Page 1 of 1

gestion avec hysteresis

Posted: 13 Feb 2019, 13:58
by sined17
Bonjour,
je m'interroge sur la gestion correcte de l’hystérésis pat Netatmo :
ce matin j'ai programmé Netatmo pour démarrer à 7H avec une température de consigne de 20°.5, j'ai par ailleurs une marge d’hystérésis de 1°c.
Comme il fait doux actuellement la température de la pièce ou se trouve mon Netatmo était à 7H de 19°8,
à 7H le relais du thermostat s'est mis en marche et mon poêle a démarré alors que ce n'était pas nécessaire vu le seuil d’hystérésis choisi
même cas le soir à 18H j'ai 20°2 dans la pièce et seuil de déclenchement à 20°5 le relais se d’éclanche et mon poêle se met en route !!!!! :shock:
ou est l'erreur SVP ? ou je n'ai pas compris le réglage de la température d’hystérésis :roll:
merci

Re: gestion avec hysteresis

Posted: 14 Feb 2019, 16:40
by jb95
Ca ne serait pas à cause de l'anticipation de chauffe ? 18h correspond a un changement de température dans ton planning ?

L'hystérésis est utilisée pour la régulation et logiquement cela veut dire que ton poêle devrait être activé entre 19,5 et 21,5°C. Mais je pense qu'avec l'anticipation tout ce qu'il veut c'est qu'il fasse 20.5 à l'heure précisée donc il démarre même au dessus du seuil d'hystérésis.

C'est comme ça que je le voie.

Re: gestion avec hysteresis

Posted: 14 Feb 2019, 18:22
by Brieuc_Netatmo
Bonjour,
Le seuil de l'hystérésis n'est utilisé que pour le maintien d'une consigne donnée (régulation).
Lorsque la consigne est modifiée (manuellement ou par le planning), le Thermostat réagit immédiatement à la nouvelle consigne en fonction de la température ambiante mesurée.

Re: gestion avec hysteresis

Posted: 15 Feb 2019, 12:07
by sined17
je n'ai pas d'anticipation de chauffe (PID) donc je pense plutôt à la réponse de Brieuc, confirmée par le SAV Netatmo;
en cherchant le bon réglage et en modifiant un peu trop souvent les paramètres la gestion de l’hystérésis c'est égarée, je vais temporiser et observer comment s'adapte le système sans y toucher
merci