Tuto Commander une chaudiére par l'entrée S AMB A (ex BG20)

Des questions concernant un modèle spécifique de chaudière et comment raccorder le Thermostat Netatmo ? C'est par ici...
paskal441
Posts: 29
Joined: 29 Nov 2013, 11:20

Re: Tuto Commander une chaudiére par l'entrée S AMB A (ex BG

Post by paskal441 » 24 Jul 2014, 16:40

Bonjour,

pourquoi avoir utilisé une valeur si élevée ? 2000 ohms auraient effectivement suffit il me semble :
- une seule résistante 2000 ohms, très supérieur à la résistance d'origine 1430 ohms, entre les entrées 2 et 3
- deux resistantes en parralèle 1000 ohms très inférieur à la résistance d'origine.

je ne comprends pas pourquoi vous devez paramétrer le calibrage de la sonde d'ambiance a +5°C.

une chose m'intérroge, si la sonde d'oirigine (BG20 je crois) fonctionne par thermistance, que fait la résistance de 1430 ohms en l'absence de sonde ? elle doit avoir une influence sur la régulation, est ce qu'elle donne une équivalence du genre 20° à la chaudière ?


merci d'avance de vos réponses.

Alex3336
Posts: 54
Joined: 11 Jul 2014, 16:03

Re: Tuto Commander une chaudiére par l'entrée S AMB A (ex BG

Post by Alex3336 » 05 Aug 2014, 11:38

Bonjour,

"pourquoi avoir utilisé une valeur si élevée ? "

Après divers essais et montage provisoire c'est seulement avec ces valeur que j'ai obtenue deux température d'ambiance (une basse et une forte me servant de message off et on). Oui la théorie et la pratique sont parfois très éloignée... les valeurs peuvent être affinées et doivent être adaptée a l'installation. 2000 ohms auraient effectivement suffit en théorie:

- une seule résistante 2000 ohms, très supérieur à la résistance d'origine 1430 ohms, entre les entrées 2 et 3
- deux resistantes en parralèle 1000 ohms très inférieur à la résistance d'origine.

Dans la réalité:

- avec 1 seul résistance 3700 ohms j'obtiens une température ambiante virtuelle de 108°
- avec 2 résistance en parallèle 1850 ohms et la correction de calibration de +5 j'obtiens 8.8°C et sans la correction je n'avait plus de température d'ambiance (trop faible).

Pourquoi? (Résistance des fils...Tension entre mes borne 2 et 3...) Je ne sais pas et je n'ais pas pris le temps de creuser le sujet vue que mon objectif principal était atteint.

("je ne comprends pas pourquoi vous devez paramétrer le calibrage de la sonde d'ambiance a +5°C" : tout simplement car pas de température basse indiquée sur ma chaudière sans)

"une chose m'intérroge, si la sonde d'oirigine (BG20 je crois) fonctionne par thermistance, que fait la résistance de 1430 ohms en l'absence de sonde ? elle doit avoir une influence sur la régulation, est ce qu'elle donne une équivalence du genre 20° à la chaudière ?"

C'est ce que je pensais avoir compris lorsque j'ai débuté mon expérience et ce n'est pas ce que j'ai obtenue.
En l'absence de sonde d'ambiance, il me semble que la chaudière régule en fonction de la température de la sonde extérieur et de la température de l'eau de la chaudière le tout ajusté en fonction de paramètre comme l'inertie du bâtiment.
Mais je n'ais pas les connaissances nécessaires pour l'affirmer.

Je suis juste rester sur une chose simple dire a ma chaudière: "il fait chaud arrête de chauffer et il fait froid il faut que tu chauffe".
D'où mes deux températures virtuelles 108°C et 8°C.

Si vous en savez plus n'hésitez pas ;-)

Cordialement

Alex

paskal441
Posts: 29
Joined: 29 Nov 2013, 11:20

Re: Tuto Commander une chaudiére par l'entrée S AMB A (ex BG

Post by paskal441 » 05 Aug 2014, 14:53

merci de votre réponse :-)
la méthode empirique si elle fonctionne, est déjà une bonne solution :-)

Alex3336
Posts: 54
Joined: 11 Jul 2014, 16:03

Re: Tuto Commander une chaudiére par l'entrée S AMB A (ex BG

Post by Alex3336 » 05 Aug 2014, 19:37

OUI, même si je préfère la théorie mais c'est comme en sciences beaucoup de facteurs et il y en a toujours un sur lequel on n'a pas d'influence ;)
Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas.

Alex

sebrer
Posts: 1
Joined: 09 Nov 2014, 19:05

Re: Tuto Commander une chaudiére par l'entrée S AMB A (ex BG

Post by sebrer » 09 Nov 2014, 19:06

Bonjour alex,

Tout d'abord bravo pour tuto, c'est très intéressant, et merci de partager ton expérience.

De mon côté, je ne cherche pas à installer un thermostat netatmo, mais à commander la chaudière à distance. J'ai un chaudière identique à la tienne, et mon objectif serait de simplement commander à distance (via solutions domotiques) le passage de hors gel à confort et inversement. Tu dis avoir essayé l'utilisation du relais téléphonique avant de passer sur la sonde d'ambiance, mais tu ne donnes pas de détail sur le comment. Pourrais-tu indiquer comment se pilote cette entrée Relais téléphonique si tu en as compris le fonctionnement ?

Merci beaucoup !
sebrer

jerome67
Posts: 1
Joined: 25 Nov 2014, 20:45

Re: Tuto Commander une chaudiére par l'entrée S AMB A (ex BG

Post by jerome67 » 25 Nov 2014, 20:51

Bonjour Alex,

Je suis très intéressé par ce que tu as fait. J'ai la même chaudière et je cherche moyen d'y adapter un thermostat Nest, Tado ou Netatmo.

Est-ce que ton montage donne toujours satisfaction ? L'as-tu amélioré ?

++

Alex3336
Posts: 54
Joined: 11 Jul 2014, 16:03

Re: Tuto Commander une chaudiére par l'entrée S AMB A (ex BG

Post by Alex3336 » 15 Dec 2014, 01:04

Salut
Oui mes tests s avéré concluant et le fonctionnement est impecable
J attendait le froid et le voilà
Mon thermostat pilote bel et bien ma chaudiere.

Alex3336
Posts: 54
Joined: 11 Jul 2014, 16:03

Re: Tuto Commander une chaudiére par l'entrée S AMB A (ex BG

Post by Alex3336 » 15 Dec 2014, 01:06

Je ne l ai pas amélioré car manque de temps et pas de nécessité ;-)

Eltonyyy
Posts: 1
Joined: 02 Jan 2015, 22:03

Re: Tuto Commander une chaudiére par l'entrée S AMB A (ex BG

Post by Eltonyyy » 02 Jan 2015, 22:05

Bonsoir, si j'ai bien compris il faut mettre 4 résistances en tout sur le circuit ? C'est bien cela ?

Cordialement,

Tony

riquet65
Posts: 4
Joined: 10 Jan 2015, 08:09

Re: Tuto Commander une chaudiére par l'entrée S AMB A (ex BG

Post by riquet65 » 18 Jan 2015, 09:49

Bonjour,

Tout d'abord merci à Alex pour avoir ouvert cette voie, je vous transmet ici mon experience avec une chaudière Oertli Puss 140 qui a une régulation Diematic Delta.

J'ai utilisé la même technique qu'alex sauf que j'ai évité les soudures en connectant directement les resistances au bornier pour simplifier.
Après l'essai de plusieurs combinaisons j'ai opté pour une resistance de 2150ohm qui me donne 28,1C et une de 14400ohm qui en parallèle de la première amène la valeur à 1870ohm (1/(1/215 + 1/14400) = 1870,69 ) et à une température de 10,5C

Pour la valeur des résistances R1 et R2 en parallèle, j'ai obtenu avec les différentes combinaison les températures suivantes:
1872ohm 9C
1950ohm 14C
1870,69ohm 10,5C
Avec ces valeurs pas de problème d'affichage de la temperature affichée par la régulation et pas besoin de régler le calibrage de la sonde d'ambiance.

Pour la valeur de R1 j'ai eu plus de difficulté, j'ai en premier essayé avec deux résistances de 3900ohm mais pas moyen d'avoir une valeur affichée sur TEMP AMB, et a chaque fois la régulation affichait un défaut de la sonde d'ambiance. La première valeur qui ne m'a pas donné d'erreur a été 2150ohm, j'ai donc calculé la valeur nécessaire pour arriver en parallèle aux alentours de 1870ohm et c'est comme ça que j'ai trouvé R2 à 14400ohm.

Maintenant je vais laisser vivre l'installation comme ça et voir ce que ça donne.

Voici quelques images:
Attachments
IMG_2135.jpeg
IMG_2135.jpeg (72.93 KiB) Viewed 863 times
IMG_2136.jpeg
IMG_2136.jpeg (73.43 KiB) Viewed 863 times
IMG_2139.jpeg
IMG_2139.jpeg (35.52 KiB) Viewed 863 times

Post Reply

Return to “Raccordement du Thermostat à la chaudière”