Bonsoir, j'ai installé ce matin mon thermostat Netatmo fraichement reçu sur ma chaudiere (chappée Mutine evolution 26 avec production eau chaude).
Le probléme et que mes radiateurs sont toujours chaud desormais (c'estait un thermostat mecanique avant celui-ci).
Branchement du TA sur les borne D et G et alimentation sur celui de la chaudiere!
Communication apparemment ok entre le TA et le relais (utilisation du TA sans fils).
Je mets ma consigne a 17deg pour faire un essai alors que la T* relevée et de 19 et ça continu de chauffer ...
Je ne comprend pas pourquoi! Pouvez-vous m'aider??
Merci d'avance
Netatmo dur Chappée Mutine et chauffage en continu
Re: Netatmo dur Chappée Mutine et chauffage en continu
Bonjour,
Avez vous essayé d'inverser la polarité du thermostat?
Et même, j'ai lu une fois que quelqu'un avait dû inverser puis remettre la polarité en normale pour que ça refonctionne...
On ne sait jamais.
Avez vous essayé d'inverser la polarité du thermostat?
Et même, j'ai lu une fois que quelqu'un avait dû inverser puis remettre la polarité en normale pour que ça refonctionne...
On ne sait jamais.
Thermostat j0a23a6
Station météo h20c644
Station météo h20c644
Re: Netatmo dur Chappée Mutine et chauffage en continu
Merci de votre réponse! J'ai regardé ce matin et je pense avoir trouvé!
J'avais ponté les fils du du relais en façade alors qu'il fallais le branché derriere (il y a un petit boitier a ouvrir et c'est dans ce boitier qu'il faut brancher).
Tout à l'air de fonctionner pour le moment, la chaudiére est coupée, j'attend 14h qu'elle se réenclenche voir si ça fonctionne!
Je croise les doigts!
J'avais ponté les fils du du relais en façade alors qu'il fallais le branché derriere (il y a un petit boitier a ouvrir et c'est dans ce boitier qu'il faut brancher).
Tout à l'air de fonctionner pour le moment, la chaudiére est coupée, j'attend 14h qu'elle se réenclenche voir si ça fonctionne!
Je croise les doigts!
Re: Netatmo dur Chappée Mutine et chauffage en continu
bonjour,
Ce lien pourra également vous aider:
https://forum.netatmo.com/viewtopic.php ... 298#p51065

Ce lien pourra également vous aider:
https://forum.netatmo.com/viewtopic.php ... 298#p51065

N° de série thermostat : j044a16 (versions 71/203)
N° de série station météo : h02a8c8 (versions 44/140)
N° de série station météo : h02a8c8 (versions 44/140)
Re: Netatmo dur Chappée Mutine et chauffage en continu
Merci Wawilka mais j'ai lu le topic complet avant de poster ma question car il n'y avait ce que je cherché !!
Le probléme semble résolu!
Le probléme semble résolu!
Re: Netatmo dur Chappée Mutine et chauffage en continu
Super!!
Thermostat j0a23a6
Station météo h20c644
Station météo h20c644
Re: Netatmo dur Chappée Mutine et chauffage en continu
Bonjour,
J'ai la même Chappée Mutine Evolution 26...le même problème de raccordement...et les mêmes conséquences.
Malgré mes recherches, j'avoue ne pas comprendre le branchement qu'il faut effectuer et je craque
Pourriez-vous m'aider ?
Merci beaucoup.
J'ai la même Chappée Mutine Evolution 26...le même problème de raccordement...et les mêmes conséquences.
Malgré mes recherches, j'avoue ne pas comprendre le branchement qu'il faut effectuer et je craque

Pourriez-vous m'aider ?
Merci beaucoup.
Re: Netatmo dur Chappée Mutine et chauffage en continu
Bonjour,
Après avoir lu à nouveau, je me suis lancé. Et résultat parfait.
Merci pour les explications données.
Petite réserve quant au SAV Netatmo qui est aux abonnés absent...
Heureusement que le forum existe...
Après avoir lu à nouveau, je me suis lancé. Et résultat parfait.

Merci pour les explications données.
Petite réserve quant au SAV Netatmo qui est aux abonnés absent...
Heureusement que le forum existe...