Inertie déclenchement Thermostat/chaudière

Questions, remarques, trucs & astuces...
cedric406
Posts: 20
Joined: 01 Dec 2013, 17:54

Re: Inertie déclenchement Thermostat/chaudière

Post by cedric406 » 28 Jan 2014, 22:23

Et il ne s'agit pas de 5 min mais bien 1h30 à 2h pour afficher la temporaire réelle...

pouic98
Posts: 513
Joined: 30 Nov 2013, 14:14

Re: Inertie déclenchement Thermostat/chaudière

Post by pouic98 » 28 Jan 2014, 22:34

Xavier wrote:Ce n'est pas un faux problème.
En cas de changement rapide de la température (première chauffe du matin), le thermostat ne suit pas et cela génère une situation de surchauffe de la pièce ou le thermostat est installé.
Ce n'est pas une impression c'est une réalité...
Le thermostat ne suit que si l'évolution de température est lente.
j'ai le meme soucis....

et netatmo est pas tres bavard la dessus.....
N° série du thermostat : j06341a version relais 160 version thermostat 64
N° série de la station : h02ff6c

blueliner31
Posts: 94
Joined: 13 Dec 2013, 17:02

Re: Inertie déclenchement Thermostat/chaudière

Post by blueliner31 » 29 Jan 2014, 06:53

Je n'ai pas ce problème. Et avec le PID, le respect de la consigne est remarquable avec un overshooting quasi inexistant.

Xavier
Posts: 58
Joined: 23 Dec 2013, 23:27

Re: Inertie déclenchement Thermostat/chaudière

Post by Xavier » 29 Jan 2014, 21:22

blueliner31 wrote:Je n'ai pas ce problème. Et avec le PID, le respect de la consigne est remarquable avec un overshooting quasi inexistant.
Quel est votre système de chauffage ?
Avez-vous comparé la température du netatmo avec un thermomètre électronique ?

blueliner31
Posts: 94
Joined: 13 Dec 2013, 17:02

Re: Inertie déclenchement Thermostat/chaudière

Post by blueliner31 » 29 Jan 2014, 23:07

J'au une chaudière au fuel, température de l'eau réglée à environ 70°, le thermostat contrôle le circulateur. J'ai un thermomètre électronique à quelques centimètres du thermostat.

Comme la plupart des utilisateurs, j'ai du corriger un offset de température de 0.5° pour aligner la température du thermostat avec celle du thermomètre. En mode stabilisé, la différence entre les deux températures est au plus de 0.1°. En mode montée en température, je peux avoir entre 0.2 et 0.3° d'écart, que je considère comme non significatif.

A noter que le montée en température chez moi est assez lente, pas plus de 0.7° par heure, avec une température extérieure de 5°

Xavier
Posts: 58
Joined: 23 Dec 2013, 23:27

Re: Inertie déclenchement Thermostat/chaudière

Post by Xavier » 30 Jan 2014, 20:43

A 0.7°C par heure, le thermostat arrive à suivre... Cela fait près de 3 heures pour passer de 18 à 20°C

cedric406
Posts: 20
Joined: 01 Dec 2013, 17:54

Re: Inertie déclenchement Thermostat/chaudière

Post by cedric406 » 30 Jan 2014, 23:17

fpotter wrote:On a fait une grosse campagne de mesure de l'intertie sur le thermostat la semaine dernière - y compris en déplacant la CTN (le composant qui mesure la température) à divers endroits à l'intérieur du thermostat (et à l'extérieur aussi pour comparer). On a comparé avec des thermometres de référence (genre Sensirion industriel haut de gamme).

Résultat : la mécanique introduit un retard assez faible (genre 5 minutes). Vu l'inertie globale d'une maison, ca ne devrait pas avoir d'impact. C'est potentiellement améliorable mais rien de grave.
J'ai retrouvé ce message sur l'inertie de la sonde mais ça ne reflètre pas ce que j'observe chez moi, si on change le thermostat de pièce avec 2 ou 3 degrés d'écart il ne se passe rien en 5 min...

Xavier
Posts: 58
Joined: 23 Dec 2013, 23:27

Re: Inertie déclenchement Thermostat/chaudière

Post by Xavier » 03 Feb 2014, 21:42

Encore un message parti dans le triangle des Bermudes.
Pas de réponse de Netatmo, le silence sur ce sujet devient assourdissant...

pouic98
Posts: 513
Joined: 30 Nov 2013, 14:14

Re: Inertie déclenchement Thermostat/chaudière

Post by pouic98 » 04 Feb 2014, 06:57

je pense qu'il y a un reel probleme sur ce composant et que netatmo ne veut pas en parler car ca voudrait dire reprendre tout les thermostats vendu jusqu'a ce jour.....

alors messieurs une explication serait la bienvenue!!!!!
N° série du thermostat : j06341a version relais 160 version thermostat 64
N° série de la station : h02ff6c

koonst
Posts: 9
Joined: 06 Jan 2014, 14:27

Re: Inertie déclenchement Thermostat/chaudière

Post by koonst » 04 Feb 2014, 16:44

Alors, problème de capteur de température ou pas?...
J'ai également ce problème d'inertie. Les piles à l'air, ça réduit déjà pas mal l'inertie mais ce n'est pas encore ça!

Netatmo, à vous... ;)

Post Reply