Comme il y a une solution à tout problème, j'ai (peut-être) trouvé comment utiliser le Netatmo sur ta chaudière !...
Dans un premier temps, on va faire un essai et si ça marche on fera la mise en oeuvre finale.
Donc tu vas brancher 2 fils sur le bornier du Netatmo, puis ouvrir le boîtier du "thermostat" actuel, et brancher les 2 fils venant du Netatmo sur les bornes 2 et 3 du thermostat actuel.
Ensuite : sur le thermostat Netatmo, tu mets une consigne basse (inférieure à la mesure ambiante), et sur le thermostat actuel tu mets une consigne haute (largement supérieure à la température ambiante), ce qui doit faire démarrer la chaudière. Puis tu passes le thermostat actuel en mode "nuit", avec une consigne nuit basse. La chaudière est donc "forcée" en Arrêt. Ensuite, tu montes la consigne du Netatmo, la chaudière doit démarrer, et s'arrêter (après quelques minutes, car il y a une durée minimum de marche, que tu peux régler dans les paramètres du Netatmo) si tu baisses à nouveau la consigne. En pratique, vu de la chaudière, celà revient à passer du mode "nuit" avec une consigne basse au mode "jour" avec une consigne haute (et réciproquement), et l'ECS devrait rester disponible à la demande !
Reviens quand tu auras fait cet essai et on verra la suite...
[Compatibilité et aide au raccordement] Ideal Standard
-
- Posts: 1984
- Joined: 17 Dec 2013, 17:29
- Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Ideal Standard
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : g03427c (version 239) en Grèce
Therm. 2 : g891a56 (version 236) à Lyon
Therm. 3 : g23811e (version 236) chez mon fils à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 201/v2/53) en Grèce
Therm. 1 : g03427c (version 239) en Grèce
Therm. 2 : g891a56 (version 236) à Lyon
Therm. 3 : g23811e (version 236) chez mon fils à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 201/v2/53) en Grèce
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Ideal Standard
Merci, je test ce week end et je reviens te dire ce qu'il en est...
-
- Posts: 1984
- Joined: 17 Dec 2013, 17:29
- Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Ideal Standard
OK, j'attends de tes (bonnes) nouvelles !
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : g03427c (version 239) en Grèce
Therm. 2 : g891a56 (version 236) à Lyon
Therm. 3 : g23811e (version 236) chez mon fils à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 201/v2/53) en Grèce
Therm. 1 : g03427c (version 239) en Grèce
Therm. 2 : g891a56 (version 236) à Lyon
Therm. 3 : g23811e (version 236) chez mon fils à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 201/v2/53) en Grèce
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Ideal Standard
Bonjour à tous,
Peut être allez vous me permettre de dormir ce soir car j'enrage sur l'installation du Netatmo.
Pourtant simple j'ai un thermostat jaeger Crono 800 qui se connecte et fonctionne bien avec 2 fils, une chaudière Idéal Standard Créatis 1101/32 LE, qui malgrès son âge nous chauffe.
A l'installation du NetAtmo, je l'ai donc connecté aux 2 fils sortant du mur qui connectaient mon ancien thermostat, et ô joie ô magie la chaudière démarre, par contre quand je met le thermostat netatmo sur OFF la chaudièer continue de chauffer plein tube.
J'ai inversé les câbles, pas de changement
Inversé la polarité sur l'appli rien (ah oui la connexion "intelligente" relais-thermostat s'est passé nickel)
Ré-inversé les cables, rien toujours ou plutot si la chaudière démarre même en position thermostat off,
fin de la galère, réinstallé mon ancien thermostat et tout remarche.
QQu'un a une idée? Acheté sur Amazon dois je le renvoyer?
Merci de votre aide
https://onedrive.live.com/redir?resid=1 ... hoto%2cJPG
Peut être allez vous me permettre de dormir ce soir car j'enrage sur l'installation du Netatmo.
Pourtant simple j'ai un thermostat jaeger Crono 800 qui se connecte et fonctionne bien avec 2 fils, une chaudière Idéal Standard Créatis 1101/32 LE, qui malgrès son âge nous chauffe.
A l'installation du NetAtmo, je l'ai donc connecté aux 2 fils sortant du mur qui connectaient mon ancien thermostat, et ô joie ô magie la chaudière démarre, par contre quand je met le thermostat netatmo sur OFF la chaudièer continue de chauffer plein tube.
J'ai inversé les câbles, pas de changement
Inversé la polarité sur l'appli rien (ah oui la connexion "intelligente" relais-thermostat s'est passé nickel)
Ré-inversé les cables, rien toujours ou plutot si la chaudière démarre même en position thermostat off,
fin de la galère, réinstallé mon ancien thermostat et tout remarche.
QQu'un a une idée? Acheté sur Amazon dois je le renvoyer?
Merci de votre aide
https://onedrive.live.com/redir?resid=1 ... hoto%2cJPG
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Ideal Standard
Hello, je n'ai pas encore eu le temps de bricoler sur le thermostatdangze wrote:OK, j'attends de tes (bonnes) nouvelles !
Par contre je viens de recevoir un mail de NETATMO qui m'indique que ma chaudiere est bien compatible. Le technicien me dit de cabler le relais Netatmo sur l'entrée telephone de ma chaudiere ??
Je vais tester des que possible.
-
- Posts: 1984
- Joined: 17 Dec 2013, 17:29
- Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Ideal Standard
Ce que je te propose d'essayer est bien la même chose ! Tiens-moi au courant...rudy59 wrote: Par contre je viens de recevoir un mail de NETATMO qui m'indique que ma chaudiere est bien compatible. Le technicien me dit de cabler le relais Netatmo sur l'entrée telephone de ma chaudiere ??
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : g03427c (version 239) en Grèce
Therm. 2 : g891a56 (version 236) à Lyon
Therm. 3 : g23811e (version 236) chez mon fils à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 201/v2/53) en Grèce
Therm. 1 : g03427c (version 239) en Grèce
Therm. 2 : g891a56 (version 236) à Lyon
Therm. 3 : g23811e (version 236) chez mon fils à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 201/v2/53) en Grèce
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Ideal Standard
Je dispose d'une chaudiere Idéal Standard ALTAIS.
J'ai bien repéré le bornier thermostat, mais je n'identifie pas le bornier alimentation et je ne voudrai pas faire de bêtises '
Je ne dispose pas du mode d'emploi et la chaudiere
Merci pour votre aide
J'ai bien repéré le bornier thermostat, mais je n'identifie pas le bornier alimentation et je ne voudrai pas faire de bêtises '
Je ne dispose pas du mode d'emploi et la chaudiere
Merci pour votre aide
-
- Posts: 1984
- Joined: 17 Dec 2013, 17:29
- Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Ideal Standard
Bonjour aussi !...D.Pichot wrote:Je dispose d'une chaudiere Idéal Standard ALTAIS.
J'ai bien repéré le bornier thermostat, mais je n'identifie pas le bornier alimentation et je ne voudrai pas faire de bêtises '
Je ne dispose pas du mode d'emploi et la chaudiere
Merci pour votre aide
Poste une photo du bornier de la chaudière et on te dira quelles sont les bornes d'alimentation...
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : g03427c (version 239) en Grèce
Therm. 2 : g891a56 (version 236) à Lyon
Therm. 3 : g23811e (version 236) chez mon fils à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 201/v2/53) en Grèce
Therm. 1 : g03427c (version 239) en Grèce
Therm. 2 : g891a56 (version 236) à Lyon
Therm. 3 : g23811e (version 236) chez mon fils à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 201/v2/53) en Grèce
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Ideal Standard
Bonsoir.
Pourriez vous me dire comment intégrer une photo dans un poste ?
Merci pour votre aide
Pourriez vous me dire comment intégrer une photo dans un poste ?
Merci pour votre aide
-
- Posts: 1984
- Joined: 17 Dec 2013, 17:29
- Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Ideal Standard
Upload attachment, sous le cadre où tu écris...D.Pichot wrote:Bonsoir.
Pourriez vous me dire comment intégrer une photo dans un poste ?
Merci pour votre aide
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : g03427c (version 239) en Grèce
Therm. 2 : g891a56 (version 236) à Lyon
Therm. 3 : g23811e (version 236) chez mon fils à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 201/v2/53) en Grèce
Therm. 1 : g03427c (version 239) en Grèce
Therm. 2 : g891a56 (version 236) à Lyon
Therm. 3 : g23811e (version 236) chez mon fils à Lyon