Intervalle de déclenchement du thermostat

Posted: 04 Mar 2018, 10:30
by RUNCAR
Bonjour à tous.

Quelle est l'intervalle de déclenchement du thermostat ? (Est il réglable ?)
Si je programme 20 degré le thermostat envoie la commande à 19 degré ?

Merci pour vos réponse ?

Re: Intervalle de déclenchement du thermostat

Posted: 04 Mar 2018, 18:31
by Kuketsu
RUNCAR wrote:Quelle est l'intervalle de déclenchement du thermostat ? (Est il réglable ?)
Si je programme 20 degré le thermostat envoie la commande à 19 degré ?
Il n'y a pas d'intervalle de déclenchement, il ne va pas se lancer toutes les x minutes.

Par contre, il y a une option "temps de fonctionnement minimum". Le thermostat ne déclenchera la chaudière que si celle-ci a besoin de ce temps à minima pour atteindre la température souhaitée.

Le thermostat n'envoie pas de commande en degrés. Il envoie une commande ON / OFF.
C'est son algorithme (PID) qui permet de réguler la température. Il est capable de mesurer l'efficacité énergétique du logement pour commander au mieux la chaudière.

Pour ma part, je demande généralement 20°C et la température oscille entre 19,8 et 20,2°C max en journée. Donc la régulation est plutôt efficace chez moi.

Re: Intervalle de déclenchement du thermostat

Posted: 05 Mar 2018, 11:13
by dangze
Ce qui est réglable c'est l'hystérésis, à partir de 0,1°C par pas de 0,1°C. Par exemple, avec un hystérésis de 0,2°C, et une consigne de 20°C, le chauffage se mettra en route à 19,8°C, et s'arrêtera à 20,2°C.
Mais attention, avec l'inertie, la température réelle montera un peu au delà de 20,2°C et peut descendre en dessous de 19,8°C... D'où l'intérêt du mode PID (algorithme avancé), disponible au bout de 2 ou 3 semaines, pour avoir une température beaucoup plus stable...

Re: Intervalle de déclenchement du thermostat

Posted: 05 Mar 2018, 11:18
by dangze
Kuketsu wrote: Par contre, il y a une option "temps de fonctionnement minimum". Le thermostat ne déclenchera la chaudière que si celle-ci a besoin de ce temps à minima pour atteindre la température souhaitée.
Ce n'est pas exactement ça : la chaudière fonctionnera au moins 2 minutes, même si la température de consigne est atteinte avant ces 2 minutes. Le but est de protéger la chaudière contre des ordres de démarrage trop brefs, surtout en mode PID (en mode hystérésis, il faut plus de 2 mn pour monter de 0,2°C, valeur minimum avec l'hystérésis mini de 0,1°C).

Re: Intervalle de déclenchement du thermostat

Posted: 05 Mar 2018, 11:22
by Kuketsu
dangze wrote:
Kuketsu wrote: Par contre, il y a une option "temps de fonctionnement minimum". Le thermostat ne déclenchera la chaudière que si celle-ci a besoin de ce temps à minima pour atteindre la température souhaitée.
Ce n'est pas exactement ça : la chaudière fonctionnera au moins 2 minutes, même si la température de consigne est atteinte avant ces 2 minutes. Le but est de protéger la chaudière contre des ordres de démarrage trop brefs, surtout en mode PID (en mode hystérésis, il faut plus de 2 mn pour monter de 0,2°C, valeur minimum avec l'hystérésis mini de 0,1°C).
Ah j'avais pas compris ça comme ça !
Merci de la précision :)