Thermostat sur fil pilote

Des questions concernant un modèle spécifique de chaudière et comment raccorder le Thermostat Netatmo ? C'est par ici...
Guillaume45760
Posts: 73
Joined: 26 Feb 2015, 16:38

Re: Thermostat sur fil pilote

Post by Guillaume45760 »

J'ai un mode programmation avec des plages horaires a sélectionner
ben33880
Posts: 44
Joined: 20 Nov 2015, 01:13

Re: Thermostat sur fil pilote

Post by ben33880 »

Tu peux donner la ref de ton radiateur et expliquer precisemment comment tu testes ?
numéro de série : j09f7fc et j0a0764
Guillaume45760
Posts: 73
Joined: 26 Feb 2015, 16:38

Re: Thermostat sur fil pilote

Post by Guillaume45760 »

Faut que je retrouve la doc du radiateur

C'est du pas cher de chez brico dépôt

Sinon possible que la polaire de la diode soit mauvaise ?
ben33880
Posts: 44
Joined: 20 Nov 2015, 01:13

Re: Thermostat sur fil pilote

Post by ben33880 »

Y a un sens sur la diode, verifie mais dans tous les cas il faut que tu trouves le mode a actionner sur tes radiateurs.
numéro de série : j09f7fc et j0a0764
Guillaume45760
Posts: 73
Joined: 26 Feb 2015, 16:38

Re: Thermostat sur fil pilote

Post by Guillaume45760 »

J'ai trouvé la référence

DTGP-1000
Ref brico : 810820/810821
ben33880
Posts: 44
Joined: 20 Nov 2015, 01:13

Re: Thermostat sur fil pilote

Post by ben33880 »

A priori il faut rester appuyer sur le bouton 3 secondes ou il y a 2 icones dont une maison en bas pour passer ton radiateur en mode fil pilote. Tu devrais voir FP s'afficher sur l'ecran.
numéro de série : j09f7fc et j0a0764
Guillaume45760
Posts: 73
Joined: 26 Feb 2015, 16:38

Re: Thermostat sur fil pilote

Post by Guillaume45760 »

Oui c'est bien cela

Ça m affiche FP 22 mais direct ça permette seul sur FP17
ben33880
Posts: 44
Joined: 20 Nov 2015, 01:13

Re: Thermostat sur fil pilote

Post by ben33880 »

Le netatmo ne peut gerer que le mode confort (FP 22 chez toi) et l'arrêt.
Donc tu as un probleme avec la diode et ou cabalge du fil pilote.
numéro de série : j09f7fc et j0a0764
ben33880
Posts: 44
Joined: 20 Nov 2015, 01:13

Re: Thermostat sur fil pilote

Post by ben33880 »

si tu passes en mode eco (FP 17), regardes le shema, tu en alternance positive et negative.
Le but de la diode est de supprimer l'alternance negative afin de pouvoir gerer l'arret (alternance positive).

Pour moi la diode fait pas son taf.
numéro de série : j09f7fc et j0a0764
ben33880
Posts: 44
Joined: 20 Nov 2015, 01:13

Re: Thermostat sur fil pilote

Post by ben33880 »

Si tu demandes au netatmo de monter au max en temperature, tu es sur que tu passes pas en mode confort ?
numéro de série : j09f7fc et j0a0764
Post Reply

Return to “Raccordement du Thermostat à la chaudière”