Page 7 of 7

Re: Pb stabilité consigne en phase d'anticipation de chauffe

Posted: 07 Feb 2019, 09:02
by Nicolas_Netatmo
Bonjour David,

Vous êtes désormais à jour.
Bonne journée,

Re: Pb stabilité consigne en phase d'anticipation de chauffe

Posted: 07 Feb 2019, 09:49
by dvd67
Merci

Re: Pb stabilité consigne en phase d'anticipation de chauffe

Posted: 07 Feb 2019, 10:37
by Zarkor
Bonjour,

J'ai le même soucis.

Pouvez-vous mettre à jour mon relais. En attendant je supprime l'anticipation.

numéro de mon relais: g079b40


Cordialement

Re: Pb stabilité consigne en phase d'anticipation de chauffe

Posted: 11 Feb 2019, 21:30
by Luidgi
Bonjour

Mon relais est passé en version 203 et je constate aujourd'hui le retour du pb de stabilité de la consigne à l'anticipation (voir capture)...
Screenshot_20190211-212419.png
J'espère que la v203 n'apporte pas une régression par rapport à ce pb...
Tout allait bien pour moi jusque-là....

Qu'il y a t'il dans v203 ?

Re: Pb stabilité consigne en phase d'anticipation de chauffe

Posted: 12 Feb 2019, 10:25
by Alexandre_Netatmo
Bonjour Luidgi,

Il semblerait que cela soit juste un effet de bord survenu pendant la mise à jour de votre relais (qui s'est mis à jour à 16h15) , pour que nous puissions vérifier / reproduire & corriger pouvez vous s'il vous plaît
nous communiquer votre planning de chauffe pour cette période.
Merci d'avance

Re: Pb stabilité consigne en phase d'anticipation de chauffe

Posted: 12 Feb 2019, 19:20
by Luidgi
Alexandre_Netatmo wrote:Bonjour Luidgi,

Il semblerait que cela soit juste un effet de bord survenu pendant la mise à jour de votre relais (qui s'est mis à jour à 16h15) , pour que nous puissions vérifier / reproduire & corriger pouvez vous s'il vous plaît
nous communiquer votre planning de chauffe pour cette période.
Merci d'avance
Voici mon programme de chauffe pour le lundi :
Screenshot_20190212-191510.jpg
pgm chauff lundi
Pas d'instabilité constatée à la remontée en température aujourd'hui... c'est bon signe !!!

Merci pour le retour rapide !