Bonjour,
Je dispose d'une chaudière ELM Leblanc (fabrication worcester/Bosch) de modèle NGVA 24-5H.
Est-il possible d'y installer un capteur de température extérieure (type FW100) en plus du thermostat Netatmo ?
Cordialement.
Installation thermostat + capteur extérieur
-
- Posts: 34
- Joined: 09 Jan 2013, 21:03
- Location: Paris, France
Re: Installation thermostat + capteur extérieur
Bonjour,
Tout d'abord, votre chaudière est bien compatible avec le Thermostat Netatmo.
Il est bien possible d'installer une sonde de température extérieure en plus du Thermostat Netatmo. La sonde communique la température extérieure à la chaudière qui se charge de modifier en conséquence la température de départ d'eau chaude. Le Thermostat choisi lui quand allumer et éteindre le brûleur (ou éventuellement la pompe).
Attention cependant, toutes les chaudières ne permettent pas de faire les deux à la fois !
Cordialement,
Max - Netatmo
Message édité suite à l'intervention de darklife59 et qqlapraline. Merci à eux !
Tout d'abord, votre chaudière est bien compatible avec le Thermostat Netatmo.
Il est bien possible d'installer une sonde de température extérieure en plus du Thermostat Netatmo. La sonde communique la température extérieure à la chaudière qui se charge de modifier en conséquence la température de départ d'eau chaude. Le Thermostat choisi lui quand allumer et éteindre le brûleur (ou éventuellement la pompe).
Attention cependant, toutes les chaudières ne permettent pas de faire les deux à la fois !
Cordialement,
Max - Netatmo
Message édité suite à l'intervention de darklife59 et qqlapraline. Merci à eux !