Vous trouverez ici des indications sur la compatibilité et des aides sur le raccordement du Thermostat Netatmo aux chaudières Rotex.
Ce post est régulièrement mis à jour au fur et à mesure que la compatibilité et les branchements à de nouvelles chaudières sont identifiés.
Postez ici vos questions concernant la compatibilité et le raccordement aux chaudières Rotex.
N'hésitez pas à inclure des photos des branchements de votre chaudière ou le manuel de votre chaudière en pdf ou sous forme d'image. Il sera ainsi plus facile de vous aider.
[Compatibilité et aide au raccordement] Rotex
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Rotex
je possède une chaudière Rotex avec un thermostat Rotex. Je ne vois pas comment vous faites pour raccorder votre thermostat ?
Est ce un contact sec ? Pour moi, le thermostat communique en analogique
c'est néanmoins une bonne idée qui m'intéresse
Est ce un contact sec ? Pour moi, le thermostat communique en analogique
c'est néanmoins une bonne idée qui m'intéresse
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Rotex
Notre thermostat est bien à contact sec. Pouvez-vous nous donner plus d'infos sur les modèles de vos thermostats et chaudières ? Une photo éventuellement du thermostat ?
Max - Netatmo
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Rotex
Bonsoir,
je vous joins le fichier PDF du thermostat installé.
Pour info, ma chaudière est une rotex GSU25 installé en 2006
Cordialement
je vous joins le fichier PDF du thermostat installé.
Pour info, ma chaudière est une rotex GSU25 installé en 2006
Cordialement
- Attachments
-
- THETA_RFF_installation_FR_060925[1].pdf
- thermostat Rotex RFF
- (465.36 KiB) Downloaded 237 times
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Rotex
Une réponse ?
Merci. Arnaud
Merci. Arnaud
-
- Posts: 3088
- Joined: 02 Jan 2014, 11:20
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Rotex
Bonsoir,
Cette Rotex GSU 25 n'est malheureusement pas compatible, car le seul port port thermostat d'ambiance disponible est un port de type bus (avec une polarité, comme le thermostat Theta ci-dessus), alors que le Thermostat Netatmo est à simple contact sec.
Cette Rotex GSU 25 n'est malheureusement pas compatible, car le seul port port thermostat d'ambiance disponible est un port de type bus (avec une polarité, comme le thermostat Theta ci-dessus), alors que le Thermostat Netatmo est à simple contact sec.
Brieuc - Netatmo Team