bonjour,

Comme beaucoup de personnes sur ce forum, je voudrais savoir si ma chaudière est compatible avec ce thermostat - vitopend 100 WHE couplé à un ballon d'eau chaude vitocell 100.

Concernant les raccordements, je voulais savoir également si l'alimentation du boitier pouvait se faire via à une prise classique au lieu de passer par l'alimentation chaudière.

Image

Pour finir, si j'ai bien compris, le branchement se fait sur la fiche X3, sur le n° 1 et 2, c'est bien ça?

J'attends d'avoir ces réponses avant de me lancer dans cet achat.

Cordialement
Lydie42
Posts: 1
Joined: 23 Sep 2018, 17:43

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Viessmann

Post by Lydie42 »

Bonjour
Nous avons une chaudière viessmann vitodens 222-F type b2sa avec vitotronic 200, nous avons acheté le thermostat Netatmo
Nous avons branché les 4 fils du relais sur la borne 96 comme indiqué, le relais s’allume mais ne commande pas la chaudière, on entends qu’il envoie l’ordre à la chaudière mais la chaudière ne démarre pas..
Est ce que quelqu’un peut nous venir en aide??
Le test de compatibilité de Netatmo disait que c’etait Compatible mais je commence à me poser des questions!!
Merci d’avance de votre aide
gil45
Posts: 2
Joined: 20 Nov 2018, 14:57

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Viessmann

Post by gil45 »

Bonjour,
J'ai une chaudière Viessmann VITODENS 100 WB1 équipé d'une sonde extérieure.
J'ai branché le relais de mon thermostat NETATMO sur les connecteurs 1 et 2 du panneau X4 rose (à l'emplacement d'un pontage en place avant que je branche le relais).
Voir 3 photos ci-jointes.
Le relais est correctement alimenté électriquement.
Mon thermostat dialogue correctement avec le relais mais la chaudière ne réagit pas aux demandes du relais.
J'ai tenté de débrancher la sonde extérieure sans succès.
Avez vous une idée d'ou provient le problème ?
Cordialement
Gilles
Attachments
Ref Chaudière2.jpg
Panneau Frontal2.jpg
Branchement2.jpg
ludoc
Posts: 11
Joined: 26 Nov 2018, 19:56

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Viessmann

Post by ludoc »

Bonjour,
Je viens de recevoir mon thermostat Netatmo mais je ne vois pas où le connecter.

J'ai une chaudière Viessman Vitorond 100 avec Vitotronic 100 Type KC3.

https://drive.google.com/file/d/1u1-gEw ... p=drivesdk

Je n'avais pas de thermostat déjà connecté.
Est-ce quelqu'un pourrait m'aider ?

Merci
Eric51200
Posts: 659
Joined: 15 Dec 2015, 18:50

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Viessmann

Post by Eric51200 »

A la place du Vitotronic, en 9 et 10 pour contrôler le brûleur. Tu y branches indifféremment le gris et le noir. Si c'est le relais, tu prends en plus l'alimentation en 1 (le marron) et en 3 (le bleu).
As-tu une photo du bornier complet ?
Thermostat : revendu
ludoc
Posts: 11
Joined: 26 Nov 2018, 19:56

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Viessmann

Post by ludoc »

Super, merci Eric.

Je prendrais une photo complète ce soir
ludoc
Posts: 11
Joined: 26 Nov 2018, 19:56

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Viessmann

Post by ludoc »

https://drive.google.com/file/d/1cVzWKx ... p=drivesdk

Voici une photo du bornier complet.
9 et 10 sont déjà reliée, il suffit d'enlever ce fil et remplacer par gris et noir alors?

1 et 3 sont déjà pris mais j'imagine que je peux brancher ceux du relais au même en droit avec ceux déjà présent ?

Merci
Eric51200
Posts: 659
Joined: 15 Dec 2015, 18:50

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Viessmann

Post by Eric51200 »

Oui, il faut enlever le pont et brancher à la place le gris et le noir.
Oui, après avoir coupé le jus, tu branches l'alimentation en 1 et 3 en plus des fils existants.
Par contre, je me demande où est raccordé le Vitotronic.
Thermostat : revendu
ludoc
Posts: 11
Joined: 26 Nov 2018, 19:56

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Viessmann

Post by ludoc »

Super, merci je vais faire comme ça.

Pour le vitotronic, ce bornier est dans le vitotronic, qui est déposé directement sur la chaudière. Après si tu te demandes comment tout ça est raccordé à la chaudière je n'en sais pas plus ;)
gil45
Posts: 2
Joined: 20 Nov 2018, 14:57

Re: [Compatibilité et aide au raccordement] Viessmann

Post by gil45 »

gil45 wrote:Bonjour,
J'ai une chaudière Viessmann VITODENS 100 WB1 équipé d'une sonde extérieure.
J'ai branché le relais de mon thermostat NETATMO sur les connecteurs 1 et 2 du panneau X4 rose (à l'emplacement d'un pontage en place avant que je branche le relais).
Voir 3 photos ci-jointes.
Le relais est correctement alimenté électriquement.
Mon thermostat dialogue correctement avec le relais mais la chaudière ne réagit pas aux demandes du relais.
J'ai tenté de débrancher la sonde extérieure sans succès.
Avez vous une idée d'ou provient le problème ?
Cordialement
Gilles
Finalement le branchement qui fonctionne chez moi sont :
- Connecter le relais sur les connecteurs 2 et 3 du bloc (rose) X3
- Laisser le shunt (pontage) entre les connecteurs 1 et 2 du bloc (Rose) X4
Cordialement
Gilles
Relais g3498ec
Thermostat j30dc8a
Relais Vannes g316568
Vannes 01c5c9 009f95 00a138 01c48a