Vous trouverez ici des indications sur la compatibilité et des aides sur le raccordement du Thermostat Netatmo aux chaudières Unical.
Ce post est régulièrement mis à jour au fur et à mesure que la compatibilité et les branchements à de nouvelles chaudières sont identifiés.
Postez ici vos questions concernant la compatibilité et le raccordement aux chaudières Unical.
N'hésitez pas à inclure des photos des branchements de votre chaudière ou le manuel de votre chaudière en pdf ou sous forme d'image. Il sera ainsi plus facile de vous aider.
[Compatibilité et aide au raccordement] Unical
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Unical
Bonjour,
je possede une chaudière Unical geal b cell je voudrais savoir si celle-ci est compatible avec netatmo,et les branchements a faire(couleur des fils,bornes)
ci joint shema electrique
Merci
je possede une chaudière Unical geal b cell je voudrais savoir si celle-ci est compatible avec netatmo,et les branchements a faire(couleur des fils,bornes)
ci joint shema electrique
Merci
- Attachments
-
- unical geal b cell.pdf
- (236.87 KiB) Downloaded 261 times
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Unical
Bonjour,
Je possède également une chaudière Unical geal b cell (qui n'avait pas de thermostat d'ambiance).
J'ai acheté le thermostat netatmo que j'ai branché sur TA comme indiqué dans la notice :
- retrait du pont entre les bornes M2/35 et M2/36 (cf. la notice du post précédent)
- fil noir du relais sur le fil blanc de la borne M2/36
- fil gris du relais sur le fil marron de la borne M2/35
et l'alimentation sur les bornes M1/L1 et M1/N
Le relais s'allume (clignote, etc... ) j'ai fais les différentes manip du manuel: OK
J'ai lié le module de commande Netatmo avec le relais : OK, les 2 communiquent bien.
La température de la pièce est de 20°, j'augmente la température de consigne à 23°, le relais s'allume mais le bruleur de ne déclenche pas et les radiateurs restent froids (même après 2h).
Je baisse la consigne à 12°, le relais s'éteint et les radiateurs restent froids (dès fois que ce serait inversé?)
J'ai essayé d'inverser la polarité via l'application : même constat...
Ma question: est-ce qu'il y a un point que j'aurais raté dans l'installation ?
@Septik : avez-vous réussi à l'installer correctement sur votre chaudière ?
Merci d'avance pour votre aide
Je possède également une chaudière Unical geal b cell (qui n'avait pas de thermostat d'ambiance).
J'ai acheté le thermostat netatmo que j'ai branché sur TA comme indiqué dans la notice :
- retrait du pont entre les bornes M2/35 et M2/36 (cf. la notice du post précédent)
- fil noir du relais sur le fil blanc de la borne M2/36
- fil gris du relais sur le fil marron de la borne M2/35
et l'alimentation sur les bornes M1/L1 et M1/N
Le relais s'allume (clignote, etc... ) j'ai fais les différentes manip du manuel: OK
J'ai lié le module de commande Netatmo avec le relais : OK, les 2 communiquent bien.
La température de la pièce est de 20°, j'augmente la température de consigne à 23°, le relais s'allume mais le bruleur de ne déclenche pas et les radiateurs restent froids (même après 2h).
Je baisse la consigne à 12°, le relais s'éteint et les radiateurs restent froids (dès fois que ce serait inversé?)
J'ai essayé d'inverser la polarité via l'application : même constat...
Ma question: est-ce qu'il y a un point que j'aurais raté dans l'installation ?
@Septik : avez-vous réussi à l'installer correctement sur votre chaudière ?
Merci d'avance pour votre aide
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Unical
Bonjour,
Le branchement semble correct. Si tu remet le pont, la chaudière démarre? Si oui, il faudra vérifier si le relais n'est pas défectueux en vérifiant avec un ohmmètre si le circuit se ferme bien sur le fil gris et noir quand la led est allumée.
Le branchement semble correct. Si tu remet le pont, la chaudière démarre? Si oui, il faudra vérifier si le relais n'est pas défectueux en vérifiant avec un ohmmètre si le circuit se ferme bien sur le fil gris et noir quand la led est allumée.
N° de série thermostat : j044a16 (versions 71/203)
N° de série station météo : h02a8c8 (versions 44/140)
N° de série station météo : h02a8c8 (versions 44/140)
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Unical
Bonjour,
merci pour ta réponse, je vais faire ces tests et donnerai les résultats
++
merci pour ta réponse, je vais faire ces tests et donnerai les résultats
++
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Unical
Bonjour,
alors, j'ai tout repris du début:
- purge des radiateurs - OK,
- vérification des branchements du relais sur la chaudière- OK,
- vérification du relais avec un ohmmètre - KO:
que le relais soit en position fermée ou ouverte mon testeur de continuité grésillait (au lieu d'avoir un bip en continu, ou pas de bip du tout)
-J'ai donc retiré le relais pour remettre le pont et tester la chaudière: OK, le bruleur s'est bien déclenché
Je me suis alors dit que le relais avait un défaut et m'apprêtais à le ranger dans sa boite,
quand j'ai vu que le relais n'étais pas bien enfoncé sur la tête de l'adapteur (branché à la chaudière).
Dans le doute, je l'ai rebranché, et fait les tests de continuité et là, j'avais donc un bip franc quand la led était allumée,
et pas de bip quand la led était éteinte !
Je l'ai donc rebranché et maintenant tout fonctionne comme il faut
Merci beaucoup pour l'idée d'utiliser le ohmmètre, ça m'a bien servi.
++
alors, j'ai tout repris du début:
- purge des radiateurs - OK,
- vérification des branchements du relais sur la chaudière- OK,
- vérification du relais avec un ohmmètre - KO:
que le relais soit en position fermée ou ouverte mon testeur de continuité grésillait (au lieu d'avoir un bip en continu, ou pas de bip du tout)
-J'ai donc retiré le relais pour remettre le pont et tester la chaudière: OK, le bruleur s'est bien déclenché
Je me suis alors dit que le relais avait un défaut et m'apprêtais à le ranger dans sa boite,
quand j'ai vu que le relais n'étais pas bien enfoncé sur la tête de l'adapteur (branché à la chaudière).
Dans le doute, je l'ai rebranché, et fait les tests de continuité et là, j'avais donc un bip franc quand la led était allumée,
et pas de bip quand la led était éteinte !
Je l'ai donc rebranché et maintenant tout fonctionne comme il faut
Merci beaucoup pour l'idée d'utiliser le ohmmètre, ça m'a bien servi.
++
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Unical
Super
N° de série thermostat : j044a16 (versions 71/203)
N° de série station météo : h02a8c8 (versions 44/140)
N° de série station météo : h02a8c8 (versions 44/140)