Poele à granulés

Des questions concernant un modèle spécifique de chaudière et comment raccorder le Thermostat Netatmo ? C'est par ici...
DominiqueRT
Posts: 9
Joined: 31 Dec 2013, 06:54

Re: Poele à granulés

Post by DominiqueRT »

Bonjour,

Merci Phil35 pour les infos. Par curiosité, il faut que je regarde la consomation éléctrique du poêle.
Alex43_b
Posts: 128
Joined: 05 Feb 2014, 09:25

Re: Poele à granulés

Post by Alex43_b »

Max - Netatmo wrote:Pour ceux qui veulent changer l'hystérésis du thermostat pour la passer à 1°C (ou autre) pour diminuer le nombre de marche/arrêt, envoyer moi un mail à photo@netatmo.com avec l'adresse MAC du relais et l'hystérésis choisie. Par la suite, nous allons peut-être rendre ce changement configurable.
Bonjour,

Cela m'interesse.. Je n'ai pas encore fait l'aqcisition a cause de ce point qui m'est tres important...
Si effectivement, je peux choisir mon hysteresis, et bien ce serait parfait...

Vous le faite à distance ?
dangze
Posts: 1973
Joined: 17 Dec 2013, 17:29
Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...

Re: Poele à granulés

Post by dangze »

Alex43_b wrote:
Max - Netatmo wrote:Pour ceux qui veulent changer l'hystérésis du thermostat pour la passer à 1°C (ou autre) pour diminuer le nombre de marche/arrêt, envoyer moi un mail à photo@netatmo.com avec l'adresse MAC du relais et l'hystérésis choisie. Par la suite, nous allons peut-être rendre ce changement configurable.
Bonjour,

Cela m'interesse.. Je n'ai pas encore fait l'aqcisition a cause de ce point qui m'est tres important...
Si effectivement, je peux choisir mon hysteresis, et bien ce serait parfait...

Vous le faite à distance ?
Réglage de l'hystérésis disponible dans les paramètres avancés depuis hier !... ;)
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : j033eac (versions 69/169) en Grèce
Therm. 2 : j23b946 (versions 69/169) à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 44/132/18) en Grèce
DominiqueRT
Posts: 9
Joined: 31 Dec 2013, 06:54

Re: Poele à granulés

Post by DominiqueRT »

Bonjour,

Ca été implementé hier dans l'interface utilisateur.
Alex43_b
Posts: 128
Joined: 05 Feb 2014, 09:25

Re: Poele à granulés

Post by Alex43_b »

Cool! Merci

Et nous pouvons le regler de combien?
Quel est la plage de reglage ?

Merci
fduval_netatmo
Posts: 160
Joined: 27 Nov 2013, 09:22

Re: Poele à granulés

Post by fduval_netatmo »

Vous pouvez mettre une hysteresis entre 0.1 et 2°C.
Fabien - Netatmo team
Alex43_b
Posts: 128
Joined: 05 Feb 2014, 09:25

Re: Poele à granulés

Post by Alex43_b »

Exemple d'un reglage à 0.5°C:
si consigne à 20°C, le chauffage s'eteins à 20.5°C pour s'allumer à 19.5°C

C'est bien ca?
dangze
Posts: 1973
Joined: 17 Dec 2013, 17:29
Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...

Re: Poele à granulés

Post by dangze »

Alex43_b wrote:Exemple d'un reglage à 0.5°C:
si consigne à 20°C, le chauffage s'eteins à 20.5°C pour s'allumer à 19.5°C

C'est bien ca?
Oui, c'est bien ça !...
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : j033eac (versions 69/169) en Grèce
Therm. 2 : j23b946 (versions 69/169) à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 44/132/18) en Grèce
Phill35
Posts: 24
Joined: 28 Oct 2013, 13:40

Re: Poele à granulés

Post by Phill35 »

Super cette fonction !
Je teste avec 0,5 pour l'instant.
Pour pallier aux 0,2°, j'avais baissé la puissance du poêle... Histoire qu'il ne s'arrête et redémarre sans cesse.
Au niveau confort, je trouve ça plus agreable un poele qui chauffe plus longtemps, mais moins fort... A voir sur la consommation.
Manu59
Posts: 5
Joined: 10 Feb 2014, 16:14

Re: Poele à granulés

Post by Manu59 »

Bonjour,
J'ai un poêle à pellets Esmeralda Cristal de Extraflamme. La notice dit qu'il est possible de brancher sur le bornier présent à l'arrière de l'appareil) un thermostat mécanique (borne noir et rouge). Je viens d'équiper ma chaudière d'un therm netatmo et j'en suis très content. Est-il possible de brancher un autre thermostat netatmo sur mon poele à pellets??
Post Reply