Search found 17 matches
- 17 Mar 2015, 12:20
- Forum: Questions générales
- Topic: Mauvais calcul d'anticipation
- Replies: 139
- Views: 8166
Re: Mauvais calcul d'anticipation
Bonjour Pat, Je constate que le lancement de cette discussion a fait beaucoup d'émules. J'aimerais apporter quelques remarques et commentaire sur ton précédent post. Premier point sur ce que tu dis: Justement, et comme l'indique pouic98, il ne sert a rien de descendre la température en mode absent t...
- 15 Mar 2015, 15:10
- Forum: Questions générales
- Topic: Mauvais calcul d'anticipation
- Replies: 139
- Views: 8166
Re: Mauvais calcul d'anticipation
Super, Merci pour votre compréhension. On attend la prochaine version pour exploiter ce nouveau paramétrage. J'en profite pour préciser ce qu'il serait intéressant d'avoir pour cette nouvelle fonctionnalité: En effet, mieux vaut préciser ce qui est important d'avoir plutôt que d'être déçu lorsque c...
- 13 Mar 2015, 15:18
- Forum: Questions générales
- Topic: Mauvais calcul d'anticipation
- Replies: 139
- Views: 8166
Re: Mauvais calcul d'anticipation
Super, Merci pour votre compréhension. On attend la prochaine version pour exploiter ce nouveau paramétrage. J'en profite pour préciser ce qu'il serait intéressant d'avoir pour cette nouvelle fonctionnalité. En effet, mieux vaut préciser ce qui est important d'avoir plutôt que d'être déçu lorsque ce...
- 13 Mar 2015, 10:55
- Forum: Questions générales
- Topic: Mauvais calcul d'anticipation
- Replies: 139
- Views: 8166
Re: Mauvais calcul d'anticipation
Bonjour Pat, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ton point de vue sur l'aspect des économies d'énergie et l'anticipation. En effet, lorsque que nous avons besoin d'anticipation, c'est qu'il nous faut récupérer un delta de température important et là, pas d'autre moyen que ... de chauffer. Il fa...
- 12 Mar 2015, 21:17
- Forum: Questions générales
- Topic: Mauvais calcul d'anticipation
- Replies: 139
- Views: 8166
Re: Mauvais calcul d'anticipation
Bonsoir Brieuc - Netatmo Team, Merci pour cette réponse rapide. Quelques remarques/questions: Quelle est la raison de la modification de la durée maxi de l'anticipation à 3H? Je trouve dommage que pour un système de pilotage intelligent de devoir moi même faire des calculs d'anticipation pour obteni...
- 12 Mar 2015, 12:06
- Forum: Questions générales
- Topic: Mauvais calcul d'anticipation
- Replies: 139
- Views: 8166
Mauvais calcul d'anticipation
Bonjour, Après 2 mois d'utilisation de mon thermostat, l'algorithme de calcul est passé en mode PID. on constate une meilleure régulation autour de la température de consigne par rapport au mode Hystérisis. Cependant, en cas d'absence prolongée je constate que l'anticipation calculée n'est pas corre...
- 04 Mar 2015, 18:12
- Forum: Questions générales
- Topic: Bilan Economies d'Energie Netatmo
- Replies: 1
- Views: 209
Bilan Economies d'Energie Netatmo
Bonjour,
Mon Thermostat a été installé mi Janvier 2015. Je n'ai toujours pas reçu mon bilan d'économies d'énergie.
Quelle est la fréquence d'envoi et la date (approximative) d'envoi?
Merci
Mon Thermostat a été installé mi Janvier 2015. Je n'ai toujours pas reçu mon bilan d'économies d'énergie.
Quelle est la fréquence d'envoi et la date (approximative) d'envoi?
Merci