Bonjour,
Je souhaite remplacer mon thermostat actuel par un Netatmo afin de piloter l'ouverture de l'électrovanne de mon chauffage collectif.
Le relais actuellement installé est branché selon ce schéma.
Pourriez-vous m'indiquer quels fils du relais Netatmo utiliser pour que l'installation soit opérationnelle? n'yavant pas de chaudière individuelle je suis perdu, la documentation que j'ai à disposition ne me permettant pas de réaliser l'installation.
Par avance, MERCI!
Raccordement relais sur electrovanne chauffage collectif
Re: Raccordement relais sur electrovanne chauffage collectif
Il s'agit d'une installation par coupure de phase d’un système de chauffage
Re: Raccordement relais sur electrovanne chauffage collectif
Les deux possibilités d'installation offertes par mon relais actuel
- Attachments
-
- Screenshot_20210620-091108.jpg (220.26 KiB) Viewed 1323 times
Re: Raccordement relais sur electrovanne chauffage collectif
À noter que je dispose aussi d'un emplacement où installer un thermostat filaire.
Y aurait il une possibilité de raccorder le relais à l'un des câbles présents ici ?
Donc démontage de l'ancien relais situé dans le compteur électrique ?
Y aurait il une possibilité de raccorder le relais à l'un des câbles présents ici ?
Donc démontage de l'ancien relais situé dans le compteur électrique ?
- Attachments
-
- IMG_20210620_111444.jpg (2.15 MiB) Viewed 1322 times
Re: Raccordement relais sur electrovanne chauffage collectif
Bonjour, il faudrait surtout savoir ce qui est branché de l'autre côté.
À priori, le montage actuel est basé sur un simple relais radio piloté, qui coupe l'alimentation d'une électrovanne ou un circulateur.
On peut mettre le relais netatmo à la place du relais Somfy, encore faut-il s'assurer que l'électrovanne ou le circulateur ne consomme pas plus de 500mA en fonctionnement, et ne tire pas plus de 4A au démarrage (les limites du contact sec du relais Netatmo). Sinon il faudra ajouter un relais intermédiaire.
À priori, le montage actuel est basé sur un simple relais radio piloté, qui coupe l'alimentation d'une électrovanne ou un circulateur.
On peut mettre le relais netatmo à la place du relais Somfy, encore faut-il s'assurer que l'électrovanne ou le circulateur ne consomme pas plus de 500mA en fonctionnement, et ne tire pas plus de 4A au démarrage (les limites du contact sec du relais Netatmo). Sinon il faudra ajouter un relais intermédiaire.
Re: Raccordement relais sur electrovanne chauffage collectif
J'ai un problème similaire, à savoir le raccordement du relai Netatmo en lieu et place d'un thermostat Siemens RDE100 qui pilote une électro-vanne de tête (j'ai par ailleurs déjà raccordé un autre Netatmo à une chaudière gaz Viessmann sans problème).
Le branchement est en série : phase et neutre arrivent du tableau électrique, la phase est pontée vers la vanne et le neutre passe dans le thermostat Siemens pour contact sec avant de repartir vers la vanne. Je serais tenté de brancher L et N du relai à l'arrivée tableau, supprimer le pont et connecter gris et noir du relai aux sorties vers la vanne mais est-ce correct ? Ne faut-il pas garder un pont pour que la vanne soit alimentée ? (je n'ai pas réussi à trouver le schéma de cablage du relai netatmo).
Le branchement est en série : phase et neutre arrivent du tableau électrique, la phase est pontée vers la vanne et le neutre passe dans le thermostat Siemens pour contact sec avant de repartir vers la vanne. Je serais tenté de brancher L et N du relai à l'arrivée tableau, supprimer le pont et connecter gris et noir du relai aux sorties vers la vanne mais est-ce correct ? Ne faut-il pas garder un pont pour que la vanne soit alimentée ? (je n'ai pas réussi à trouver le schéma de cablage du relai netatmo).