Re: Pb stabilité consigne en phase d'anticipation de chauffe

Posted: 23 Nov 2018, 10:13
by Nicolas_Netatmo
Bonjour Luidgi,

Merci pour ce retour. Content de savoir que ce matin, le problème était résolu.
Nous avons eu effectivement quelques problèmes de serveurs hier soir.

Bonne journée,

Re: Pb stabilité consigne en phase d'anticipation de chauffe

Posted: 23 Nov 2018, 18:02
by Eric MAILFERT
Bonsoir,

Pour moi aussi, je n'ai plus de problème d'anticipation.
Encore une fois merci pour la réactivité.

Eric

Re: Pb stabilité consigne en phase d'anticipation de chauffe

Posted: 25 Nov 2018, 15:25
by MasterOwl
Bonjour,

Test depuis samedi, l'anticipation c'est OK. Merci !

Re: Pb stabilité consigne en phase d'anticipation de chauffe

Posted: 26 Nov 2018, 06:47
by labrous1
Bonjour,
Pouvez vous pousser le version chez moi aussi?
J'ai 14 vannes dont 3 dans la pièce du thermostat et des instabilités aussi.
Relais n° g0d4670 toujours en 197
Jean

Re: Pb stabilité consigne en phase d'anticipation de chauffe

Posted: 26 Nov 2018, 06:51
by Faeken
Tout refonctionne correctement pour moi également. Merci pour cette 198 !

Re: Pb stabilité consigne en phase d'anticipation de chauffe

Posted: 27 Nov 2018, 08:20
by labrous1
Ça semble bon ici aussi en 198 !
merci bien

Re: Pb stabilité consigne en phase d'anticipation de chauffe

Posted: 28 Nov 2018, 22:45
by edenolan
Bonjour,

Je suis également preneur de la mise à jour car j'ai aussi des choses bizarres qui se produisent.
Le thermostat et les 2 vannes présentes dans la même pièce ne semblent pas faire bon ménage alors que les 5 autres vannes semblent fonctionner parfaitement.
Merci beaucoup.

Relais: g0c2912 version 197
Thermostat: j0c7730
Vannes 1: o03010d
Vannes 2: o04676c

Re: Pb stabilité consigne en phase d'anticipation de chauffe

Posted: 29 Nov 2018, 09:29
by Nicolas_Netatmo
Bonjour edenolan,

Avez-vous plus de détails ? Qu'entendez-vous par "ne semblent pas faire bon ménage" ? Est-ce que votre problème est lié aussi aux phases d'anticipation ?

Bien à vous,

Re: Pb stabilité consigne en phase d'anticipation de chauffe

Posted: 29 Nov 2018, 10:37
by edenolan
Bonjour,

En fait, je ne sais pas bien identifier les problèmes...

Dans le salon (où se trouve le thermostat et 2 vannes), j'ai plusieurs soucis (que je n'ai pas sur les autres vannes).

Soucis 1 (qui ne s'est produit qu'une seule fois):
Capture.JPG
Capture.JPG (12.59 KiB) Viewed 775 times
Soucis 2: hier, à 8h du matin, le chauffage fonctionnait dans le salon alors que la température était largement supérieure à la consigne.
J'ai dû baisser la consigne pour que le chauffage s'arrête.

Idem hier soir où l'un des radiateurs du salon chauffait alors qu'il n'aurait pas dû.
J'ai enlevé puis remis la vanne, j'ai recalibré...
Capture.JPG
Soucis 3: ce matin, les 2 radiateurs du salon étaient extrêmement chauds (alors qu'ils n'auraient pas dû fonctionner).
Outre ce problème, il n'y a aucun signe de chauffe sur le graphe !
C'est très embêtant car je ne sais pas, actuellement, si cela chauffe chez moi ou pas.
Je pense que les radiateurs ont chauffé toute la nuit car le salon est une pièce très froide (séjour cathédrale exposé au nord) et la température de la pièce n'est pas descendue durant la nuit (ce qui est anormal).
Capture.JPG
Avec tout cela, je ne sais pas trop quoi penser de la configuration du salon (thermostat + 2 vannes).
Les 5 autres vannes n'ont, semble-t-il, pas ces problèmes.

Merci pour votre aide.

Re: Pb stabilité consigne en phase d'anticipation de chauffe

Posted: 29 Nov 2018, 14:44
by edenolan
Pour faire suite à mon post précédent, il s'avère que le chauffage a fonctionné dans le salon toute la matinée, comme le montre la température de la pièce.
Comme le graphe ne montrait aucune activité, j'ai déplacé les 2 vannes, dans l'interface, dans 2 autres pièces.
Il semblerait d'après le graphe suivant que c'est le thermostat qui demande le chauffage, alors qu'il devrait pas.
Capture.JPG
Je ne sais encore moins quoi en penser.
Pourriez-vous SVP m'aider dans mes investigations?

Merci d'avance.