Bonjour,
J'ai un chaudière Gaz avec une vanne 3 voies motorisée.
Dans mon salon j'ai une sonde d'ambiance qui agit sur cette vanne 3 voies en fonction de la température de consigne.
Est-ce que le thermostat netatmo est compatible avec une telle installation ?
Merci!
Compatible avec une vanne 3 voies motorisée ?
Re: Compatible avec une vanne 3 voies motorisée ?
Bonjour,
en passant par un contacteur type Legrand, ca marche:
le relais netatmo est un interrupteur simple qui va commander la bobine du contacteur (220V, relais netatmo, bobine contacteur).
le contacteur est alors commande en On/Off.
les contacts de ce contacteur sont NO (normally open) et NC (normally connected) au repos (Off).
Il suffit de creer un inverseur sur les contacts de ce contacteur, et de le relier a la vanne motorisee comme la precedente sonde d'ambiance.
Et ca marche. Pour info j'ai fait ce montage sur une Frisquet Gazliner avec vanne 3 voies motorisee moteur type 101 (10mn)
Phil
en passant par un contacteur type Legrand, ca marche:
le relais netatmo est un interrupteur simple qui va commander la bobine du contacteur (220V, relais netatmo, bobine contacteur).
le contacteur est alors commande en On/Off.
les contacts de ce contacteur sont NO (normally open) et NC (normally connected) au repos (Off).
Il suffit de creer un inverseur sur les contacts de ce contacteur, et de le relier a la vanne motorisee comme la precedente sonde d'ambiance.
Et ca marche. Pour info j'ai fait ce montage sur une Frisquet Gazliner avec vanne 3 voies motorisee moteur type 101 (10mn)
Phil
Re: Compatible avec une vanne 3 voies motorisée ?
Pour info, ca a marche 10 jours, car le relais netatmo vient de me lacher ce week end... Pourtant, je pense que mon cablage est tout a fait conforme.
Peut etre une faiblesse des contacts du relais Netatmo?
Peut etre une faiblesse des contacts du relais Netatmo?
Re: Compatible avec une vanne 3 voies motorisée ?
quelle est la puissance de ton contacteur?
Car on ne trouve pas de documentation technique précise sur le pouvoir de coupure du relais du netatmo, et le languette de commutation ont peut être un peu chauffée
Car on ne trouve pas de documentation technique précise sur le pouvoir de coupure du relais du netatmo, et le languette de commutation ont peut être un peu chauffée
Thermostat intelligent Netatmo
Poêle à Granule CADEL DOGE PLUS
Poêle à Granule CADEL DOGE PLUS
Re: Compatible avec une vanne 3 voies motorisée ?
Oui, rien d'étonnant.
Lis ce sujet, tu y trouveras bien des infos :
"https://forum.netatmo.com/viewtopic.php?f=13&t=9175"