Raccordement chaudière Oertli GMR 1000 combo condens

Des questions concernant un modèle spécifique de chaudière et comment raccorder le Thermostat Netatmo ? C'est par ici...
Sebiiiii54
Posts: 7
Joined: 07 Feb 2018, 00:22

Raccordement chaudière Oertli GMR 1000 combo condens

Post by Sebiiiii54 » 07 Feb 2018, 00:33

Bonjour, malgré plusieurs tentatives je n'arrive pas à faire fonctionner le thermostat sur ma chaudière Oertli GMR combi condens. d'une part au niveau du tableau de raccordement il n'y a pas assez de place aux bornes 230 V, j'ai du faire un montage affreux avec un domino, et quand j'allume la chaudière le relais clignote d'abord rapidement, puis plus lentement mais je ne peux plus l'éteindre en appuyant sur le bouton du dessous, il reste constamment allumé. Il n'exerce aucun controle sur la chaudière malgré le branchement des 2 fils aux bornes supposées recevoir le thermostat d'ambiance.

Merci de votre aide : (

En PJ le système électronique avec les bornes
Attachments
IMG_3543.JPG

Sebiiiii54
Posts: 7
Joined: 07 Feb 2018, 00:22

Re: Raccordement chaudière Oertli GMR 1000 combo condens

Post by Sebiiiii54 » 07 Feb 2018, 01:02

NB: etre lien de la notice, je suis très perturbé parce que le schéma des raccordements électriques n'est pas le même que celui de ma chaudière.. en particulier les ponts qui ne sont pas aux mêmes endroits

Eric51200
Posts: 659
Joined: 15 Dec 2015, 18:50

Re: Raccordement chaudière Oertli GMR 1000 combo condens

Post by Eric51200 » 07 Feb 2018, 10:45

De quelle année est ta chaudière ?

Je trouve cette doc qui a l'air de correspondre à ta photo :
http://pro.oertli.fr/content/download/6 ... 1_05_1.pdf

Page 36, tu as le câblage du thermostat, comme tu l'as fait en 7 et 8.
Par contre, il devrait y avoir un pont entre 5 et 6, sauf si tu as un plancher chauffant dont la sécurité serait raccordée sur ces bornes.

As-tu déjà installé l'application Energie ?
Thermostat : revendu

Sebiiiii54
Posts: 7
Joined: 07 Feb 2018, 00:22

Re: Raccordement chaudière Oertli GMR 1000 combo condens

Post by Sebiiiii54 » 07 Feb 2018, 11:10

Bonjour Éric, merci pour ta réponse.

Effectivement sur la photo que j'ai prise, j'avais retiré les deux ponts qui étaient présents en position 5-6 et 3-4. Or en effet sur la notice les ponts auraient dû se trouver en 7-8 et 5-6. Est ce que le seul mauvais positionnement de ces ponts peut être à l'origine de l'absence de fonctionnement du système? Je n'ai pas de plancher chauffant et je n'ai pas encore téléchargé l'application.

D'ailleurs question annexe, à quoi servent ces ponts (pour ma culture) et ont ils une utilité électronique en l'état?

Eric51200
Posts: 659
Joined: 15 Dec 2015, 18:50

Re: Raccordement chaudière Oertli GMR 1000 combo condens

Post by Eric51200 » 07 Feb 2018, 11:55

Je n'ai pas d'explication pour le pont entre 3 & 4, selon la doc c'est la sonde eau chaude sanitaire qui s'y raccorde.

Par contre, le pont entre 5 & 6 est indispensable pour le fonctionnement.
Il en est de même pour le pont entre 7 & 8 en absence de thermostat : as-tu supprimé un thermostat existant ?
Thermostat : revendu

Sebiiiii54
Posts: 7
Joined: 07 Feb 2018, 00:22

Re: Raccordement chaudière Oertli GMR 1000 combo condens

Post by Sebiiiii54 » 07 Feb 2018, 12:07

Non, d'après les anciens propriétaires il n'y a jamais eu de thermostat. Peut être qu'en remettant uniquement le pont 5-6 et en enlevant le 3-4 il y a une chance que ça marche? Je ne vois pas trop le rationnel mais bon

Eric51200
Posts: 659
Joined: 15 Dec 2015, 18:50

Re: Raccordement chaudière Oertli GMR 1000 combo condens

Post by Eric51200 » 07 Feb 2018, 14:29

De quelle année est ta chaudière ?
As-tu une référence plus précise ?

Selon la notice (page 54), il faudrait que tu regardes le paramètre P4.
Thermostat : revendu

Sebiiiii54
Posts: 7
Joined: 07 Feb 2018, 00:22

Re: Raccordement chaudière Oertli GMR 1000 combo condens

Post by Sebiiiii54 » 10 Feb 2018, 00:56

C'est vraiment à n'y rien comprendre...

Il s'agit bien d'une chaudière Oertli GMR 1000 condens, donc la notice que tu as mise en lien Éric est la bonne.
Pourtant sur le schéma de la notice ils ne parlent jamais du boîtier "x4", qui sur ma chaudière est relié à d'autres éléments par plusieurs câbles.

J'ai essayé de modifier les ponts existant sur les bornes 5-6 et 3-4 de x9 Mais les deux semblent indispensables pour que la chaudière chauffe. J'ai également essayé de modifier le programme P4 en Le mettant sur 2, rien ne change.

Je ne comprends rien et surtout pas pourquoi la configuration électrique de ma chaudière est si différente de celle de la notice

Eric51200
Posts: 659
Joined: 15 Dec 2015, 18:50

Re: Raccordement chaudière Oertli GMR 1000 combo condens

Post by Eric51200 » 10 Feb 2018, 10:48

X4 c'est le bornier sur lequel est connecté la pompe.
As-tu une photo de ce que tu appelles le boitier x4 ?

As-tu une référence plus détaillée de ta chaudière (plaque constructeur) ou au moins son année de construction ?
Thermostat : revendu

Sebiiiii54
Posts: 7
Joined: 07 Feb 2018, 00:22

Re: Raccordement chaudière Oertli GMR 1000 combo condens

Post by Sebiiiii54 » 10 Feb 2018, 11:29

Sur la photo que j'avais postée le bornier x4 est celui en bas à gauche au dessus du câble de terre le plus à gauche (avec le fil bleu à droite)
Je prendrai une photo de la plaque constructeur à mon retour de vacances.. merci en attendant

Post Reply