Avec le support très réactif de Tado, c'est très surprenant.
[Compatibilité et aide au raccordement] Chaffoteaux
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Chaffoteaux
Ah ben on a passé une semaine à échanger des mails, ils me changeaient le mode de fonctionnement à distance pour tester, ce qui me plantait la chaudière et en rentrant le soir du boulot, plus de chauffage et une maison à 15°C.
Lorsque le thermostat était branché sur le bus du module chaleur douce avec la configuration D57 Chaffoteaux, la chaudière redémarrait en boucle. Obligé d'utiliser le thermostat en mode relais on/off, donc sans modulation. Ça a duré une semaine d'essais divers et variés, sans succès.
Le mode on/off du Tado° est moins évolué que le Netatmo (pas de PID ni de chauffe anticipée), alors vu le tarif du Tado° ça faisait un peu suer de devoir avoir deux applis pour gérer les deux étages. Je l'ai donc rapporté pour prendre un second Netatmo.
Lorsque le thermostat était branché sur le bus du module chaleur douce avec la configuration D57 Chaffoteaux, la chaudière redémarrait en boucle. Obligé d'utiliser le thermostat en mode relais on/off, donc sans modulation. Ça a duré une semaine d'essais divers et variés, sans succès.
Le mode on/off du Tado° est moins évolué que le Netatmo (pas de PID ni de chauffe anticipée), alors vu le tarif du Tado° ça faisait un peu suer de devoir avoir deux applis pour gérer les deux étages. Je l'ai donc rapporté pour prendre un second Netatmo.
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Chaffoteaux
Bonjour à tous et bonne année,
bon petit retour au bout de quelques jours de fonctionnement de mon installation. déjà je vous confirme que cela fonctionne. Le thermostat et les têtes connectées en mode confort me permettent de monter la température dans des pièces même si celle de la pièce de vie est déjà atteinte.
pour l'installation je me suis servi des fils de l'Expert Control qui étaient connecté sur le BUS je les ai simplement déplacés sur le TA j'ai fait sauter l'Expert Control et hop j'ai branché mon Netatmo. je n'ai pas oublié d'aller ajuster le réglage de du menu 421 sur la valeur 1 (ON / OFF).
par contre deux questions me viennent:
- La température de ma chaudière était elle optimale ? ! ?
En effet la T° en sortie chauffage est à 55°C cela me semble bien mais du coup ma chaudière fonctionne quand même pas mal (voir les deux graph ci-dessous). Je précise que mon logement est neuf et bien isolé, et que mon objectif serait d'optimiser le plus possible ma consommation de gaz.
- Savez vous s'il est possible d'avoir une modulation de la température de sortie sur les chaudière Mira C Green Ultra ?
A priori c'est bien une chaudière modulante mais nulle part il est mentionné la norme OpenTherm. je me dis qu'avec une modulation il me serait possible le matin de booster la chauffe à 70°C puis de diminuer autour de 45-50 °C en journée. qu'en pensez vous ? je précise au passage que mon thermostat est le thermostat classique et que je suis conscient que si je fais ça qu'il me faudra surement le changer
bon petit retour au bout de quelques jours de fonctionnement de mon installation. déjà je vous confirme que cela fonctionne. Le thermostat et les têtes connectées en mode confort me permettent de monter la température dans des pièces même si celle de la pièce de vie est déjà atteinte.
pour l'installation je me suis servi des fils de l'Expert Control qui étaient connecté sur le BUS je les ai simplement déplacés sur le TA j'ai fait sauter l'Expert Control et hop j'ai branché mon Netatmo. je n'ai pas oublié d'aller ajuster le réglage de du menu 421 sur la valeur 1 (ON / OFF).
par contre deux questions me viennent:
- La température de ma chaudière était elle optimale ? ! ?
En effet la T° en sortie chauffage est à 55°C cela me semble bien mais du coup ma chaudière fonctionne quand même pas mal (voir les deux graph ci-dessous). Je précise que mon logement est neuf et bien isolé, et que mon objectif serait d'optimiser le plus possible ma consommation de gaz.
- Savez vous s'il est possible d'avoir une modulation de la température de sortie sur les chaudière Mira C Green Ultra ?
A priori c'est bien une chaudière modulante mais nulle part il est mentionné la norme OpenTherm. je me dis qu'avec une modulation il me serait possible le matin de booster la chauffe à 70°C puis de diminuer autour de 45-50 °C en journée. qu'en pensez vous ? je précise au passage que mon thermostat est le thermostat classique et que je suis conscient que si je fais ça qu'il me faudra surement le changer
- Attachments
-
- courbe de chauffe 2.PNG (66.88 KiB) Viewed 6366 times
-
- courbe de chauffe.PNG (82.95 KiB) Viewed 6366 times
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Chaffoteaux
Température d'eau de chauffage optimale ? Ca m'étonnerait puisqu'il a fallu presque 3 heures pour remonter de 18,5 à 20°. Le reste de la journée montre un pompage important (1°) autour de la consigne, ce qui n'est pas bon.
Réguler la température de l'eau de chauffage ? Oui, c'est l'idéal mais le Netatmo n'est pas compatible avec le Bus de ta chaudière. La solution est donc ailleurs, comme évoqué plus haut
Réguler la température de l'eau de chauffage ? Oui, c'est l'idéal mais le Netatmo n'est pas compatible avec le Bus de ta chaudière. La solution est donc ailleurs, comme évoqué plus haut
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Chaffoteaux
Re Bonjour
Merci Robertods pour ta réponse, je viens d augmenter la température de ma chaudière à 65°c je vais attendre quelques jours pour voir si cela règle la situation.
J espère que cela va permettre de corriger le problème.
Merci Robertods pour ta réponse, je viens d augmenter la température de ma chaudière à 65°c je vais attendre quelques jours pour voir si cela règle la situation.
J espère que cela va permettre de corriger le problème.
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Chaffoteaux
Vous n'avez pas de sonde extérieure, donc non, pas possible de moduler la température de l'eau en fonction de la température extérieure.
Vous ne pourrez utiliser qu'une température de départ fixe.
Avec l'expert control et son capteur de température ambiante vous aviez sûrement une thermorégulation sur sonde d'ambiance.
Si votre circulateur régule sur le delta entre les températures de départ et de retour, ça pourrait améliorer l'efficacité, mais sans sonde externe vous n'aurez pas de loi d'eau, donc ça sera toujours limité au niveau efficacité.
Vous ne pourrez utiliser qu'une température de départ fixe.
Avec l'expert control et son capteur de température ambiante vous aviez sûrement une thermorégulation sur sonde d'ambiance.
Si votre circulateur régule sur le delta entre les températures de départ et de retour, ça pourrait améliorer l'efficacité, mais sans sonde externe vous n'aurez pas de loi d'eau, donc ça sera toujours limité au niveau efficacité.
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Chaffoteaux
Hélas, le PID du Netatmo a besoin de temps pour intégrer une modification de la température d'eau de chauffage.
Ce thermostat n'est vraiment pas le meilleur choix pour la bonne régulation d'une chaudière à condensation !
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Chaffoteaux
C'est pourtant ce que propose le thermostat modulant Netatmo pour les chaudières OpenTherm ou le thermostat Tado pour un panel bien plus large de chaudières.ScratMan wrote: ↑05 Jan 2021, 20:23 Vous n'avez pas de sonde extérieure, donc non, pas possible de moduler la température de l'eau en fonction de la température extérieure.
Vous ne pourrez utiliser qu'une température de départ fixe.
(...)
(...) mais sans sonde externe vous n'aurez pas de loi d'eau, donc ça sera toujours limité au niveau efficacité.
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Chaffoteaux
Sauf que le Tado° ne semble pas compatible avec toutes les chaudières Chaffoteaux, contrairement à ce qu'ils annoncent.
Et quand on parle de thermostat modulant, en réalité le thermostat ne module rien. Il ne fait que fournir une température de consigne et une température mesurée ; c'est la chaudière qui gère les algorithmes de régulation en fonction de ces deux informations, associées à la température extérieure et aux paramètres du circulateur.
Sur mon système, j'ai laissé la régulation par loi d'eau basée sur la température extérieure (j'ai la sonde extérieure branchée sur la chaudière au niveau du module deux zones) au lieu du mode ON/OFF. Ce qui fait que la température de départ de l'eau de chauffage varie en permanence, et la vitesse du circulateur est également ajustée pour obtenir 7°C d'écart entre la température de départ et la température de retour du plancher chauffant, et ça marche très bien même avec le PID.
Et quand on parle de thermostat modulant, en réalité le thermostat ne module rien. Il ne fait que fournir une température de consigne et une température mesurée ; c'est la chaudière qui gère les algorithmes de régulation en fonction de ces deux informations, associées à la température extérieure et aux paramètres du circulateur.
Sur mon système, j'ai laissé la régulation par loi d'eau basée sur la température extérieure (j'ai la sonde extérieure branchée sur la chaudière au niveau du module deux zones) au lieu du mode ON/OFF. Ce qui fait que la température de départ de l'eau de chauffage varie en permanence, et la vitesse du circulateur est également ajustée pour obtenir 7°C d'écart entre la température de départ et la température de retour du plancher chauffant, et ça marche très bien même avec le PID.
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Chaffoteaux
Difficile de généraliser sur une expérience.
La mienne est inverse, ils m'ont dit ne pas être compatible avec ma chaudière alors que je l'ai installé et qu'il fonctionne.
Je ne parlerais pas du Netatmo modulant que je ne connais pas (si ce n'est qu'il semble avoir conservé le moins bon du thermostat non modulant), mais mon Tado fait l'inverse de ce que tu décris, c'est lui qui décide de la température d'eau de chauffage (en fonction de la température extérieure, des paramètres de l'habitation et de la programmation) et la transmet à la chaudière. La chaudière gère son propre fonctionnement, circulateur, protection bruleur, etc...Et quand on parle de thermostat modulant, en réalité le thermostat ne module rien. Il ne fait que fournir une température de consigne et une température mesurée ; c'est la chaudière qui gère les algorithmes de régulation en fonction de ces deux informations, associées à la température extérieure et aux paramètres du circulateur.