[Compatibilité et aide au raccordement] Chaffoteaux

Des questions concernant un modèle spécifique de chaudière et comment raccorder le Thermostat Netatmo ? C'est par ici...
Post Reply
ZeeDD
Posts: 6
Joined: 22 Jul 2015, 10:37

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Chaffoteaux

Post by ZeeDD » 22 Jul 2015, 10:38

Bonjour,

Je souhaiterai raccorder votre thermostat Netatmo sur une chaudière Chaffoteaux Pharos Green avec plancher chauffant. Est-elle compatible avec le thermostat ?

Merci par avance.

Franck

Brieuc_Netatmo
Posts: 2977
Joined: 02 Jan 2014, 11:20

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Chaffoteaux

Post by Brieuc_Netatmo » 22 Jul 2015, 12:29

Bonjour ZeeDD,
Oui, cette chaudière est compatible, les fils de contrôle de notre Thermostat doivent être reliés au port TA1 après avoir retiré le shunt.
Voir page 13 du manuel : http://www.chaffoteaux.fr/upload/docs/p ... e70365.pdf
Brieuc - Netatmo Team

ZeeDD
Posts: 6
Joined: 22 Jul 2015, 10:37

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Chaffoteaux

Post by ZeeDD » 22 Jul 2015, 12:37

Merci Brieuc,

J'ai également posté une question concernant l'intérêt du thermostat sur mon installation. Pourriez-vous m'aider sur ce point ?

voici mon second post: viewtopic.php?f=17&t=4720#p19550

Merci

Olivier8588
Posts: 2
Joined: 06 Oct 2015, 12:07

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Chaffoteaux

Post by Olivier8588 » 08 Oct 2015, 00:38

Bonjour,

J'ai également une chaudiere Chaffoteaux Niagara Delta dernière génération (radiateurs au 1er etage + thermostat pour le plancher chauffaut du RDC)

Pouvez vous me confirmer le montage suivant la photo sachant que le netamto me servira pour le plancher chauffant .

merci d'avance
Attachments
IMG_0945.jpg
IMG_0945.jpg (250.08 KiB) Viewed 387 times

Brieuc_Netatmo
Posts: 2977
Joined: 02 Jan 2014, 11:20

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Chaffoteaux

Post by Brieuc_Netatmo » 08 Oct 2015, 14:19

Bonjour,
Votre thermostat pour plancher chauffant est déjà branché comme le nôtre doit l'être sur votre chaudière.
Retirez simplement les 4 fils et remplacez-les par ceux de l'adaptateur chaudière du Thermostat. Les fils de contrôle sont le noir et le gris.
Si un jour vous voulez également placer un Thermostat pour vos radiateurs à l'étage, il suffira de mettre les fils de contrôle du 2ème Thermostat à la place du shunt noir du port TA "radiateur".
Brieuc - Netatmo Team

Olivier8588
Posts: 2
Joined: 06 Oct 2015, 12:07

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Chaffoteaux

Post by Olivier8588 » 08 Oct 2015, 15:39

Super merci pour votre réponse

Dens
Posts: 3
Joined: 11 Oct 2015, 15:21

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Chaffoteaux

Post by Dens » 11 Oct 2015, 17:14

Bonjour
J'ai acheté un thermostat netatmo pour une installation sur une chaudière HYXIA 2.
elle est connectée à un thermostat filaire (il me semble). Je désirerais supprimer ce thermostat filaire afin de déplacer le thermostat d'ambiance dans une autre pièce. Donc de n'utiliser que le thermostat netatmo. Cela est il possible ?
Si oui il me suffit donc de débrancher le thermostat actuel filaire et d'y connecter l'adaptateur chaudière à la place ?
Don sur la photo ci jointe je dois :
-retirer les fils bleus et marron d'alimentation du TA filaire actuel (cercle rouge sur la photo jointe) et connecter les fils d'alim de l'adaptateur chaudière
- retirer le fil de shunt (cercle bleu) et connecter les fils noir et gris de l'adaptateur filaire à la place ?
Merci d'avance
Denis
[img]
image.jpeg
image.jpeg (156.92 KiB) Viewed 387 times
[/img]

dangze
Posts: 1973
Joined: 17 Dec 2013, 17:29
Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Chaffoteaux

Post by dangze » 11 Oct 2015, 17:20

@Dens

Bonjour, et bienvenue sur le forum !

NON ! :
- Les fils marron et bleu que tu as entouré en rouge sont ceux qui viennent du contact du thermostat actuel, tu dois donc les débrancher et y connecter les fils noir et gris de l'adaptateur Netatmo
- L'alimentation 220V de l'adaptateur Netatmo (fils bleu et marron) est à raccorder sur l'arrivée 220V de la chaudière, qui sauf erreur, doit se trouver sur le bornier vert en bas à gauche de la photo.
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : j033eac (versions 69/169) en Grèce
Therm. 2 : j23b946 (versions 69/169) à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 44/132/18) en Grèce

Dens
Posts: 3
Joined: 11 Oct 2015, 15:21

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Chaffoteaux

Post by Dens » 12 Oct 2015, 16:18

Ok merci pour la réponse. Effectivement je me suis laissé abuser par la couleur des fils (bleu et marron) que je pensais êtcre des fils d'alimentation. J'ai démonté le programmateur et il n'y arrive effectivement que 2 fils (voir les photos ci dessous)
Je n'ai malheureusement pas trouvé d'autre bornier où connecter les 2 fils d'alimentation du thermostat hormis celui de l'alim de la chaudière (le bornier vert)
[attachment=2]
Merci de vos commentaires avisés avant que je commence l'installation.
Cordialement
Denis
Attachments
image.jpeg
image.jpeg (148.4 KiB) Viewed 379 times
image.jpeg
image.jpeg (102.2 KiB) Viewed 379 times
image.jpeg
image.jpeg (67.95 KiB) Viewed 379 times

dangze
Posts: 1973
Joined: 17 Dec 2013, 17:29
Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Chaffoteaux

Post by dangze » 12 Oct 2015, 17:58

Dens wrote: Je n'ai malheureusement pas trouvé d'autre bornier où connecter les 2 fils d'alimentation du thermostat hormis celui de l'alim de la chaudière (le bornier vert)
Mais rien ne t'empêche de raccorder l'alimentation du thermostat sur ce bornier vert, en parallèle de l'alimentation de la chaudière ! Attention de bien couper le départ du tableau avant de travailler sur ces fils...
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : j033eac (versions 69/169) en Grèce
Therm. 2 : j23b946 (versions 69/169) à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 44/132/18) en Grèce

Post Reply

Return to “Raccordement du Thermostat à la chaudière”