Search found 225 matches

by Max - Netatmo
31 Dec 2013, 13:59
Forum: Raccordement du Thermostat à la chaudière
Topic: [Compatibilité et aide au raccordement] Frisquet
Replies: 482
Views: 83347

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Frisquet

La fabrication des câbles a commencé et ils seront disponibles à la vente au prix de 19€ le 15 janvier, à quelques jours près.

@pascal2n : je me renseigne auprès de quelqu'un ayant déjà bricolé le branchement chez lui, je vous tiens au courant.
by Max - Netatmo
31 Dec 2013, 11:04
Forum: Raccordement du Thermostat à la chaudière
Topic: Poele à granulés
Replies: 100
Views: 12669

Re: Poele à granulés

Pour ceux qui veulent changer l'hystérésis du thermostat pour la passer à 1°C (ou autre) pour diminuer le nombre de marche/arrêt, envoyer moi un mail à photo@netatmo.com avec l'adresse MAC du relais et l'hystérésis choisie. Par la suite, nous allons peut-être rendre ce changement configurable.
by Max - Netatmo
31 Dec 2013, 11:01
Forum: Raccordement du Thermostat à la chaudière
Topic: Raccordement Thermostat Landis & Gyr QAA35
Replies: 9
Views: 1194

Re: Raccordement Thermostat Landis & Gyr QAA35

Je ne sais pas encore si l'on peut brancher un Thermostat Netatmo au REV 30. Cela pourrait fonctionner en branchant un fil entre le N du milieu droite et le Thermostat Netatmo et en branchant sur le Thermostat le fil (jaune-vert ici) branché sur Y1. Cependant je n'ai pas trouvé de notice corresponda...
by Max - Netatmo
31 Dec 2013, 10:55
Forum: Raccordement du Thermostat à la chaudière
Topic: [Compatibilité et aide au raccordement] vanne 4voie
Replies: 8
Views: 885

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] vanne 4voie

Le Thermostat Netatmo ne peut pas piloter les vannes 3 voies ou 4 voies qui nécessitent 3 fils.
by Max - Netatmo
31 Dec 2013, 10:54
Forum: Raccordement du Thermostat à la chaudière
Topic: aide au branchement en filaire
Replies: 6
Views: 722

Re: aide au branchement en filaire

A noter que le thermostat Netatmo était effectivement incompatible dans ce cas. Le Thermostat Netatmo ne peut pas piloter une vanne 3 voies. Il peut cependant remplacer les REV 32 branché directement à la chaudière.
by Max - Netatmo
31 Dec 2013, 10:52
Forum: Raccordement du Thermostat à la chaudière
Topic: compatibilité chaudière et/ou thermostat
Replies: 4
Views: 583

Re: compatibilité chaudière et/ou thermostat

A noter que l'incompatibilité était due dans votre cas au fait que le thermostat pilotait une électrovanne, qui nécessite 3 fils.
Le thermostat REV 32, branché sur une chaudière, peut tout à fait être remplacé par le Thermostat Netatmo.
by Max - Netatmo
31 Dec 2013, 10:48
Forum: Raccordement du Thermostat à la chaudière
Topic: Brancher le thermostat sur le circulateur ?
Replies: 20
Views: 1938

Re: Brancher le thermostat sur le circulateur ?

Pardon pour la réponse un peu longue. Oui, vous pouvez bien remplacer votre Honeywell 2 fils par le thermostat Netatmo.
by Max - Netatmo
31 Dec 2013, 10:39
Forum: Les applications iOS/Android/Web du Thermostat
Topic: bug courbe de consigne
Replies: 6
Views: 1022

Re: bug courbe de consigne

Oui. En fait la base de temps dépend du niveau de zoom. Mais c'est le pourcentage de temps pendant lequel la chaudière est allumé pendant une période.
by Max - Netatmo
31 Dec 2013, 10:38
Forum: Les applications iOS/Android/Web du Thermostat
Topic: Application android
Replies: 7
Views: 898

Re: Application android

Merci pour votre retour sur les autres points. Quel smartphone avez-vous ?
by Max - Netatmo
23 Dec 2013, 18:07
Forum: Mise en réseau du Thermostat
Topic: Mise en œuvre trop galère
Replies: 9
Views: 1281

Re: Mise en œuvre trop galère

@Meteo : pouvez-vous nous donner plus d'information sur votre installation ? Marque et modèle de chaudière, screenshots des dysfonctionnements...

Go to advanced search