Bonjour,
J'ai une chaudière gaz Chappée Initia Plus HTE, actuellement avec un régulateur d'ambiance non programmable. Ce n'est donc pas très pratique car il faut systématiquement l'activer/ désactiver pour passer en mode jour/nuit par exemple.
Je voudrais le remplacer par un thermostat connecté Netatmo. Pourriez-vous m'aider sur le bon branchement, cf les schémas en PJ.
OPTION 1 : Je retire le régulateur filaire actuel, et branche le Netatmo sur le bornier M1 où est branché le régulateur? (bornes 2 et 3 selon le manuel)
OPTION 2:
. Je retire le fil de liaison jaune du bornier M2
. Je branche le Netatmo à cet endroit
. Et du coup:
-- Faut-il retirer le régulateur filaire actuel ? Si oui faut-il mettre un fil de liaison, ou rien?
-- Faut-il revoir son paramétrage pour le désactiver avant de le débrancher?
-- Peut-on le laisser branché (et est-ce utile?) ?
Merci pour votre aide.
Manu
PS: Liens
Thermostat connecté Netatmo: https://www.netatmo.com/fr-fr/energy/thermostat
Manuel chaudière Chappée Initia Plus HTE: https://www.izi-by-edf-renov.fr/files/c ... happee.pdf
Raccordement Netatmo / chaudière gaz Chappée Initia Plus HTE
Raccordement Netatmo / chaudière gaz Chappée Initia Plus HTE
- Attachments
-
- schemas borniers chappee.png (311.51 KiB) Viewed 1514 times
-
- Branchement netatmo.png (1.18 MiB) Viewed 1514 times
Re: Raccordement Netatmo / chaudière gaz Chappée Initia Plus HTE
Bonjour, avez vous trouver une réponse ?
Je suis actuellement en train de raccorder le miens.
J’ai débrancher les 3 anciens fils du thermostat.
J’ai brancher le Netatmo a la place du shunt sur le bornier M1 en position 1 et 2.
Le thermostat s’allume, clignote blanc, sur l’appli j’arrive à le commander, j’entends des «clic » mais la chaudière ne réagis pas.
Le thermostat n’allume jamais la chaudière.
Help !
Je suis actuellement en train de raccorder le miens.
J’ai débrancher les 3 anciens fils du thermostat.
J’ai brancher le Netatmo a la place du shunt sur le bornier M1 en position 1 et 2.
Le thermostat s’allume, clignote blanc, sur l’appli j’arrive à le commander, j’entends des «clic » mais la chaudière ne réagis pas.
Le thermostat n’allume jamais la chaudière.
Help !
Re: Raccordement Netatmo / chaudière gaz Chappée Initia Plus HTE
Bonsoir,
Oui j'ai réussi.
Il faut prendre l'option 2 sur bornier M2 et retirer l'ancien branchement.
J'ai aussi fait 2 choses:
- avant de débrancher le thermostat chappee, il fallait changer son réglage (mettre en mode "local" je crois)
- je crois que j'ai aussi retiré la sonde extérieure en mettant un pont entre les 2 bornes 4 et 5.
En tt cas cela fonctionne très bien et c'est exactement ce que je cherchais.
Bonne journée
Emmanuel
Oui j'ai réussi.
Il faut prendre l'option 2 sur bornier M2 et retirer l'ancien branchement.
J'ai aussi fait 2 choses:
- avant de débrancher le thermostat chappee, il fallait changer son réglage (mettre en mode "local" je crois)
- je crois que j'ai aussi retiré la sonde extérieure en mettant un pont entre les 2 bornes 4 et 5.
En tt cas cela fonctionne très bien et c'est exactement ce que je cherchais.
Bonne journée
Emmanuel
Re: Raccordement Netatmo / chaudière gaz Chappée Initia Plus HTE
Bonsoir,
je réponds à ce sujet car je suis dans le même cas et je n'arrive pas à faire marcher le système.
Dès que j'enlève mon ancien thermostat d'ambiance qui était branché sur le bornier M1, 1-2-3, j'ai une erreur E10.
Mis à part le mode local en P63, y-a-t-il un autre élément à configurer?
Avez vous pu obtenir la solution finale?
Merci d'avance pour votre aide.
Pierre
je réponds à ce sujet car je suis dans le même cas et je n'arrive pas à faire marcher le système.
Dès que j'enlève mon ancien thermostat d'ambiance qui était branché sur le bornier M1, 1-2-3, j'ai une erreur E10.
Mis à part le mode local en P63, y-a-t-il un autre élément à configurer?
Avez vous pu obtenir la solution finale?
Merci d'avance pour votre aide.
Pierre