Bonjour,
Nous avons une chaudière Vaillant EcoTech plus, et un thermostat ColorMatic 370f, sans fil.
Nous avons acheté le Netatmo et avons essayé de l'installer mais sans succès...
Le relais ne s'allume pas, il ne semble pas alimenté.
Je vous joins une photo de l'installation, avant que nous modifions quoi que ce soit.
Nous avons donc débranché les câbles brun et bleu du BUS -/+ (X100) qui étaient reliés à l'ancien relais, pour y brancher les fils bleu et brun du nouveau relais. Nous avons également branché les fils noir et gris dans le RT juste à côté. Le problème est que le relais du netatmo ne semble pas alimenté, il ne s'allume pas.
Avez-vous une solution à ce problème ? Merci
[Compatibilité et aide au raccordement] Vaillant
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Vaillant
- Attachments
-
- IMG-20200404-WA0001.jpg (131.19 KiB) Viewed 1303 times
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Vaillant
Bonjour,
Les fils bleu et brun du relais sur l'alim 220 ( contacteur vert) en laissant ceux en place. Enlever le pont sur RT et y placer les fils gris et noir. Débrancher le Bus. Dans cette configuration le thermostat gérera le chauffage mais pas l'eau chaude sanitaire, ni la température d'eau de chauffage...
En effet le NetAtmo est un contact sec On/Off et ne peut pas fonctionner sur un Bus.
Les fils bleu et brun du relais sur l'alim 220 ( contacteur vert) en laissant ceux en place. Enlever le pont sur RT et y placer les fils gris et noir. Débrancher le Bus. Dans cette configuration le thermostat gérera le chauffage mais pas l'eau chaude sanitaire, ni la température d'eau de chauffage...
En effet le NetAtmo est un contact sec On/Off et ne peut pas fonctionner sur un Bus.
N° de série thermostat : j044a16 (versions 71/203)
N° de série station météo : h02a8c8 (versions 44/140)
N° de série station météo : h02a8c8 (versions 44/140)
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Vaillant
Quelle erreur de mettre un tel thermostat sur une telle chaudière !
D'autant qu'il existe une version Vaillant qui fonctionne en Bus https://www.vaillant.fr/accueil/produit ... 16576.html
D'autant qu'il existe une version Vaillant qui fonctionne en Bus https://www.vaillant.fr/accueil/produit ... 16576.html
Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Vaillant
Bonjour
Je viens d’emménager dans ma maison et je voudrais installer un thermostat d’ambiance sur la chaudière vaillant, je n’ai pas trouvé le modèle ni de plaque le précisant mais je pense que j’ai un modèle ecotop.
J’ai branché le thermostat netatmo
J’ai suivi les consignes de là vidéo ainsi que les divers conseils donnés sur le forum
J’ai donc enlevé le pont 3-4 pour y mettre le file noir et gris, puis ajouté le câble marron et bleu au deux câble déjà présent pour le 230v
Le relai s’allume et s’éteint correctement mais celui ci n’éteint pas la chaudière. J’ai essayé avec le bouton de la chaudière allumé/éteint, j’ai inversé les câble noir et gris sans succès
J’ai débranché les fils bleu et marron et le relai ne s’allume plus donc je pense à un soucis de branchement au niveau des câbles noir et gris.
J’ai joint 2 photos une du bloc électrique et l’autre de la chaudière on sait jamais que quelqu’un me confirme le modèle
Merci pour votre aide
https://ibb.co/RbM6q3g
https://ibb.co/3cTBvk8
Je viens d’emménager dans ma maison et je voudrais installer un thermostat d’ambiance sur la chaudière vaillant, je n’ai pas trouvé le modèle ni de plaque le précisant mais je pense que j’ai un modèle ecotop.
J’ai branché le thermostat netatmo
J’ai suivi les consignes de là vidéo ainsi que les divers conseils donnés sur le forum
J’ai donc enlevé le pont 3-4 pour y mettre le file noir et gris, puis ajouté le câble marron et bleu au deux câble déjà présent pour le 230v
Le relai s’allume et s’éteint correctement mais celui ci n’éteint pas la chaudière. J’ai essayé avec le bouton de la chaudière allumé/éteint, j’ai inversé les câble noir et gris sans succès
J’ai débranché les fils bleu et marron et le relai ne s’allume plus donc je pense à un soucis de branchement au niveau des câbles noir et gris.
J’ai joint 2 photos une du bloc électrique et l’autre de la chaudière on sait jamais que quelqu’un me confirme le modèle
Merci pour votre aide
https://ibb.co/RbM6q3g
https://ibb.co/3cTBvk8