Bonjour et bonne année !
Je possède une chaudière Frisquet Prestige 23kW dont j'ai remplacé mon thermostat Eco Radio System par le Netatmo le 19 Décembre.
Les premiers jours d'apprentissage furent un peu chaud, j'ai même été obligé de passer de 19°C à 18°C pour ne pas avoir trop chaud dans la maison.
Puis le PID est arrivé assez rapidement ( le 25 décembre, merci pour ce cadeau :) ). L'anticipation et la température de confort sont bien respecté à l'heure prévue puis un dépassement que de 0,5°C de la consigne :D
Puis le froid est arrivé (je suis dans le sud de la france), l'anticipation est toujours bonne, par contre la température de consigne est dépassée maintenant de 0,8 à 1°C et la régulation de température semble un peu difficile.
Lorsque la température repasse en dessous de la consigne, la chaudière fait des cycles de chauffe mais trop court pour chauffer un peu, et au bout d'un moment c'est un gros cycle de chauffe qui repasse 1°C au dessus de la consigne.
J'ai l'impression que ça fait un peu trop le yoyo et que la chaudière chauffe par moment pour rien (cycles trop court) surtout en fin de cycle de température de confort qui n'est pas tenue (avec une impression de gaz brûlé pour rien).

Après avoir lu tous les messages depuis le lancement du thermostat avec les chaudières Frisquet (dont le câble de compatibilité que j'ai pris) et les questions sur régulation proportionnelle à 3 fils d'origine de chez Frisquet contre du on/off à 2 fils de Netatmo, j'ai cru comprendre que l'algorithme serait capable de réguler car la chaudière mesure les temps d'activation.

Comment l'algorithme est adapté à ma chaudière car le thermostat ne sais pas que c'est une Frisquet ?
Ne faudrait-il pas avoir dans les réglages avancés la possibilité de renseigner le modèle de sa chaudière pour avoir un algorithme mieux adapté ?
Y-a-t-il moyen de mieux lisser ma température d'ambiance pour avoir moins cet effet yoyo ?

Pour aider Netatmo à voir mes courbes, mon numéro de série est: j061704 - Firmware 26/36

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Frisquet

Posted: 05 Jan 2015, 22:01
by antonio8
Bonjour, je possède une chaudière (ancienne mais fonctionnelle) Frisquet Gazliner 23KW.

Comment raccorder le termostat Netatmo? Si je le met sur le 4 et le 10 (TH_amb), c'est OK? Dans ce cas, je fais quoi des fils marron (3) et bleu (4)?

Un cable Netatmo ou Frisquet est il nécéssaire? Est ce juste un contact ON/OFF ou un contact nécessitant le 230V?

Image

Image

Image

Image

Merci de votre aide

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Frisquet

Posted: 05 Jan 2015, 22:25
by dangze
Tu veux utiliser le thermostat en mode sans fil, c'est ça ?

Dans ce cas, les fils noir et gris du relais sont à raccorder entre 4 et 10, les fils bleu et marron sur l'arrivée 220V de la chaudière (bornes 1 et 2), ou alors sur une prise 220V à proximité si c'est plus simple pour toi...

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Frisquet

Posted: 05 Jan 2015, 22:35
by antonio8
Merci pour la réponse. Cela sera suffisant? Pas de câble spécifique à ajouter?

Si je comprends bien, cela active le bouton chauffage :

Image

Le contact coupera la phase?

Une fois le thermostat en place, dans quelle position je devrai mettre le "circulateur" :

Image

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Frisquet

Posted: 06 Jan 2015, 09:34
by faber
olivr2s wrote:Bonjour et bonne année !
Je possède une chaudière Frisquet Prestige 23kW dont j'ai remplacé mon thermostat Eco Radio System par le Netatmo le 19 Décembre.
Les premiers jours d'apprentissage furent un peu chaud, j'ai même été obligé de passer de 19°C à 18°C pour ne pas avoir trop chaud dans la maison.
Puis le PID est arrivé assez rapidement ( le 25 décembre, merci pour ce cadeau :) ). L'anticipation et la température de confort sont bien respecté à l'heure prévue puis un dépassement que de 0,5°C de la consigne :D
Puis le froid est arrivé (je suis dans le sud de la france), l'anticipation est toujours bonne, par contre la température de consigne est dépassée maintenant de 0,8 à 1°C et la régulation de température semble un peu difficile.
Lorsque la température repasse en dessous de la consigne, la chaudière fait des cycles de chauffe mais trop court pour chauffer un peu, et au bout d'un moment c'est un gros cycle de chauffe qui repasse 1°C au dessus de la consigne.
J'ai l'impression que ça fait un peu trop le yoyo et que la chaudière chauffe par moment pour rien (cycles trop court) surtout en fin de cycle de température de confort qui n'est pas tenue (avec une impression de gaz brûlé pour rien).

Après avoir lu tous les messages depuis le lancement du thermostat avec les chaudières Frisquet (dont le câble de compatibilité que j'ai pris) et les questions sur régulation proportionnelle à 3 fils d'origine de chez Frisquet contre du on/off à 2 fils de Netatmo, j'ai cru comprendre que l'algorithme serait capable de réguler car la chaudière mesure les temps d'activation.

Comment l'algorithme est adapté à ma chaudière car le thermostat ne sais pas que c'est une Frisquet ?
Ne faudrait-il pas avoir dans les réglages avancés la possibilité de renseigner le modèle de sa chaudière pour avoir un algorithme mieux adapté ?
Y-a-t-il moyen de mieux lisser ma température d'ambiance pour avoir moins cet effet yoyo ?

Pour aider Netatmo à voir mes courbes, mon numéro de série est: j061704 - Firmware 26/36
Bonjour,

Je partage à 100 % le point de vue et l'expérience de olivr2s .
Ma courbe fait un vrai yoyo de +ou -1 degré autour de la consigne.
Il est clair qu'il faut un algorithme spécifique pour les chaudières Frisquet !

Au final je suis dessus du fonctionnement de mon thermostat.

ci dessous ma courbe pour la journée d"hier !!

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Frisquet

Posted: 06 Jan 2015, 10:51
by Brieuc_Netatmo
Bonjour,
@Faber et olivr2s : dans votre cas, il faut peut-être rester en mode hystérésis, car vos chaudières ont une régulation interne qu'il n'est pas possible de désactiver.
@antonio8 : laissez le bouton sur le mode Chauffage en hiver. Le bouton du bas règle la température d'eau chaude : je vous conseille de régler cette température assez haute (bouton vers le bas) et de ne plus y toucher. C'est ensuite le Thermostat qui s'occupera de réguler l'ambiance.

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Frisquet

Posted: 06 Jan 2015, 14:26
by antonio8
Bonjour Brieux, merci pour votre réponse.

Vous confirmer les dires de dangze ? Le thermostat sur 4 et 10 et les 3 et 4 actuels sur le 220V?

Ensuite, température de l'eau et circulateur figé ?

Aucun rique pour la chaudière?

Merci

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Frisquet

Posted: 06 Jan 2015, 14:40
by dangze
Aucun risque d'essayer de toute manière ! Mais ça va marcher, pas de souci...

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Frisquet

Posted: 06 Jan 2015, 16:05
by elesse
@Faber et olivr2s

Je vais dans votre sens...

Voilà la courbe de dimanche, sachant qu'il y a un nouveau venu à la maison depuis fin décembre et que j'ai besoin d'une température constante le plus possible pour son confort...
Screenshot 2015-01-06 at 15.56.20.png
Courbe de dimanche 05/01
Screenshot 2015-01-06 at 15.56.20.png (22.41 KiB) Viewed 285 times
Quand il froid comme en ce moment, c'est un peu la galère... Je vais suivre les instructions de Brieuc_Netatmo en espérant que le retour soit positif !

Bonne année tout de même !

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Frisquet

Posted: 06 Jan 2015, 18:10
by dangze
Au risque de me répéter, je vous conseille de poster ce type de problème dans la rubrique "Questions fréquentes", la présente rubrique étant plutôt dédiée aux questions sur le raccordement du thermostat...