Tu réponds déjà toi-même à tes questions !
Un chaudière à condensation doit tourner le plus souvent avec la température d'eau la plus basse possible.
Le thermostat Netatmo ne connait pas la loi d'eau et, vu le délai nécessaire pour recalculer ses paramètres, impose de choisir une température d'eau suffisamment élevée pour couvrir les périodes de froid habituelles.
Il n'est donc pas bien adapté à une chaudière à condensation.
Accessoirement, le SAV Netatmo est très aléatoire (injoignable, délais incommensurables, demandes qui n'arrivent pas).
[Compatibilité et aide au raccordement] De Dietrich
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] De Dietrich
Thermostat : revendu
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] De Dietrich
Bonjour à tous,
J'ai actuellement une chaudière De Dietrich MCR 24/28 et je ne m'en sors pas pour le branchement de mon thermostat netatmo.
J'ai raccorder le relais à ma chaudière via l'adaptateur filaire en raccordant les fils marrons et bleus à l'emplacement de mon ancien thermostat filaire, mais je ne trouve pas l'emplacement des fils noirs et gris dans ma chaudière ?
Je précise également que je n'ai plus le petit cavalier noir qui va à l'intérieur du thermostat pour raccorder les fils, d'ou ma configuration de relier le relais directement à ma chaudière et non le thermostat.
J'ai tester le relais via l'adaptateur secteur et il fonctionne.
Je joins la notice de ma chaudière avec le shéma électrique.
Merci d'avance pour votre aide.
Cdt,
Jofou
J'ai actuellement une chaudière De Dietrich MCR 24/28 et je ne m'en sors pas pour le branchement de mon thermostat netatmo.
J'ai raccorder le relais à ma chaudière via l'adaptateur filaire en raccordant les fils marrons et bleus à l'emplacement de mon ancien thermostat filaire, mais je ne trouve pas l'emplacement des fils noirs et gris dans ma chaudière ?
Je précise également que je n'ai plus le petit cavalier noir qui va à l'intérieur du thermostat pour raccorder les fils, d'ou ma configuration de relier le relais directement à ma chaudière et non le thermostat.
J'ai tester le relais via l'adaptateur secteur et il fonctionne.
Je joins la notice de ma chaudière avec le shéma électrique.
Merci d'avance pour votre aide.
Cdt,
Jofou
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] De Dietrich
Bon je m'auto répond, surtout si ça peut aider quelqu'un dans le futur qui galère avec sa MCR 24/28...
Il faut brancher le fil noir et gris (pas de sens) en 7 et 8 de la borne x9 et le marron et bleu avec les cables d'alimentations de la borne x5
Voir cette image qui est exactement la bonne configuration.
Il faut brancher le fil noir et gris (pas de sens) en 7 et 8 de la borne x9 et le marron et bleu avec les cables d'alimentations de la borne x5
Voir cette image qui est exactement la bonne configuration.
jofou wrote:Bonjour à tous,
J'ai actuellement une chaudière De Dietrich MCR 24/28 et je ne m'en sors pas pour le branchement de mon thermostat netatmo.
J'ai raccorder le relais à ma chaudière via l'adaptateur filaire en raccordant les fils marrons et bleus à l'emplacement de mon ancien thermostat filaire, mais je ne trouve pas l'emplacement des fils noirs et gris dans ma chaudière ?
Je précise également que je n'ai plus le petit cavalier noir qui va à l'intérieur du thermostat pour raccorder les fils, d'ou ma configuration de relier le relais directement à ma chaudière et non le thermostat.
J'ai tester le relais via l'adaptateur secteur et il fonctionne.
Je joins la notice de ma chaudière avec le shéma électrique.
Merci d'avance pour votre aide.
Cdt,
Jofou
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] De Dietrich
Bonjour,
J'ai acheté une ancienne maison, avec une chaudiere de dietrich très ancienne mais qui fonctionne parfaitement.
Je voudrais changer le termosthat qui a surement était rajouté par la suite, assez ancien aussi.
Donc en fait mon thermostat a 2 fils de branché quand je suis le cable il va se brancher dans un tableau qui gère la chaudière. (voir photo) et ensuite du tableau ca part normalement a la chaudière (je ne sais pas par ou mais ca doit être le cas)
je voulais savoir si je peux remplacer mon thermostat existant par le netatmo en filaire ?
merci pour votre aide
J'ai acheté une ancienne maison, avec une chaudiere de dietrich très ancienne mais qui fonctionne parfaitement.
Je voudrais changer le termosthat qui a surement était rajouté par la suite, assez ancien aussi.
Donc en fait mon thermostat a 2 fils de branché quand je suis le cable il va se brancher dans un tableau qui gère la chaudière. (voir photo) et ensuite du tableau ca part normalement a la chaudière (je ne sais pas par ou mais ca doit être le cas)
je voulais savoir si je peux remplacer mon thermostat existant par le netatmo en filaire ?
merci pour votre aide
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] De Dietrich
Bonjour à tous,
Je viens d'emménager dans ma nouvelle maison équipée d'une chaudière gaz De Dietrich modèle City 1.24.
Malheureusement pour moi celle-ci est dépourvue de thermostat, j'avais facilement remplacé le thermostat de mon ancienne habitation par mon Netatmo.
Donc je sèche, j'ai bien démonté le panneau de contrôle je ne vois rien qui ressemble à un contacteur pour y relier le relais Netatmon.
Pouvez-vous me donner un petit coup de main ?
Merci.
Mathmos
Je viens d'emménager dans ma nouvelle maison équipée d'une chaudière gaz De Dietrich modèle City 1.24.
Malheureusement pour moi celle-ci est dépourvue de thermostat, j'avais facilement remplacé le thermostat de mon ancienne habitation par mon Netatmo.
Donc je sèche, j'ai bien démonté le panneau de contrôle je ne vois rien qui ressemble à un contacteur pour y relier le relais Netatmon.
Pouvez-vous me donner un petit coup de main ?
Merci.
Mathmos
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] De Dietrich
En complément une photo de l'alimentation et du bus de De Dietrich utilisé pour leurs thermostat.
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] De Dietrich
Bonjour,
Je possède une chaudière De Dietrich DTG E 125 FF.
Mon thermostat ne commande pas la mise en route de la chaudière. Je l'ai pourtant branché en lieu et place de l'ancien thermostat. Quelqu'un pourrait me venir en aide?
Merci
Je possède une chaudière De Dietrich DTG E 125 FF.
Mon thermostat ne commande pas la mise en route de la chaudière. Je l'ai pourtant branché en lieu et place de l'ancien thermostat. Quelqu'un pourrait me venir en aide?
Merci
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] De Dietrich
J'ai trouvé le PB, au cas où certains rencontrerait dans le futur le même problème que moi :Amo wrote:Bonjour,
Je possède une chaudière De Dietrich DTG E 125 FF.
Mon thermostat ne commande pas la mise en route de la chaudière. Je l'ai pourtant branché en lieu et place de l'ancien thermostat. Quelqu'un pourrait me venir en aide?
Merci
Les cosses du relais Netatmo étaient mal serties, lorsque le contact du relais se fermait rien ne fonctionnait (Tests effectués avec un multimètre en testeur de continuité). J'ai serties comme il faut les cosses, un bon coup de pince dessus, et rebranché sur les dominos 4 et 5 (pas de polarité à respecter car c'est un contact sec). Maintenant tout fonctionne comme il faut.
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] De Dietrich
Bonjour à tous !
on a besoin d'aide svp pour brancher notre netatmo sur chaudière De Dietrich
j'ai regardé vidéo, forum et notice bien sûr. Seulement nous avons 2 bornes thermostat d'ambiance et plusieurs bornes NL (identifiées sur la vidéo comme bornes d'alimentation).
Je serais tenté de brancher sur le TAM A (en enlevant le pont) et sur le NL gris à côté mais il est légendé comme pompe circuit B donc je doute que ce soit bon.
Quelqu'un arriverait-il svp à identifier les bornes facilement à l'aide des photos ?
Merci pour votre aide !
on a besoin d'aide svp pour brancher notre netatmo sur chaudière De Dietrich
j'ai regardé vidéo, forum et notice bien sûr. Seulement nous avons 2 bornes thermostat d'ambiance et plusieurs bornes NL (identifiées sur la vidéo comme bornes d'alimentation).
Je serais tenté de brancher sur le TAM A (en enlevant le pont) et sur le NL gris à côté mais il est légendé comme pompe circuit B donc je doute que ce soit bon.
Quelqu'un arriverait-il svp à identifier les bornes facilement à l'aide des photos ?
Merci pour votre aide !
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] De Dietrich
Pour l'alimentation du relais, tu te branches sur le bornier "Alim".
Et pour le contact, sur TAM A après avoir enlevé le pont.
Et pour le contact, sur TAM A après avoir enlevé le pont.
Thermostat : revendu