Beta-test PID

Questions, remarques, trucs & astuces...
Desmo
Posts: 13
Joined: 03 Dec 2012, 23:56

Re: Beta-test PID

Post by Desmo » 08 Feb 2014, 13:48

Pour ceux qui n'ont pas été éligible au beta-test, qui pense que le thermostat et notamment les overshoot de température doivent être améliorés, qui n'exprime pas leur colère a chaque post, pouvons nous espérer un déploiement du PID avant la fin de l'hivers?
Station Météo Netatmo
Thermostat Netatmo

dangze
Posts: 1973
Joined: 17 Dec 2013, 17:29
Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...

Re: Beta-test PID

Post by dangze » 08 Feb 2014, 18:23

Bonsoir,

en ce qui me concerne, je ne dirais pas que le PID est une réussite ! En effet, si on compare le fonctionnement en mode hystérésis de samedi dernier :
Capture3.PNG
Capture3.PNG (21.02 KiB) Viewed 328 times
avec le fonctionnement en PID de ce jour :
Capture4.PNG
Capture4.PNG (21.91 KiB) Viewed 328 times
on constate une grande ressemblance, avec pratiquement les mêmes dépassements (quoique un peu moins fréquents) autour de la consigne. Certes, ces dépassements sont faibles (+/- 0,1°C, comme samedi dernier), mais je me demande pourquoi l'algorithme PID n'arrive pas à en faire son affaire ! Ma chaudière est une Saunier Duval Thema + récente, avec une température d'eau à 70°C (la limite usine de la chaudière est de 73°C). Je ne peux pas réduire cette température car ma vitesse de chauffe le matin est déjà basse (~0,5°C/heure).

Amis de Netatmo, qu'en pensez-vous ? Atteint-on les limites du système ou puis-je espérer mieux ?...

Bonne soirée.
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : j033eac (versions 69/169) en Grèce
Therm. 2 : j23b946 (versions 69/169) à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 44/132/18) en Grèce

pouic98
Posts: 513
Joined: 30 Nov 2013, 14:14

Re: Beta-test PID

Post by pouic98 » 08 Feb 2014, 18:41

c'est vrai que 0.5°/heure c pas bcp il te faut 4h pour atteindre la temp de confort c bcp trop lond et ca c'est du a la chaudiere ,aux radiateurs, et a la grandeurs des pieces.....tout depend si tu chauffe 60m² ou 120m²
est ce que avec ton acien thermostat c'etait aussi long?
N° série du thermostat : j06341a version relais 160 version thermostat 64
N° série de la station : h02ff6c

dangze
Posts: 1973
Joined: 17 Dec 2013, 17:29
Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...

Re: Beta-test PID

Post by dangze » 08 Feb 2014, 18:54

pouic98 wrote:c'est vrai que 0.5°/heure c pas bcp il te faut 4h pour atteindre la temp de confort c bcp trop lond et ca c'est du a la chaudiere ,aux radiateurs, et a la grandeurs des pieces.....tout depend si tu chauffe 60m² ou 120m²
est ce que avec ton acien thermostat c'etait aussi long?
Je chauffe 100 m², le salon (où est le thermostat) fait 25m², mais son radiateur est un peu juste, j'en conviens. Le temps de chauffe avec l'ancien thermostat était identique, même si je n'avais pas de suivi aussi précis...
Mais je ne crois pas que celà explique le (relatif) mauvais suivi du PID !?
Last edited by dangze on 08 Feb 2014, 19:34, edited 1 time in total.
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : j033eac (versions 69/169) en Grèce
Therm. 2 : j23b946 (versions 69/169) à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 44/132/18) en Grèce

pouic98
Posts: 513
Joined: 30 Nov 2013, 14:14

Re: Beta-test PID

Post by pouic98 » 08 Feb 2014, 18:59

samedi 8.JPG
samedi 8.JPG (25.51 KiB) Viewed 321 times

je n'explique pas les overshoot et undershoot de 0.2°....a suivre
N° série du thermostat : j06341a version relais 160 version thermostat 64
N° série de la station : h02ff6c

Brieuc_Netatmo
Posts: 2952
Joined: 02 Jan 2014, 11:20

Re: Beta-test PID

Post by Brieuc_Netatmo » 08 Feb 2014, 20:02

pouic98 wrote:
samedi 8.JPG

je n'explique pas les overshoot et undershoot de 0.2°....a suivre
A midi : influence du soleil ?
A 15H : on voit que ça chauffe dur alors que la pente est bien faible par rapport à celle de 9H. Je vote pour une fenêtre ouverte ! ;)

@dangze : il faudra peut-être attendre encore un peu pour que l'algo soit bien calibré dans votre cas. La température de consigne est atteinte moins vite le matin qu'en mode hystérésis, mais vous avez moins d'undershoot. On voit clairement que votre installation est sous-dimensionnée, 4H pour prendre 2°C alors que votre chaudière est quasiment à fond, ce n'est pas normal. Pour 25m², s'il n'y a qu'un seul radiateur il faut qu'il soit costaud !
Brieuc - Netatmo Team

pouic98
Posts: 513
Joined: 30 Nov 2013, 14:14

Re: Beta-test PID

Post by pouic98 » 08 Feb 2014, 21:04

Brieuc_Netatmo wrote:
pouic98 wrote:
samedi 8.JPG

je n'explique pas les overshoot et undershoot de 0.2°....a suivre
A midi : influence du soleil ?
A 15H : on voit que ça chauffe dur alors que la pente est bien faible par rapport à celle de 9H. Je vote pour une fenêtre ouverte ! ;)

@dangze : il faudra peut-être attendre encore un peu pour que l'algo soit bien calibré dans votre cas. La température de consigne est atteinte moins vite le matin qu'en mode hystérésis, mais vous avez moins d'undershoot. On voit clairement que votre installation est sous-dimensionnée, 4H pour prendre 2°C alors que votre chaudière est quasiment à fond, ce n'est pas normal. Pour 25m², s'il n'y a qu'un seul radiateur il faut qu'il soit costaud !

a midi c'est le four.....

par contre a 15h la temp baisse a 19.8 alors que je fais la sieste donc tout est ferme....et ca chauffe fort entre 15 et 17 h alors qu'il n'y a pas de raison apparente...d"ou l'overshoot....

bizarre!!
N° série du thermostat : j06341a version relais 160 version thermostat 64
N° série de la station : h02ff6c

anne-marie
Posts: 57
Joined: 27 Oct 2013, 17:53

Re: Beta-test PID

Post by anne-marie » 08 Feb 2014, 22:37

Desmo wrote:Pour ceux qui n'ont pas été éligible au beta-test, qui pense que le thermostat et notamment les overshoot de température doivent être améliorés, qui n'exprime pas leur colère a chaque post, pouvons nous espérer un déploiement du PID avant la fin de l'hivers?
+1

pouic98
Posts: 513
Joined: 30 Nov 2013, 14:14

Re: Beta-test PID

Post by pouic98 » 08 Feb 2014, 22:54

Desmo wrote:Pour ceux qui n'ont pas été éligible au beta-test, qui pense que le thermostat et notamment les overshoot de température doivent être améliorés, qui n'exprime pas leur colère a chaque post, pouvons nous espérer un déploiement du PID avant la fin de l'hivers?

la colere ca doit etre pour moi entre autre....mais ca paye.....
N° série du thermostat : j06341a version relais 160 version thermostat 64
N° série de la station : h02ff6c

pouic98
Posts: 513
Joined: 30 Nov 2013, 14:14

Re: Beta-test PID

Post by pouic98 » 09 Feb 2014, 12:04

dimanche 9.JPG
dimanche 9.JPG (23.66 KiB) Viewed 259 times

alors voila autant la nuit la consigne de 18° est bien respecte mais qd ca chauffe j'ai plus ou moins 0.2° de difference par rapport a la consigne

je ne l'explique pas

on voit qu'a 9h30 la temp n'est pas atteinte d'ou une chauffe....mais surtout trop importante ce qui engendre un depassement de 0.2°

c'est la ou le travail doit etre fait empecher un manque de chauffe et eviter une surchauffe donc un overshoot

est ce que le thermostat doit apprendre en mode pid comment se comporte le chauffage?
N° série du thermostat : j06341a version relais 160 version thermostat 64
N° série de la station : h02ff6c

Post Reply

Return to “Questions générales”