Mon thermostat continue de chauffer alors que la température demandée est dépassée

Questions, remarques, trucs & astuces...
Post Reply
Pax92
Posts: 1
Joined: 01 Apr 2019, 21:42

Mon thermostat continue de chauffer alors que la température demandée est dépassée

Post by Pax92 » 01 Apr 2019, 21:57

Bonjour
Je suis nouveau sur ce forum, désolé si cette question a déjà été posée.
J’ai net atmo depuis 3 ans sans souci
Depuis hier je vois que la chaudière se met en route très souvent alors que la température intérieure est de 23 degrés, et seulement de 20 degrés sur le réglage du thermostat, ca continue de chauffer alors que cela ne devrait pas! Et sur le graph pas de plage orange représentant la chauffe (cf copie écran)
J’ai réinitialisé la liaison thermostat / wifi mais cela ne fonctionne pas mieux : help !
Merci beaucoup
Pascal
Attachments
A393D95F-AE7F-4C15-9DCB-B0E0A8864CF4.png
A393D95F-AE7F-4C15-9DCB-B0E0A8864CF4.png (107.4 KiB) Viewed 576 times

billouetaudrey
Posts: 956
Joined: 23 Aug 2015, 22:53

Re: Mon thermostat continue de chauffer alors que la température demandée est dépassée

Post by billouetaudrey » 03 Apr 2019, 08:49

Bonjour,

essayé d'abord d'enlever le mode PID
Numéro de série : j0718a4

Wawilka
Posts: 217
Joined: 01 Nov 2014, 13:59

Re: Mon thermostat continue de chauffer alors que la température demandée est dépassée

Post by Wawilka » 03 Apr 2019, 10:01

Bonjour,
Relais HS (contacts restés Collés). Le débrancher et le tester. Le thermostat ne demande pas la chauffe, mais le relais étant resté en position fermé, la chaudière chauffe. En attendant la resolution de la panne, tu peux baisser l'aquastat de la chaudière pour éviter la surchauffe dans ton logement.
N° de série thermostat : j044a16 (versions 71/203)
N° de série station météo : h02a8c8 (versions 44/140)

billouetaudrey
Posts: 956
Joined: 23 Aug 2015, 22:53

Re: Mon thermostat continue de chauffer alors que la température demandée est dépassée

Post by billouetaudrey » 03 Apr 2019, 10:02

Wawilka wrote:
03 Apr 2019, 10:01
Bonjour,
Relais HS (contacts restés Collés). Le débrancher et le tester. Le thermostat ne demande pas la chauffe, mais le relais étant resté en position fermé, la chaudière chauffe. En attendant la resolution de la panne, tu peux baisser l'aquastat de la chaudière pour éviter la surchauffe dans ton logement.
Au vue du graph, en effet... Noob i'm
Numéro de série : j0718a4

dvd67
Posts: 20
Joined: 06 Nov 2018, 21:53

Re: Mon thermostat continue de chauffer alors que la température demandée est dépassée

Post by dvd67 » 03 Apr 2019, 17:07

ce relais peut se changer d'après ce post :
https://forum.netatmo.com/viewtopic.php ... 5&start=10

Re: COMMENT BRANCHER NETATMO SUR CONTACTEUR PUISSANCE

Post by Eric51200 » Sat Jan 13, 2018 7:36 pm
Dans le thermostat, le modèle du relais est HFD3/3-L1S.

https://www.cjoint.com/c/HAnrJkGyrVR

Sa fiche technique se trouve par exemple ici :
http://www.hongfa.com/pro/pdf/HFD3_en.pdf
Relais v203
Thermostat V71
4 Vannes V79

Post Reply

Return to “Questions générales”