Bonjour,
je m'interroge sur la gestion correcte de l’hystérésis pat Netatmo :
ce matin j'ai programmé Netatmo pour démarrer à 7H avec une température de consigne de 20°.5, j'ai par ailleurs une marge d’hystérésis de 1°c.
Comme il fait doux actuellement la température de la pièce ou se trouve mon Netatmo était à 7H de 19°8,
à 7H le relais du thermostat s'est mis en marche et mon poêle a démarré alors que ce n'était pas nécessaire vu le seuil d’hystérésis choisi
même cas le soir à 18H j'ai 20°2 dans la pièce et seuil de déclenchement à 20°5 le relais se d’éclanche et mon poêle se met en route !!!!!
ou est l'erreur SVP ? ou je n'ai pas compris le réglage de la température d’hystérésis
merci
gestion avec hysteresis
Re: gestion avec hysteresis
Ca ne serait pas à cause de l'anticipation de chauffe ? 18h correspond a un changement de température dans ton planning ?
L'hystérésis est utilisée pour la régulation et logiquement cela veut dire que ton poêle devrait être activé entre 19,5 et 21,5°C. Mais je pense qu'avec l'anticipation tout ce qu'il veut c'est qu'il fasse 20.5 à l'heure précisée donc il démarre même au dessus du seuil d'hystérésis.
C'est comme ça que je le voie.
L'hystérésis est utilisée pour la régulation et logiquement cela veut dire que ton poêle devrait être activé entre 19,5 et 21,5°C. Mais je pense qu'avec l'anticipation tout ce qu'il veut c'est qu'il fasse 20.5 à l'heure précisée donc il démarre même au dessus du seuil d'hystérésis.
C'est comme ça que je le voie.
Thermostat : v71 - 040000116ea4
Vanne : v73 - o041048
Vanne : v73 - o03c3e4
Vanne : v73 - o018f14
Vanne : v73 - o03a55a
Vanne : v73 - o041048
Vanne : v73 - o03c3e4
Vanne : v73 - o018f14
Vanne : v73 - o03a55a
-
- Posts: 3088
- Joined: 02 Jan 2014, 11:20
Re: gestion avec hysteresis
Bonjour,
Le seuil de l'hystérésis n'est utilisé que pour le maintien d'une consigne donnée (régulation).
Lorsque la consigne est modifiée (manuellement ou par le planning), le Thermostat réagit immédiatement à la nouvelle consigne en fonction de la température ambiante mesurée.
Le seuil de l'hystérésis n'est utilisé que pour le maintien d'une consigne donnée (régulation).
Lorsque la consigne est modifiée (manuellement ou par le planning), le Thermostat réagit immédiatement à la nouvelle consigne en fonction de la température ambiante mesurée.
Brieuc - Netatmo Team
Re: gestion avec hysteresis
je n'ai pas d'anticipation de chauffe (PID) donc je pense plutôt à la réponse de Brieuc, confirmée par le SAV Netatmo;
en cherchant le bon réglage et en modifiant un peu trop souvent les paramètres la gestion de l’hystérésis c'est égarée, je vais temporiser et observer comment s'adapte le système sans y toucher
merci
en cherchant le bon réglage et en modifiant un peu trop souvent les paramètres la gestion de l’hystérésis c'est égarée, je vais temporiser et observer comment s'adapte le système sans y toucher
merci
Re: gestion avec hysteresis
Bonjour,
pourriez-vous me confirmer le principe de l'hysteresis pour le thermostat Netatmo ; s'agit il d'une amplitude autour de la consigne ou d'une valeur ajoutée à la consigne ?
Exemple: je parametre un hysteresis de 1° et une consigne de 20° ... la plage de fonctionnement est elle de 19° - 20° ou 19,5° - 20,5° ?
Merci d'avance pour vos réponses !
pourriez-vous me confirmer le principe de l'hysteresis pour le thermostat Netatmo ; s'agit il d'une amplitude autour de la consigne ou d'une valeur ajoutée à la consigne ?
Exemple: je parametre un hysteresis de 1° et une consigne de 20° ... la plage de fonctionnement est elle de 19° - 20° ou 19,5° - 20,5° ?
Merci d'avance pour vos réponses !