies: 17
- Views: 862
Re: Disable Blue Led
Hi sybren,
Thank you for sharing about this new doorbell. It has very interesting features.
I hope that the Netatmo doorbell will have new features in the coming months.
Thank you for sharing about this new doorbell. It has very interesting features.
I hope that the Netatmo doorbell will have new features in the coming months.
- 10 Dec 2020, 19:37
- Forum: Feature request
- Topic: Disable Blue Led
- Replies: 17
- Views: 862
Re: Disable Blue Led
Hi, any news about the possibility to disable the blue led?
- 27 Nov 2020, 12:15
- Forum: Questions générales
- Topic: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation
- Replies: 540
- Views: 64876
Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation
Je vais laisser en mode hystérésis quelques jours puis je repasserai en mode avancé pour voir si le PID est plus efficace (s'il a été recalculé...).
- 27 Nov 2020, 11:56
- Forum: Questions générales
- Topic: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation
- Replies: 540
- Views: 64876
Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation
Je comprends Le-Steph chaque environnement étant différent le comportement du dispositif l'est forcément, c'est sympa de partager ton retour sur les vannes. Un retour de la team Energie serait tout de même apprécié pour bien comprendre le fonctionnement. Pour le coup si la mise à jour du relais 222 ...
- 27 Nov 2020, 10:41
- Forum: Questions générales
- Topic: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation
- Replies: 540
- Views: 64876
Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation
Salut à tous, Finalement nous sommes plusieurs à faire remonter un comportement du dispositif qui n'est pas celui que nous pouvons attendre d'un tel système. Pas satisfait du comportement de l'algo avancé je suis passé depuis plusieurs jours en mode hysteresis. Le comportement (thermostat / plus 1 v...
- 24 Nov 2020, 17:33
- Forum: Questions générales
- Topic: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation
- Replies: 540
- Views: 64876
Re: Calcul de l'algorithme avancé (PID) et de l'Anticipation
Bonjour, j'ai eu la mise à jour du thermostat (75), relais (222) et vannes (84) depuis bientôt 15 jours. Pour autant je suis repassé depuis hier en mode hystérésis afin d'obtenir une courbe "plate" (graphique en mode hystérésis) et surtout gagner en confort car malheureusement cette derniè...