... dans celui-ci vous dites que l'algorithme PID n'est pas encore disponible ...fpotter wrote:Le PID n'est pas encore implémenté dans la version actuelle du soft.
L'hystéris est en effet reglé a 0,4°C (ce qui fait +- 0,8 °c). C'est une erreur qui sera corrigée en debut de semaine.
merci de votre patience
fred
... et dans celui-ci, vous semblez indiquer que l'algorithme PID s'active automatiquement après une semaine d'algorithme hystérésis; le PID serait donc d'ores et déjà disponible ?fpotter wrote:Yannosh,
Il faut une semaine d'observation pour avoir les paramètres du PID.... Il faut donc que le thermostat fonctionne pendant une semaine sur l'algorithme à hystérésis pour que le PID puisse démarrer... La semaine prochaine, ca sera fait...
fred
Merci d'avance de nous éclairer sur le sujet.