Bonjour NetAtmo / Brieuc,
Dans une maison que je vien de restaurer le Thermostat semble marcher correctement (température mesurée correcte et température demandée correcte).
Le relais aussi semble marcher correctement au commencement (si on demande une "température demandée" supérieure à la "température mesurée" la lumière s'allume et le rechauffement part).
Par contre - lorsque la programmation éteint le relais (et sa lumière s'étaint... naturellement) - le relais ne détache pas le contact et la vanne reste ouverte, donc le chauffage est toujours allumé.
Si j'enlève le relais alors la vanne se ferme automatiquement. Si je remets le relais la vanne s'ouvre automatiquement.
On a déjà changé 2 Thermostats et le problème est retourné sur tous les deux qu'on a changé; mais il ne semble pas être un problème électrique, car sur la même ligne on à 2 Thermostats en parallel (chacun controle une partie différente de la maison) et un seul relais qui donne ce problème; l'électricien vient de faire des controles et tout ressemble parfait du point de vue électrique.
Comment pouvons-nous faire pour résoudre ce problème?
Est-ce que quelqun à déjà eu un problème similaire?
Peut-il être un "lot de marchandise" avec un défaut?
Merci
Enrico
Dans une maison que je vien de restaurer le Thermostat semble marcher correctement (température mesurée correcte et température demandée correcte).
Le relais aussi semble marcher correctement au commencement (si on demande une "température demandée" supérieure à la "température mesurée" la lumière s'allume et le rechauffement part).
Par contre - lorsque la programmation éteint le relais (et sa lumière s'étaint... naturellement) - le relais ne détache pas le contact et la vanne reste ouverte, donc le chauffage est toujours allumé.
Si j'enlève le relais alors la vanne se ferme automatiquement. Si je remets le relais la vanne s'ouvre automatiquement.
On a déjà changé 2 Thermostats et le problème est retourné sur tous les deux qu'on a changé; mais il ne semble pas être un problème électrique, car sur la même ligne on à 2 Thermostats en parallel (chacun controle une partie différente de la maison) et un seul relais qui donne ce problème; l'électricien vient de faire des controles et tout ressemble parfait du point de vue électrique.
Comment pouvons-nous faire pour résoudre ce problème?
Est-ce que quelqun à déjà eu un problème similaire?
Peut-il être un "lot de marchandise" avec un défaut?
Merci
Enrico
_______________________
www.architettogirardi.it
www.architettogirardi.it
Re: [relais: problème technique ]
ça peut être un problème sur ton circuit puissance, sur quoi est branché le relais qui claque ?
Re: [relais: problème technique ]
...je vais demander à l'électricien: stand-by.
Merci
Merci
_______________________
www.architettogirardi.it
www.architettogirardi.it
Re: [relais: problème technique ]
Bonjour,
La seule absorption est celle d'une bobine qui alimente le relais.
Les 8A marqués sur le symbole de contact se rapportent à la charge maximale qui peut être gérée par le contact et non à l'absorption de la bobine. La bobine a seulement un charge connectée au relais, et une absorption bien petite mesurable dans environ 0.2A
ici la photo:
https://photos.app.goo.gl/LUirk4JiahBWtmRV2
Qu'en pensez-vous?
La seule absorption est celle d'une bobine qui alimente le relais.
Les 8A marqués sur le symbole de contact se rapportent à la charge maximale qui peut être gérée par le contact et non à l'absorption de la bobine. La bobine a seulement un charge connectée au relais, et une absorption bien petite mesurable dans environ 0.2A
ici la photo:
https://photos.app.goo.gl/LUirk4JiahBWtmRV2
Qu'en pensez-vous?
_______________________
www.architettogirardi.it
www.architettogirardi.it
Re: [relais: problème technique ]
Selon la fiche technique :
http://www.finder-relays.net/en/finder- ... ies-40.pdf
le relais Finder 40.52 a une puissance bobine de 1,2 VA ce qui ne devrait poser aucun problème à un thermostat de qualité.
Cependant, Netatmo n'est pas très bavard à ce propos.
http://www.finder-relays.net/en/finder- ... ies-40.pdf
le relais Finder 40.52 a une puissance bobine de 1,2 VA ce qui ne devrait poser aucun problème à un thermostat de qualité.
Cependant, Netatmo n'est pas très bavard à ce propos.
Thermostat : revendu
Re: [relais: problème technique ]
Merci Eric,
Je vais vérifier cela avec l'électricien; alors qu'est ce que tu sugères? De changer le Finder avec un autre de puissance différente?
Merci encore
Je vais vérifier cela avec l'électricien; alors qu'est ce que tu sugères? De changer le Finder avec un autre de puissance différente?
Merci encore
_______________________
www.architettogirardi.it
www.architettogirardi.it
Re: [relais: problème technique ]
Sans réponse de Netatmo à propos de la réelle capacité du thermostat, c'est compliqué de te répondre.
Voilà des informations que tu peux apporter à ton électricien :
Dans mon thermostat (qui a 2 ans), le modèle du relais interne est HFD3/3-L1S.
https://www.cjoint.com/c/HAnrJkGyrVR
http://www.hongfa.com/pro/pdf/HFD3_en.pdf
Le relais interne du relais Netatmo devrait logiquement être le même
Le Finder ne devrait pas poser de problème, pourtant tu en as.
Il y a une solution sécurisante, remplacer le Finder par un relais statique, comme l'a fait Tigrou07.
Le modèle du relais qu'il a utilisé :
https://produktinfo.conrad.com/datenbla ... 0_8051.pdf
La discussion est ici :
https://forum.netatmo.com/viewtopic.php?f=13&t=9175
Voilà des informations que tu peux apporter à ton électricien :
Dans mon thermostat (qui a 2 ans), le modèle du relais interne est HFD3/3-L1S.
https://www.cjoint.com/c/HAnrJkGyrVR
http://www.hongfa.com/pro/pdf/HFD3_en.pdf
Le relais interne du relais Netatmo devrait logiquement être le même
Le Finder ne devrait pas poser de problème, pourtant tu en as.
Il y a une solution sécurisante, remplacer le Finder par un relais statique, comme l'a fait Tigrou07.
Le modèle du relais qu'il a utilisé :
https://produktinfo.conrad.com/datenbla ... 0_8051.pdf
La discussion est ici :
https://forum.netatmo.com/viewtopic.php?f=13&t=9175
Thermostat : revendu
Re: [relais: problème technique ]
Merci de la précieuse réponse.
L'actuel Finder absorbe seulement 0.5 Ampères (le Thermostat devrait supporter du moins 5 A): le 1.2 VA sont un autre parmètre; de toute façon l'électricien est surplace maintenant pour des tests....
Stand-by.
L'actuel Finder absorbe seulement 0.5 Ampères (le Thermostat devrait supporter du moins 5 A): le 1.2 VA sont un autre parmètre; de toute façon l'électricien est surplace maintenant pour des tests....
Stand-by.
_______________________
www.architettogirardi.it
www.architettogirardi.it
Re: [relais: problème technique ]
les 1,2 VA c'est la puissance consommée par la bobine du Finder, c'est ce qui intéresse le Netatmo.
Le thermostat Netatmo ne supporte pas 5 A ! Voilà ce qu'indique Netatmo :
https://www.netatmo.com/fr-FR/product/e ... ifications
Maxi 120 VA, 0,5 A sous 230 V, et encore il s'agit de résistif, hors le Finder est inductif.
Tu peux d'ailleurs retrouver la réponde de Brieuc dans la discussion que je t'ai indiqué.
Ceci dit, 1,2 VA et peut-être 12 VA en appel, ça ne devrait pas poser de problème.
Le thermostat Netatmo ne supporte pas 5 A ! Voilà ce qu'indique Netatmo :
https://www.netatmo.com/fr-FR/product/e ... ifications
Maxi 120 VA, 0,5 A sous 230 V, et encore il s'agit de résistif, hors le Finder est inductif.
Tu peux d'ailleurs retrouver la réponde de Brieuc dans la discussion que je t'ai indiqué.
Ceci dit, 1,2 VA et peut-être 12 VA en appel, ça ne devrait pas poser de problème.
Thermostat : revendu
Re: [relais: problème technique ]
Merci beaucoup,
J'ai envoyé ton message à l'électricien.
J'espère de résoudre ce problème.
Bonne jourée