Mon thermostat continue de chauffer alors que la température demandée est dépassée

Posted: 01 Apr 2019, 21:57
by Pax92
Bonjour
Je suis nouveau sur ce forum, désolé si cette question a déjà été posée.
J’ai net atmo depuis 3 ans sans souci
Depuis hier je vois que la chaudière se met en route très souvent alors que la température intérieure est de 23 degrés, et seulement de 20 degrés sur le réglage du thermostat, ca continue de chauffer alors que cela ne devrait pas! Et sur le graph pas de plage orange représentant la chauffe (cf copie écran)
J’ai réinitialisé la liaison thermostat / wifi mais cela ne fonctionne pas mieux : help !
Merci beaucoup
Pascal

Re: Mon thermostat continue de chauffer alors que la température demandée est dépassée

Posted: 03 Apr 2019, 08:49
by billouetaudrey
Bonjour,

essayé d'abord d'enlever le mode PID

Re: Mon thermostat continue de chauffer alors que la température demandée est dépassée

Posted: 03 Apr 2019, 10:01
by Wawilka
Bonjour,
Relais HS (contacts restés Collés). Le débrancher et le tester. Le thermostat ne demande pas la chauffe, mais le relais étant resté en position fermé, la chaudière chauffe. En attendant la resolution de la panne, tu peux baisser l'aquastat de la chaudière pour éviter la surchauffe dans ton logement.

Re: Mon thermostat continue de chauffer alors que la température demandée est dépassée

Posted: 03 Apr 2019, 10:02
by billouetaudrey
Wawilka wrote:
03 Apr 2019, 10:01
Bonjour,
Relais HS (contacts restés Collés). Le débrancher et le tester. Le thermostat ne demande pas la chauffe, mais le relais étant resté en position fermé, la chaudière chauffe. En attendant la resolution de la panne, tu peux baisser l'aquastat de la chaudière pour éviter la surchauffe dans ton logement.
Au vue du graph, en effet... Noob i'm

Re: Mon thermostat continue de chauffer alors que la température demandée est dépassée

Posted: 03 Apr 2019, 17:07
by dvd67
ce relais peut se changer d'après ce post :
https://forum.netatmo.com/viewtopic.php ... 5&start=10

Re: COMMENT BRANCHER NETATMO SUR CONTACTEUR PUISSANCE

Post by Eric51200 » Sat Jan 13, 2018 7:36 pm
Dans le thermostat, le modèle du relais est HFD3/3-L1S.

https://www.cjoint.com/c/HAnrJkGyrVR

Sa fiche technique se trouve par exemple ici :
http://www.hongfa.com/pro/pdf/HFD3_en.pdf