Thermostat sur fil pilote

Des questions concernant un modèle spécifique de chaudière et comment raccorder le Thermostat Netatmo ? C'est par ici...
ben33880
Posts: 44
Joined: 20 Nov 2015, 01:13

Re: Thermostat sur fil pilote

Post by ben33880 » 12 Nov 2016, 17:30

Inversion de polarité et diode ont été positionnés ?

Moi je mettrais le max en température au niveau des radiateurs et je laisserais le netatmo gérer la température.
numéro de série : j09f7fc et j0a0764

Guillaume45760
Posts: 73
Joined: 26 Feb 2015, 16:38

Re: Thermostat sur fil pilote

Post by Guillaume45760 » 13 Nov 2016, 10:30

Bonjour Ben

Merci de ton aide


J'ai donc inversé la polarité via l application

Ça ne fonctionne toujours pas


Et je ne peux pas regler les radiateurs sur une température

Je n'ai pas le choix entre les modes fils pilote

Ça se met soit en fil pilote 17 ou fil pilote 22 sur l écran des radiateurs


Je ne sais quoi faire


Merci de votre aide précieuse à TOUS !

Guillaume

ben33880
Posts: 44
Joined: 20 Nov 2015, 01:13

Re: Thermostat sur fil pilote

Post by ben33880 » 13 Nov 2016, 10:34

Et niveau diode c'est ok ?
numéro de série : j09f7fc et j0a0764

Guillaume45760
Posts: 73
Joined: 26 Feb 2015, 16:38

Re: Thermostat sur fil pilote

Post by Guillaume45760 » 13 Nov 2016, 10:53

Oui la diode est ok

Le disjoncteur 2A également

Tout est ok mais l ordre ne pète pas au cul des radiateurs

Enfin ça semble péter vu les valeurs du tensiomètre mais concrètement il ne se passe rien

ben33880
Posts: 44
Joined: 20 Nov 2015, 01:13

Re: Thermostat sur fil pilote

Post by ben33880 » 13 Nov 2016, 10:59

Bon alors le netatmo ne gère que le on off, en gros il dit via le fil pilote chauffe ou pas... Après c'est lui qui gère la température et pas tes radiateurs.
Attachments
fil-pilote.gif
fil-pilote.gif (32.39 KiB) Viewed 452 times
numéro de série : j09f7fc et j0a0764

ben33880
Posts: 44
Joined: 20 Nov 2015, 01:13

Re: Thermostat sur fil pilote

Post by ben33880 » 13 Nov 2016, 11:00

Donc en gros pour dire à tes radiateurs de chauffer, le netatmo 'enverra pas de signal soit confort.
numéro de série : j09f7fc et j0a0764

ben33880
Posts: 44
Joined: 20 Nov 2015, 01:13

Re: Thermostat sur fil pilote

Post by ben33880 » 13 Nov 2016, 11:05

Donc tu mets tes radiateurs sur confort à 30 ° et tu laisses le netatmo gérer en ayant inversé la polarité bien sur.
numéro de série : j09f7fc et j0a0764

Guillaume45760
Posts: 73
Joined: 26 Feb 2015, 16:38

Re: Thermostat sur fil pilote

Post by Guillaume45760 » 13 Nov 2016, 11:58

Rahhh ça ne fonctionne pas Ben
Malgré tes conseils bienveillants

Quelle déception j'y ai cru LOL

Vraiment je sèche sur le problème ...

ben33880
Posts: 44
Joined: 20 Nov 2015, 01:13

Re: Thermostat sur fil pilote

Post by ben33880 » 13 Nov 2016, 12:04

T'as pas un mode "prog" sur ton radiateur ?
numéro de série : j09f7fc et j0a0764

ben33880
Posts: 44
Joined: 20 Nov 2015, 01:13

Re: Thermostat sur fil pilote

Post by ben33880 » 13 Nov 2016, 12:06

Et surtout met à fond la temperature demandée.
numéro de série : j09f7fc et j0a0764

Post Reply

Return to “Raccordement du Thermostat à la chaudière”