Bonjour,

Je ne vois aucun autre connecteur 8 broches disponible, quelle que soit sa couleur, et j'ai une régulation RIF 2000 (chauffage et eau chaude). Je ne peux plus attendre, j'ai demandé la visite d'un technicien de la société en charge de la maintenance de ma chaudière, mais cela va me coûter au moins 60€... c'est scandaleux de vendre un produit comme étant compatible avec ma chaudière Frisquet alors qu'il ne l'est pas!

Brieuc_Netatmo
Posts: 2941
Joined: 02 Jan 2014, 11:20

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Frisquet

Post by Brieuc_Netatmo » 28 Jan 2016, 10:05

Bonjour,
Regardez la dernière phrase du premier post de ce sujet :
"Le Thermostat n'est pas compatible avec les boitiers de régulation RIF 2000 et RIF 5000, mais il est possible de l'installer en remplacement de ces régulations."
viewtopic.php?p=4927#p4927
Brieuc - Netatmo Team

balerion
Posts: 8
Joined: 06 Jan 2016, 19:43

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Frisquet

Post by balerion » 28 Jan 2016, 10:50

J'ai un thermostat Éco Radio System, comme sur la photo, je ne sais pas ce qu'est RIF 2000 mais cela ne me concerne pas a priori... Donc ni 2000 ni 5000.

dangze
Posts: 1972
Joined: 17 Dec 2013, 17:29
Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Frisquet

Post by dangze » 28 Jan 2016, 11:51

balerion wrote:je ne sais pas ce qu'est RIF 2000 mais cela ne me concerne pas a priori
Hum, 2 posts plus haut, tu écris : "j'ai une régulation RIF 2000 (chauffage et eau chaude)" !
Pas très cohérent tout ça...
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : j033eac (versions 69/169) en Grèce
Therm. 2 : j23b946 (versions 69/169) à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 44/132/18) en Grèce

balerion
Posts: 8
Joined: 06 Jan 2016, 19:43

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Frisquet

Post by balerion » 28 Jan 2016, 20:59

C'est vrai, j'ai regardé ce qu'est RIF 5000 et comme ma chaudière n'a pas ce type de régulation, je pensais qu'elle était forcément de l'autre type, mais en fait c'est ni l'un ni l'autre. Je ne suis pas chauffagiste...

arnauda94
Posts: 1
Joined: 01 Feb 2016, 16:42

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Frisquet

Post by arnauda94 » 01 Feb 2016, 16:45

Bonjour

Apres avoir lue tous les posts j'ai une petite question car je lit tout et son contraire.... ma chaudière Frisquet avec ECORADIOSYSTEM Visio est elle compatible avec Netatmo ?
Merci

Zootech
Posts: 2
Joined: 07 Feb 2016, 15:08

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Frisquet

Post by Zootech » 10 Feb 2016, 22:13

Bonjour.

J'ai une chaudière HydroConfort de 1997, et un thermostat d'ambiance ThermoFlash Digital.
J'ai acheté un thermostat NetAtmo, ayant vu que mon ancien thermostat était connecté sur un support mural avec deux contacts.
En démontant le support mural, je me suis rendu compte que celui ci cachait un circuit électronique, lui même connecté à 3 fils (noir, bleu, marron).

Est il possible d'utiliser un thermostat Netatmo sur cette configuration ?

Merci d'avance de votre aide !

Image

dangze
Posts: 1972
Joined: 17 Dec 2013, 17:29
Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Frisquet

Post by dangze » 10 Feb 2016, 23:19

As-tu la notice de la chaudière et/ou du thermostat ?
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : j033eac (versions 69/169) en Grèce
Therm. 2 : j23b946 (versions 69/169) à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 44/132/18) en Grèce

Zootech
Posts: 2
Joined: 07 Feb 2016, 15:08

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Frisquet

Post by Zootech » 11 Feb 2016, 22:00

Je ne peux pas mettre d'URL sur le forum.

Je n'ai pas la documentation de la chaudière, mais elle est proche de celle qui apparait en premier lien avec cette recherche google :
pdf jean paul guy MONTAGE HYDROCONFORT 80 200 96 a 98
Le schéma représenté sur la plaque de mon thermostat est le même que celui de la page 9 intitulé "3- Thermostat 3 fils" (contacteurs 1 2 3)
Un moteur Frisquet est connecté sur les 3 bornes à gauche des connecteurs reliés au thermostat.

Le thermostat est le premier lien donné par la recherche google :
pdf thermo flash digital ts Abcelectronique

La connexion du thermostat à la chaudière :
Image

Le schéma sur le support du thermostat
Image

nicoferri
Posts: 1
Joined: 25 Feb 2016, 16:27

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Frisquet

Post by nicoferri » 25 Feb 2016, 16:32

Bonjour,

Je suis novice et je rejoins arnauda94, j'ai lu les 33 pages et je ne suis plus sûr de la réponse.

Je possède une Frisquet Hydromotrix Condensation (32kW) ECO RADIO SYSTEM Visio. Le thermostat est donc sans fil.

Si je comprends bien, le thermostat Netatmo est bien compatible à l'aide de ce câble là (celui avec l'alimentation): shop.netatmo.com/eur_fr/cable-ad ... ostat.html.

Merci d'avance pour votre aide et désolé pour la question bête.