Post by MathieuS »

Bonjour,

Je souhaite remplacer mon thermostat actuel par un Netatmo afin de piloter l'ouverture de l'électrovanne de mon chauffage collectif.
Le relais actuellement installé est branché selon ce schéma.
201508241_617703912522773_6245063406364707917_n.jpg
201508241_617703912522773_6245063406364707917_n.jpg (49.01 KiB) Viewed 124 times

Pourriez-vous m'indiquer quels fils du relais Netatmo utiliser pour que l'installation soit opérationnelle? n'yavant pas de chaudière individuelle je suis perdu, la documentation que j'ai à disposition ne me permettant pas de réaliser l'installation.

Par avance, MERCI!
MathieuS
Posts: 4
Joined: 20 Jun 2021, 07:15

Re: Raccordement relais sur electrovanne chauffage collectif

Post by MathieuS »

Il s'agit d'une installation par coupure de phase d’un système de chauffage
MathieuS
Posts: 4
Joined: 20 Jun 2021, 07:15

Re: Raccordement relais sur electrovanne chauffage collectif

Post by MathieuS »

Les deux possibilités d'installation offertes par mon relais actuel
Attachments
Screenshot_20210620-091108.jpg
Screenshot_20210620-091108.jpg (220.26 KiB) Viewed 117 times
MathieuS
Posts: 4
Joined: 20 Jun 2021, 07:15

Re: Raccordement relais sur electrovanne chauffage collectif

Post by MathieuS »

À noter que je dispose aussi d'un emplacement où installer un thermostat filaire.
Y aurait il une possibilité de raccorder le relais à l'un des câbles présents ici ?
Donc démontage de l'ancien relais situé dans le compteur électrique ?
Attachments
IMG_20210620_111444.jpg
IMG_20210620_111444.jpg (2.15 MiB) Viewed 116 times
ScratMan
Posts: 39
Joined: 08 Oct 2020, 00:38

Re: Raccordement relais sur electrovanne chauffage collectif

Post by ScratMan »

Bonjour, il faudrait surtout savoir ce qui est branché de l'autre côté.

À priori, le montage actuel est basé sur un simple relais radio piloté, qui coupe l'alimentation d'une électrovanne ou un circulateur.
On peut mettre le relais netatmo à la place du relais Somfy, encore faut-il s'assurer que l'électrovanne ou le circulateur ne consomme pas plus de 500mA en fonctionnement, et ne tire pas plus de 4A au démarrage (les limites du contact sec du relais Netatmo). Sinon il faudra ajouter un relais intermédiaire.