Post by Xavier » 31 Dec 2013, 11:57

Je m'interroge sur le graphe de fonctionnement de la chaudière.
Pour un déclenchement le matin à 7h00, la chaudière tourne en permanence jusqu'à un peu plus de 8h30 pour atteindre la consigne.
Le graphe indique que la chaudière a fonctionné 75% du temps sur la première période de 30min. A mon avis, le graphe devrait indiquer 100% étant donné que de 7h00 à 7h30 la chaudière ne s'est pas arrêtée du fait de la consigne non atteinte.

Image

fpotter
Site Admin
Posts: 423
Joined: 27 Dec 2011, 12:40

Re: Bug sur suivi fonctionnement chaudière

Post by fpotter » 31 Dec 2013, 20:12

Bien vu ;-)

C'est un bug d'affichage dans l'App qui est réglé dans la version qui sortira dans quelques jours...

fred

Nikos29
Posts: 99
Joined: 11 Dec 2013, 07:35

Re: Bug sur suivi fonctionnement chaudière

Post by Nikos29 » 01 Jan 2014, 05:20

L'équipe de netatmo répond même pendant le réveillon, chapeau!
Relais J033606