Inertie déclenchement Thermostat/chaudière

Questions, remarques, trucs & astuces...
pouic98
Posts: 513
Joined: 30 Nov 2013, 14:14

Re: Inertie déclenchement Thermostat/chaudière

Post by pouic98 » 16 Jan 2014, 21:34

je pense aussi j'ai deja vu des ctn ca ressemble a pas a ca
N° série du thermostat : j06341a version relais 160 version thermostat 64
N° série de la station : h02ff6c

ohmax
Posts: 23
Joined: 15 Dec 2013, 09:49

Re: Inertie déclenchement Thermostat/chaudière

Post by ohmax » 17 Jan 2014, 16:43

Perso j'ai regardé la courbe de ce matin:
4:02 = la T° mesurée est tombé à 16.9 pour une consigne de 17°. La chaudière se met en marche.
5:03 = on monte jusque 17.6° alors que entre 4 et 5h, la chaudière a fonctionné à 29% = 20 minute.

En général j'ai souvent un dépassement de .5° ou .6° par rapport à la consigne.
Donc au niveau régulation je ne suis pas trop satisfait...

dangze
Posts: 1973
Joined: 17 Dec 2013, 17:29
Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...

Re: Inertie déclenchement Thermostat/chaudière

Post by dangze » 17 Jan 2014, 17:02

ohmax wrote:Perso j'ai regardé la courbe de ce matin:
4:02 = la T° mesurée est tombé à 16.9 pour une consigne de 17°. La chaudière se met en marche.
5:03 = on monte jusque 17.6° alors que entre 4 et 5h, la chaudière a fonctionné à 29% = 20 minute.

En général j'ai souvent un dépassement de .5° ou .6° par rapport à la consigne.
Donc au niveau régulation je ne suis pas trop satisfait...
Et oui, soit on baisse la température de l'eau, et il faut plus de temps pour monter en température le matin, soit l'eau est chaude et on arrive à des dépassements de la valeur signalée. Il faudrait que l'arrêt de la chaudière arrive plus tôt, en ramenant la partie positive de l'hystérésis à 0° ! Je me tue à le répéter sur ce forum, mais Netatmo assure que son PID va régler tous nos problèmes et qu'il faut donc attendre...

En tout cas, en l'état actuel des choses, ce thermostat n'est pas satisfaisant !
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : j033eac (versions 69/169) en Grèce
Therm. 2 : j23b946 (versions 69/169) à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 44/132/18) en Grèce

pouic98
Posts: 513
Joined: 30 Nov 2013, 14:14

Re: Inertie déclenchement Thermostat/chaudière

Post by pouic98 » 17 Jan 2014, 19:33

j'ai demonter le thermostat par l'arriere et ai acces au circuit imprimé la sonde se trouve dessus mais je ne sais pas a quoi elle ressemble tout est en composant cms...
N° série du thermostat : j06341a version relais 160 version thermostat 64
N° série de la station : h02ff6c

ohmax
Posts: 23
Joined: 15 Dec 2013, 09:49

Re: Inertie déclenchement Thermostat/chaudière

Post by ohmax » 18 Jan 2014, 17:04

@dangze: j'ai vu le débat sur l'hystérésis et le PID. Je vais essayer de baisser la T° de l'eau de 5°. J'attends aussi avec impatience le PID !

pouic98
Posts: 513
Joined: 30 Nov 2013, 14:14

Re: Inertie déclenchement Thermostat/chaudière

Post by pouic98 » 19 Jan 2014, 13:23

j'ai a peu pret trouver un reglage satisfesant....consigne a 20° et reglage temperature a +0.4°

cela correspond bien a peu pret a l'ancien thermostat mise a part la chauffe excessive....mais comme me la dit fred potter grace a un hysteresis reglable cela devrait s'ameliorer en attendant la regul pid!
N° série du thermostat : j06341a version relais 160 version thermostat 64
N° série de la station : h02ff6c

cedric406
Posts: 20
Joined: 01 Dec 2013, 17:54

Re: Inertie déclenchement Thermostat/chaudière

Post by cedric406 » 27 Jan 2014, 22:09

Bonjour,
J'ai suivi ce sujet mais je n'ai pas encore vu de réponse sur la lenteur de la prise de mesure.
A-t'on eu une explication de Netatmo sur l'inertie de la mesure? Par exemple, plus de 1h30 pour afficher la température réelle lors d'un changement de pièce de 21° vers 17°.

Merci

blueliner31
Posts: 94
Joined: 13 Dec 2013, 17:02

Re: Inertie déclenchement Thermostat/chaudière

Post by blueliner31 » 28 Jan 2014, 12:33

Je crois que la lenteur de la prise de mesure est un faut débat, accentué pas le fait que le thermostat ne rafraîchit l'affichage que toutes les 5 minutes, qui s'ajoute à l'inertie thermique du dispositif, certainement supérieure à celle d'un thermomètre standard. Donc, effectivement, en case de changement rapide de la température, cela donne l'impression que le thermostat ne suit pas.

Mon expérience est que cela ne gêne absolument pas le bon fonctionnement de la régulation, et que l'affichage converge très rapidement vers la température "réelle", dès lors que la température se stabilise.

Xavier
Posts: 58
Joined: 23 Dec 2013, 23:27

Re: Inertie déclenchement Thermostat/chaudière

Post by Xavier » 28 Jan 2014, 21:23

Ce n'est pas un faux problème.
En cas de changement rapide de la température (première chauffe du matin), le thermostat ne suit pas et cela génère une situation de surchauffe de la pièce ou le thermostat est installé.
Ce n'est pas une impression c'est une réalité...
Le thermostat ne suit que si l'évolution de température est lente.

Nikos29
Posts: 99
Joined: 11 Dec 2013, 07:35

Re: Inertie déclenchement Thermostat/chaudière

Post by Nikos29 » 28 Jan 2014, 21:40

J'ai le même problème en cas soleil. La station météo prend 1° d'avance sur le thermostat. Pourtant ils sont l'un a cote de l'autre et sans soleil directement dessus.
En cas de chauffe lente le problème est mineur.
Relais J033606

Post Reply

Return to “Questions générales”