[Compatibilité et aide au raccordement] Ideal Standard

Des questions concernant un modèle spécifique de chaudière et comment raccorder le Thermostat Netatmo ? C'est par ici...
Brieuc_Netatmo
Posts: 3088
Joined: 02 Jan 2014, 11:20

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Ideal Standard

Post by Brieuc_Netatmo »

Merci pour l'info !
Brieuc - Netatmo Team
Cepub
Posts: 7
Joined: 26 Feb 2014, 17:44

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Ideal Standard

Post by Cepub »

De rien.

C'est suite à un échange de mails avec un certain Brieuc ( ;) ) de chez Netatmo pour m'assurer de cette compatibilité que j'ai passé commande.
Et je ne suis pas déçu.
seniorpatator
Posts: 13
Joined: 18 Sep 2014, 18:26

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Ideal Standard

Post by seniorpatator »

Bonjour, je possède une chaudière Ideal standard modèle DUO 3.28FF et je galère un peu pour ce qui est du raccordement du relais.

Je pense qu'électriquement celui-ci est bien relié (la led bleue clignote bien) mais la chaudière reste allumée lorsque j'appuie sur le bouton.
J'ai raccordé les fils noir et gris sur le bornier d'alimentation à la place d'un petit pont électrique (que j'ai retiré ) et qui est indiqué "thermostat" sur la notice de ma chaudière.
Je précise que cette chaudière possède une commande à distance ( un espèce de boitier avec un petit écran qui permet de voir la temperature et de modifier les réglages) , celui-ci
est placé à l'avant de ma chaudière .
Bref, je galère :D
Je vais essayer de poster des photos de la notice pour être plus clair.

Merci
seniorpatator
Posts: 13
Joined: 18 Sep 2014, 18:26

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Ideal Standard

Post by seniorpatator »

voici le schéma électrique
Attachments
20140918_183052.jpg
20140918_183052.jpg (223.49 KiB) Viewed 3065 times
20140918_183052.jpg
20140918_183052.jpg (223.49 KiB) Viewed 3065 times
seniorpatator
Posts: 13
Joined: 18 Sep 2014, 18:26

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Ideal Standard

Post by seniorpatator »

J'ai branché les fils noir et gris là où il indiqué :
1 2 Contact pour thermostat d'ambiance
Et les fils bleu et marron dans les fiches L et N
Attachments
20140918_183121.jpg
20140918_183121.jpg (222.6 KiB) Viewed 3065 times
seniorpatator
Posts: 13
Joined: 18 Sep 2014, 18:26

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Ideal Standard

Post by seniorpatator »

le petit autocollant dans la chaudière...
Attachments
20140917_164027.jpg
20140917_164027.jpg (169.01 KiB) Viewed 3065 times
seniorpatator
Posts: 13
Joined: 18 Sep 2014, 18:26

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Ideal Standard

Post by seniorpatator »

la chaudière avant explosion :mrgreen:
Attachments
20140918_190256.jpg
20140918_190256.jpg (155.78 KiB) Viewed 3065 times
seniorpatator
Posts: 13
Joined: 18 Sep 2014, 18:26

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Ideal Standard

Post by seniorpatator »

et la commande à distance que je soupçonne être l'origine du problème
Attachments
20140918_190313.jpg
20140918_190313.jpg (142.51 KiB) Viewed 3065 times
Brieuc_Netatmo
Posts: 3088
Joined: 02 Jan 2014, 11:20

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Ideal Standard

Post by Brieuc_Netatmo »

Bonjour,
Je pense aussi que c'est votre commande à distance (qui est d'ailleurs intégrée) qui a encore la main sur le demande de chauffe, car les branchements que vous avez fait sont les bons.
Reportez-vous aux pages 21 et 22 du manuel de votre chaudière. Vérifiez que les paramètres de la commande à distance "MODUL" et "AMBON" sont bien sur 0.
Faites aussi le test avec la touche "lune-soleil" décrit page 22.
Dites-moi si ça résout le problème.
Brieuc - Netatmo Team
seniorpatator
Posts: 13
Joined: 18 Sep 2014, 18:26

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Ideal Standard

Post by seniorpatator »

Bonjour et merci pour votre réactivité.

Les paramètres "MODUL" et "AMBON" étaient sur 1, je les ai donc placé sur 0 .
Bonne nouvelle le relai à l'air de fonctionner et il met le chauffage en marche ou l'arrête lorsque j'appuie sur le bouton.
Par contre il n'éteint pas la chaudière (mais je ne crois pas qu'elle s'éteigne dans tout les cas, d'après ce que je comprends, soit on active ou désactive l'eau chaude et pareil pour le chauffage)

La mauvaise nouvelle est que le relai n'a pas l'air de vouloir communiquer avec le thermostat cat j'ai le petit symbole "!" qui apparait sur celui-ci après la recherche.
Je précise que le relai et le thermostat sont pour l'instant dans la même pièce.

Une idée pour me sortir de là :mrgreen: ?
Post Reply

Return to “Raccordement du Thermostat à la chaudière”