COMMENT BRANCHER NETATMO SUR CONTACTEUR PUISSANCE

Des questions concernant un modèle spécifique de chaudière et comment raccorder le Thermostat Netatmo ? C'est par ici...
Eric51200
Posts: 659
Joined: 15 Dec 2015, 18:50

Re: COMMENT BRANCHER NETATMO SUR CONTACTEUR PUISSANCE

Post by Eric51200 » 08 Jan 2018, 23:42

Super, en espérant que le contact du thermostat tienne mieux que celui du relais.

Plus tard, on lancera un sujet à propos du SAV Netatmo, savoir ce qu'en pense ceux qui y ont été confrontés, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise ;-)
Thermostat : revendu

Tigrou07
Posts: 31
Joined: 16 Nov 2017, 11:21

Re: COMMENT BRANCHER NETATMO SUR CONTACTEUR PUISSANCE

Post by Tigrou07 » 09 Jan 2018, 09:37

Eric51200 wrote:Plus tard, on lancera un sujet à propos du SAV Netatmo, savoir ce qu'en pense ceux qui y ont été confrontés, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise ;-)
j'avoue pour l'instant ce n'est pas fou fou ... aucune réponse depuis le 30 Décembre ... heureusement que j'ai un plan B, je me met à la place de quelqu’un qui a une chaudière en rade :?

Tigrou07
Posts: 31
Joined: 16 Nov 2017, 11:21

Re: COMMENT BRANCHER NETATMO SUR CONTACTEUR PUISSANCE

Post by Tigrou07 » 09 Jan 2018, 09:39

Eric51200 wrote:Super, en espérant que le contact du thermostat tienne mieux que celui du relais.
je reviens sur ce que tu dis, on sait combien de contact on peut faire avec le relais ou le thermostat ? j'imagine plusieurs millions ...

Eric51200
Posts: 659
Joined: 15 Dec 2015, 18:50

Re: COMMENT BRANCHER NETATMO SUR CONTACTEUR PUISSANCE

Post by Eric51200 » 09 Jan 2018, 13:25

Plusieurs millions ? Ça m'étonnerait.
Je ne sais pas si Netatmo a communiqué sur ce point. Il faudrait démonter l'appareil pour voir la référence du relais et voir ce que dit le constructeur.
Thermostat : revendu

Tigrou07
Posts: 31
Joined: 16 Nov 2017, 11:21

Re: COMMENT BRANCHER NETATMO SUR CONTACTEUR PUISSANCE

Post by Tigrou07 » 09 Jan 2018, 15:10

fait le calcul à raison de 100 contacts par jour (ça fait 4 contacts par heure) pendant 30 ans on a déjà atteint le million....

en tout cas moi je ne démonte rien du tout avant d'avoir des nouvelles du SAV !

Eric51200
Posts: 659
Joined: 15 Dec 2015, 18:50

Re: COMMENT BRANCHER NETATMO SUR CONTACTEUR PUISSANCE

Post by Eric51200 » 10 Jan 2018, 00:35

T'inquiète pas, ton thermostat sera mort bien avant les 30 ans.
Par exemple, un relais donné pour 2 x 10 puissance 7 manœuvres :
https://produktinfo.conrad.com/datenbla ... _10_ST.pdf
Thermostat : revendu

Tigrou07
Posts: 31
Joined: 16 Nov 2017, 11:21

Re: COMMENT BRANCHER NETATMO SUR CONTACTEUR PUISSANCE

Post by Tigrou07 » 10 Jan 2018, 09:09

Eric51200 wrote:T'inquiète pas, ton thermostat sera mort bien avant les 30 ans.
Par exemple, un relais donné pour 2 x 10 puissance 7 manœuvres :
https://produktinfo.conrad.com/datenbla ... _10_ST.pdf
2*10^7 = 20 Million...
à 100 manœuvres par jour ça fait plus de 500 ans ... ?

dans tout les cas une panne à 2 semaines c'est trop court ^^

Eric51200
Posts: 659
Joined: 15 Dec 2015, 18:50

Re: COMMENT BRANCHER NETATMO SUR CONTACTEUR PUISSANCE

Post by Eric51200 » 13 Jan 2018, 18:36

Dans le thermostat, le modèle du relais est HFD3/3-L1S.

https://www.cjoint.com/c/HAnrJkGyrVR

Sa fiche technique se trouve par exemple ici :
http://www.hongfa.com/pro/pdf/HFD3_en.pdf

Bien considérer l'intensité admise en fonction de la tension : 0,5 amp en 125 V AC.
Voir également l'endurance mécanique et électrique.
Thermostat : revendu

Tigrou07
Posts: 31
Joined: 16 Nov 2017, 11:21

Re: COMMENT BRANCHER NETATMO SUR CONTACTEUR PUISSANCE

Post by Tigrou07 » 13 Jan 2018, 21:12

si je te comprends bien l'endurance mécanique à 10^8 est prévue pour 0.5A / 125V alternatif
donc comme je met 2A / 230V AC ... c'est ptet pas bon ?

Eric51200
Posts: 659
Joined: 15 Dec 2015, 18:50

Re: COMMENT BRANCHER NETATMO SUR CONTACTEUR PUISSANCE

Post by Eric51200 » 14 Jan 2018, 12:18

Je diras que c'est pire que ça : le contact est donné pour 0,5 ampère en 125 V alternatif, pour une charge résistive.
Dans ton installation, tu pilotes 3 bobines, c'est donc une charge inductive, ce qui est encore moins favorable pour le contact.
Connais-tu la puissance des bobines de tes contacteurs ?
La protection calibrée à 2 ampères ne peut pas protéger efficacement le contact du thermostat.

Quant à l'endurance, c'est plutôt du côté de l'endurance électrique qu'il faut regarder, la valeur est de 1 x 10 puissance 5, toujours pour une charge résistive de 0,5 amp en 125 V alternatif.
Thermostat : revendu