Problème avec Pompe à chaleur Daikin

Des questions concernant un modèle spécifique de chaudière et comment raccorder le Thermostat Netatmo ? C'est par ici...
Post Reply
milou24
Posts: 6
Joined: 28 Sep 2018, 07:17
Location: BOULAZAC ISLE MANOIRE

Problème avec Pompe à chaleur Daikin

Post by milou24 »

DAIKIN
Unité intérieur ERLQ006CAV3
Unité extérieur EHBH08CB3V
Interface EHBH04CB ou EHBH08CB

Bonjour, j'avais installé mon thermostat Netatmo le mois dernier visiblement ça avait l'air de fonctionner.

Par contre, ce matin j'ai voulu activé le chauffage est oh surprise, j'ai constaté que une fois l'ordre de déclenchement ce fait, l'interface utilisateur (thermostat Daikin) s'éteigner et du coup la pack ne se lance pas.

Donc je suppose qu'il faut désactiver dans l'interface utilisateur (thermostat Daikin) la fonction thermostat ou lui indiquer qu'il y a un 2éme thermostat.

J'ai bien les notices mais visiblement c'est accès au l'air protéger par l'installateur, enfin c'est pas simple à trouver.

Donc s'il y a quelqu'un qui connait la procédure, ce serait sympa de me donner des infos.
Thermostat : Logiciel interne 65
Relais : Logiciel interne 174
Thermostat 2 : Logiciel interne 65
Relais 2 : Logiciel interne 174
milou24
Posts: 6
Joined: 28 Sep 2018, 07:17
Location: BOULAZAC ISLE MANOIRE

Re: Problème avec Pompe à chaleur Daikin

Post by milou24 »

Je suis rentré dans le mode installateur

Ligne "Méthode ctrl" (3 choix possible
- Contrôle TD
- Contrôle TA ext
- Contrôle TA (installation d'origine)

J'ai essayé le mode "ctrl TA ext" mais visiblement quand j'active le thermostat Netatmo mode demande ça m'éteint l'interface utilisateur est il se passe plus rien.


* L'aide est bienvenu
Thermostat : Logiciel interne 65
Relais : Logiciel interne 174
Thermostat 2 : Logiciel interne 65
Relais 2 : Logiciel interne 174
milou24
Posts: 6
Joined: 28 Sep 2018, 07:17
Location: BOULAZAC ISLE MANOIRE

Re: Problème avec Pompe à chaleur Daikin

Post by milou24 »

J'ai contacté mon installateur visiblement pour désactiver y a une programmation à refaire donc il devrait passer pour faire cet modification.
Dans le programme s'est usine a gaz. :)
Thermostat : Logiciel interne 65
Relais : Logiciel interne 174
Thermostat 2 : Logiciel interne 65
Relais 2 : Logiciel interne 174
milou24
Posts: 6
Joined: 28 Sep 2018, 07:17
Location: BOULAZAC ISLE MANOIRE

Re: Problème avec Pompe à chaleur Daikin

Post by milou24 »

En tout cas je constate que ce forum, ne serait pas à grand chose.
Visiblement les administrateurs ne donnent peu d'information.
Thermostat : Logiciel interne 65
Relais : Logiciel interne 174
Thermostat 2 : Logiciel interne 65
Relais 2 : Logiciel interne 174
milou24
Posts: 6
Joined: 28 Sep 2018, 07:17
Location: BOULAZAC ISLE MANOIRE

Re: Problème avec Pompe à chaleur Daikin

Post by milou24 »

J'ai trouvé l'erreur j'avais raccordé le thermostat au même endroit que l'interface Daikin.

Donc j'ai raccordé le relais sur bornier X2M
- X2M/1 --> Commande de Chauffage (identifié H)
- X2M/4 --> Commun (identifié COM)

Après dans la programmation de l'interface Daikin, il faut mortifier 2 points importants avec le mode installateur :

Ligne "Méthode ctrl" (3 choix possible)
- Contrôle TD
- Contrôle TA ext (faut choisir ce mode pour NETATMO)
- Contrôle TA (installation d'origine)

Ligne "Type de contact princ" (2 choix possible)
- Thermo ON/OFF (faut choisir ce mode pour NETATMO)
- Demande R/C (valeur par défaut)

L'interface Daikin servira a avoir accès à la gestion de la pack, TD, conso. Je la garde dans le séjour pour suivi c'est bien.

RDV Installateur annulé :)
Thermostat : Logiciel interne 65
Relais : Logiciel interne 174
Thermostat 2 : Logiciel interne 65
Relais 2 : Logiciel interne 174
clomad83
Posts: 1
Joined: 19 Jan 2019, 10:05

Re: Problème avec Pompe à chaleur Daikin

Post by clomad83 »

Bonjour,

Donc ,avec le Netatmo branché (correctement) et l' interface reprogrammée comme vous l' indiquez, si la PAC Altherma est en demande de chauffage, elle ne fonctionne plus en LOI d' EAU, mais sur thermostat d' ambiance avec une TD indépendante de la température extérieure, donc en mode très "énergivore"
Pouvez vous, svp, me le confirmer .
begoceva
Posts: 9
Joined: 30 Sep 2016, 17:55

Re: Problème avec Pompe à chaleur Daikin

Post by begoceva »

Bonjour,
Peut-être un peu tard pour répondre mais on ne sait jamais. Le thermostat Daikin est en mode esclave;dans ce cas là donc le Netatmo commande lui seul la température mais l'information va sur le thermostat Daikin et vous pouvez voir la mise en route de votre chaudière fonctionnant sur la loi d'eau.
Cordialement.
Kaelvin
Posts: 16
Joined: 28 May 2019, 12:21

Re: Problème avec Pompe à chaleur Daikin

Post by Kaelvin »

Vous avez réussi ou c'est toujours pareil ?
Post Reply

Return to “Raccordement du Thermostat à la chaudière”