Oui donc c'est bien ce bornier x4 prévu pour y connecter la pompe.
Tu le vois sur le page 15 de la notice "schéma électrique".
C'est un raccordement interne, c'est pourquoi ils n'en parlent pas ailleurs.
Reste à voir pourquoi il y a 4 fils.
Thermostat : revendu

Eric51200
Posts: 659
Joined: 15 Dec 2015, 18:50

Re: Raccordement chaudière Oertli GMR 1000 combo condens

Post by Eric51200 » 10 Feb 2018, 14:54

Par exemple, sur la notice de 2007, il y a 4 fils sur le bornier x4, voir page 56 http://www.solardis.be/Media/PDF/GMR1000_TM_FR.pdf

C'est pourquoi il faut plus de détails sur le modèle de chaudière.
Thermostat : revendu

Sebiiiii54
Posts: 7
Joined: 07 Feb 2018, 00:22

Re: Raccordement chaudière Oertli GMR 1000 combo condens

Post by Sebiiiii54 » 10 Feb 2018, 16:00

Effectivement, je te dirai quand je serai rentré de vacances. Cela dit ça n'explique toujours pas le pont en position 3-4 sur le bornier 9...

jwillem
Posts: 1
Joined: 24 Feb 2018, 11:18

Re: Raccordement chaudière Oertli GMR 1000 combo condens

Post by jwillem » 24 Feb 2018, 11:27

Bonjour,
concernant le pont entre 5-6 il s'agit d'un contact de sécurité, si celui-ci est ouvert, la chaudière affiche un défaut 09 Blocage.
Concernant le pont entre 3 et 4 il s'agit des connections pour la sonde ECS (ballon eau chaude sanitaire) si pas de ballon, il faut un pont entre ces 2 bornes.
le pont vient remplacer un contact externe donné par une sonde ou un actionneur.

c'est le paramètre P5 qui doit peut être mis à 1 d'après le manuel.