Inertie déclenchement Thermostat/chaudière

Questions, remarques, trucs & astuces...
cedric406
Posts: 20
Joined: 01 Dec 2013, 17:54

Re: Inertie déclenchement Thermostat/chaudière

Post by cedric406 » 01 Dec 2013, 17:58

Bonjour,

Même problème pour moi, 0,5°C pour le déclenchement en version 5 et la température affichée est 1°C en dessous d'un autre thermomètre.
Est ce que vous avez une solution?

Je confirme aussi l'inertie de la mesure de température lorsque l'on change de pièce.

Gamin
Posts: 71
Joined: 10 Oct 2013, 15:05

Re: Inertie déclenchement Thermostat/chaudière

Post by Gamin » 01 Dec 2013, 20:01

Bonjour,

Désolé de ne pas avoir pu poster plus tôt! J'étais en plein déplacement dominicale...
Je confirme tout ce qui a été dit
Plus tôt. Pour illustrer le pb, ci joint un screenshot de la courbe de cette nuit. La T• de consigne était de 18,5. Pendant plus d'une demi heure la T• mesurée était de 18,9. La chaudière a fonctionné de 2h à 10h non stop... Pas terrible!

Je confirme également que le fait de forcer la consigne de -0,5 pendant une minute arrête la chauffe. La nuit c'est un peu plus compliqué ;-)

J'espère franchement qu'une solution va être rapidement trouvée. J'ai un peu peur de me prendre une grosse note de gaz...

Merci encore pour les réponses. Je reste à disposition pour fournir toutes les infos utiles.

Laurent
Attachments
image.jpg
image.jpg (142.51 KiB) Viewed 208 times
Thermostat 1 (décembre 2013), fw 26/36, num_serie j03224a
Thermostat 2 (novembre 2014), fw 26/36, num_serie j06481e
Station météo netatmo (septembre 2014), fw 42/98, num_serie h027e9a

pouic98
Posts: 513
Joined: 30 Nov 2013, 14:14

Re: Inertie déclenchement Thermostat/chaudière

Post by pouic98 » 01 Dec 2013, 21:16

bonsoir

j'etais enclain pour acheter ce thermostat....mais a la vue des commentaires des utilisateurs je deviens de plus en plus septique quand a son achat....

est ce que un admin peut confirmer ou infirmer cette hysteresis de +de 1° chez certain....

cordialement
Last edited by pouic98 on 02 Dec 2013, 07:02, edited 1 time in total.
N° série du thermostat : j06341a version relais 160 version thermostat 64
N° série de la station : h02ff6c

fpotter
Site Admin
Posts: 423
Joined: 27 Dec 2011, 12:40

Re: Inertie déclenchement Thermostat/chaudière

Post by fpotter » 01 Dec 2013, 21:47

Après vérification, l’hystérésis est actuellement configuré à 0,4°C... Ce qui explique les comportements vus ici....
Je vérifie en interne le pourquoi du comment... et une mise à jour viendra régler ce problème...

fred

sainbel69
Posts: 26
Joined: 08 Nov 2013, 13:07
Location: Sain-Bel, France
Contact:

Re: Inertie déclenchement Thermostat/chaudière

Post by sainbel69 » 01 Dec 2013, 22:00

Merci et je tiens à dire bravo à l'équipe qui est restée avec nous ce week end en support. Excellent écoute ça donne confiance pour la resolution des petits soucis au lancement.
Bon courage.
Jerome
Données météo Sain-Bel (Rhone) http://www.meteo-sain-bel.fr/

Gamin
Posts: 71
Joined: 10 Oct 2013, 15:05

Re: Inertie déclenchement Thermostat/chaudière

Post by Gamin » 01 Dec 2013, 22:23

sainbel69 wrote:Merci et je tiens à dire bravo à l'équipe qui est restée avec nous ce week end en support. Excellent écoute ça donne confiance pour la resolution des petits soucis au lancement.
Bon courage.
Entièrement d'accord!
Bon courage à toute l'équipe
Thermostat 1 (décembre 2013), fw 26/36, num_serie j03224a
Thermostat 2 (novembre 2014), fw 26/36, num_serie j06481e
Station météo netatmo (septembre 2014), fw 42/98, num_serie h027e9a

Rico
Posts: 17
Joined: 29 Nov 2013, 23:51

Re: Inertie déclenchement Thermostat/chaudière

Post by Rico » 01 Dec 2013, 22:55

Je partage votre point de vue. Je ne sais pas encore si le produit sera suffisamment précis et donnera entière satisfaction. En revanche le support pour l'instant est top ! C'est suffisamment rare pour être souligné.

Gamin
Posts: 71
Joined: 10 Oct 2013, 15:05

Re: Inertie déclenchement Thermostat/chaudière

Post by Gamin » 01 Dec 2013, 23:14

fpotter wrote:Après vérification, l’hystérésis est actuellement configuré à 0,4°C... Ce qui explique les comportements vus ici....
Je vérifie en interne le pourquoi du comment... et une mise à jour viendra régler ce problème...

fred
Je confirme ça semble bien être 0,4 actuellement.
J'ai déplacé le thermostat du séjour à la chambre la plus froide, avec une consigne à 18,5 le thermostat n'a pas déclenché la chaudière à 18,1 mais à la mesure suivante 17,9.

En revanche, j'ai monté le thermostat à 22h08, la temp du séjour était de 20,7 le thermostat a mis 44 minutes pour mesurer la température de déclenchement (17,9). Il semble y avoir tout de même une grosse inertie dans la prise de mesure.

Merci encore pour le support!

L
Attachments
image.jpg
image.jpg (120.52 KiB) Viewed 184 times
Thermostat 1 (décembre 2013), fw 26/36, num_serie j03224a
Thermostat 2 (novembre 2014), fw 26/36, num_serie j06481e
Station météo netatmo (septembre 2014), fw 42/98, num_serie h027e9a

pouic98
Posts: 513
Joined: 30 Nov 2013, 14:14

Re: Inertie déclenchement Thermostat/chaudière

Post by pouic98 » 02 Dec 2013, 07:05

en esperant une prochaine mise a jour du thermostat qui reglera ce probleme je felicite le support pour sa disponibilite ...

j'attends les retours avec impatience
N° série du thermostat : j06341a version relais 160 version thermostat 64
N° série de la station : h02ff6c

shoudusse
Posts: 1
Joined: 02 Dec 2013, 10:36

Re: Inertie déclenchement Thermostat/chaudière

Post by shoudusse » 02 Dec 2013, 10:42

Bonjour,

Je constate aussi un seuil de déclenchement de +1°/-1° après plus d'une journée d'utilisation.
Le relais et le thermostat sont bien en V5.
Attachments
graph_thermostat.png
Graph Thermostat
graph_thermostat.png (23.28 KiB) Viewed 167 times

Post Reply

Return to “Questions générales”