Bonjour, j'avais installé mon thermostat Netatmo le mois dernier visiblement ça avait l'air de fonctionner.
Par contre, ce matin j'ai voulu activé le chauffage est oh surprise, j'ai constaté que une fois l'ordre de déclenchement ce fait, l'interface utilisateur (thermostat Daikin) s'éteigner et du coup la pack ne se lance pas.
Donc je suppose qu'il faut désactiver dans l'interface utilisateur (thermostat Daikin) la fonction thermostat ou lui indiquer qu'il y a un 2éme thermostat.
J'ai bien les notices mais visiblement c'est accès au l'air protéger par l'installateur, enfin c'est pas simple à trouver.
Donc s'il y a quelqu'un qui connait la procédure, ce serait sympa de me donner des infos.
Problème avec Pompe à chaleur Daikin
Problème avec Pompe à chaleur Daikin
Thermostat : Logiciel interne 65
Relais : Logiciel interne 174
Thermostat 2 : Logiciel interne 65
Relais 2 : Logiciel interne 174
Relais : Logiciel interne 174
Thermostat 2 : Logiciel interne 65
Relais 2 : Logiciel interne 174
Re: Problème avec Pompe à chaleur Daikin
Je suis rentré dans le mode installateur
Ligne "Méthode ctrl" (3 choix possible
- Contrôle TD
- Contrôle TA ext
- Contrôle TA (installation d'origine)
J'ai essayé le mode "ctrl TA ext" mais visiblement quand j'active le thermostat Netatmo mode demande ça m'éteint l'interface utilisateur est il se passe plus rien.
* L'aide est bienvenu
Ligne "Méthode ctrl" (3 choix possible
- Contrôle TD
- Contrôle TA ext
- Contrôle TA (installation d'origine)
J'ai essayé le mode "ctrl TA ext" mais visiblement quand j'active le thermostat Netatmo mode demande ça m'éteint l'interface utilisateur est il se passe plus rien.
* L'aide est bienvenu
Thermostat : Logiciel interne 65
Relais : Logiciel interne 174
Thermostat 2 : Logiciel interne 65
Relais 2 : Logiciel interne 174
Relais : Logiciel interne 174
Thermostat 2 : Logiciel interne 65
Relais 2 : Logiciel interne 174
Re: Problème avec Pompe à chaleur Daikin
J'ai contacté mon installateur visiblement pour désactiver y a une programmation à refaire donc il devrait passer pour faire cet modification.
Dans le programme s'est usine a gaz.
Dans le programme s'est usine a gaz.
Thermostat : Logiciel interne 65
Relais : Logiciel interne 174
Thermostat 2 : Logiciel interne 65
Relais 2 : Logiciel interne 174
Relais : Logiciel interne 174
Thermostat 2 : Logiciel interne 65
Relais 2 : Logiciel interne 174
Re: Problème avec Pompe à chaleur Daikin
En tout cas je constate que ce forum, ne serait pas à grand chose.
Visiblement les administrateurs ne donnent peu d'information.
Visiblement les administrateurs ne donnent peu d'information.
Thermostat : Logiciel interne 65
Relais : Logiciel interne 174
Thermostat 2 : Logiciel interne 65
Relais 2 : Logiciel interne 174
Relais : Logiciel interne 174
Thermostat 2 : Logiciel interne 65
Relais 2 : Logiciel interne 174
Re: Problème avec Pompe à chaleur Daikin
J'ai trouvé l'erreur j'avais raccordé le thermostat au même endroit que l'interface Daikin.
Donc j'ai raccordé le relais sur bornier X2M
- X2M/1 --> Commande de Chauffage (identifié H)
- X2M/4 --> Commun (identifié COM)
Après dans la programmation de l'interface Daikin, il faut mortifier 2 points importants avec le mode installateur :
Ligne "Méthode ctrl" (3 choix possible)
- Contrôle TD
- Contrôle TA ext (faut choisir ce mode pour NETATMO)
- Contrôle TA (installation d'origine)
Ligne "Type de contact princ" (2 choix possible)
- Thermo ON/OFF (faut choisir ce mode pour NETATMO)
- Demande R/C (valeur par défaut)
L'interface Daikin servira a avoir accès à la gestion de la pack, TD, conso. Je la garde dans le séjour pour suivi c'est bien.
RDV Installateur annulé
Donc j'ai raccordé le relais sur bornier X2M
- X2M/1 --> Commande de Chauffage (identifié H)
- X2M/4 --> Commun (identifié COM)
Après dans la programmation de l'interface Daikin, il faut mortifier 2 points importants avec le mode installateur :
Ligne "Méthode ctrl" (3 choix possible)
- Contrôle TD
- Contrôle TA ext (faut choisir ce mode pour NETATMO)
- Contrôle TA (installation d'origine)
Ligne "Type de contact princ" (2 choix possible)
- Thermo ON/OFF (faut choisir ce mode pour NETATMO)
- Demande R/C (valeur par défaut)
L'interface Daikin servira a avoir accès à la gestion de la pack, TD, conso. Je la garde dans le séjour pour suivi c'est bien.
RDV Installateur annulé
Thermostat : Logiciel interne 65
Relais : Logiciel interne 174
Thermostat 2 : Logiciel interne 65
Relais 2 : Logiciel interne 174
Relais : Logiciel interne 174
Thermostat 2 : Logiciel interne 65
Relais 2 : Logiciel interne 174
Re: Problème avec Pompe à chaleur Daikin
Bonjour,
Donc ,avec le Netatmo branché (correctement) et l' interface reprogrammée comme vous l' indiquez, si la PAC Altherma est en demande de chauffage, elle ne fonctionne plus en LOI d' EAU, mais sur thermostat d' ambiance avec une TD indépendante de la température extérieure, donc en mode très "énergivore"
Pouvez vous, svp, me le confirmer .
Donc ,avec le Netatmo branché (correctement) et l' interface reprogrammée comme vous l' indiquez, si la PAC Altherma est en demande de chauffage, elle ne fonctionne plus en LOI d' EAU, mais sur thermostat d' ambiance avec une TD indépendante de la température extérieure, donc en mode très "énergivore"
Pouvez vous, svp, me le confirmer .
Re: Problème avec Pompe à chaleur Daikin
Bonjour,
Peut-être un peu tard pour répondre mais on ne sait jamais. Le thermostat Daikin est en mode esclave;dans ce cas là donc le Netatmo commande lui seul la température mais l'information va sur le thermostat Daikin et vous pouvez voir la mise en route de votre chaudière fonctionnant sur la loi d'eau.
Cordialement.
Peut-être un peu tard pour répondre mais on ne sait jamais. Le thermostat Daikin est en mode esclave;dans ce cas là donc le Netatmo commande lui seul la température mais l'information va sur le thermostat Daikin et vous pouvez voir la mise en route de votre chaudière fonctionnant sur la loi d'eau.
Cordialement.
Re: Problème avec Pompe à chaleur Daikin
Vous avez réussi ou c'est toujours pareil ?