Hystérésis...

Questions, remarques, trucs & astuces...
dangze
Posts: 1972
Joined: 17 Dec 2013, 17:29
Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...

Hystérésis...

Post by dangze » 21 Jan 2014, 12:32

Bonjour, messieurs de Netatmo,

Pouvez-vous :
1) confirmer la valeur actuelle de l'hystérésis ?
2) mettre en place la possibilité de modification individuelle (réduction) de la valeur de l'hystérésis, promise par fpotter ce week-end ?

Merci d'avance...
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : j033eac (versions 69/169) en Grèce
Therm. 2 : j23b946 (versions 69/169) à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 44/132/18) en Grèce

Brieuc_Netatmo
Posts: 2933
Joined: 02 Jan 2014, 11:20

Re: Hystérésis...

Post by Brieuc_Netatmo » 21 Jan 2014, 17:37

Bonjour,
1) La valeur actuelle de l'hystérésis est de 0.2°C. C'est-à-dire que pour une température de consigne de 20.0°C, la chaudière se mettra en route à 19.9°C et s'arrêtera à 20.1°C. Il n'est pas possible de diminuer cet hystérésis.
2) Il est par contre possible de l'augmenter, par pas de 0.1°C au-dessus et en-dessous de façon symétrique. Il n'est pas possible par exemple d'avoir un hystérésis de 2°C au dessus de la consigne et de 1°C en-dessous de la consigne.
Cette modification sera rendue disponible pour tous très bientôt. D'ici-là, nous pouvons apporter des corrections à titre exceptionnel aux utilisateurs qui le demandent afin de régler des problèmes dus à des allumages/arrêts trop fréquents de l'organe de chauffe (notamment sur les poêles à granulés).
Brieuc - Netatmo Team

dangze
Posts: 1972
Joined: 17 Dec 2013, 17:29
Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...

Re: Hystérésis...

Post by dangze » 21 Jan 2014, 18:19

Brieuc_Netatmo wrote:Bonjour,
1) La valeur actuelle de l'hystérésis est de 0.2°C. C'est-à-dire que pour une température de consigne de 20.0°C, la chaudière se mettra en route à 19.9°C et s'arrêtera à 20.1°C. Il n'est pas possible de diminuer cet hystérésis.
2) Il est par contre possible de l'augmenter, par pas de 0.1°C au-dessus et en-dessous de façon symétrique. Il n'est pas possible par exemple d'avoir un hystérésis de 2°C au dessus de la consigne et de 1°C en-dessous de la consigne.
Cette modification sera rendue disponible pour tous très bientôt. D'ici-là, nous pouvons apporter des corrections à titre exceptionnel aux utilisateurs qui le demandent afin de régler des problèmes dus à des allumages/arrêts trop fréquents de l'organe de chauffe (notamment sur les poêles à granulés).
Merci, mais le problème rencontré par un certain nombre de personnes est le dépassement trop important de la température de consigne en chauffe, constaté sur des thermomètres annexes, en raison de l'inertie thermique des radiateurs et à cause de l'arrêt de la chaudière trop tardif. La solution (en attendant l'impact éventuel du PID...) serait :
- d'améliorer le temps de réponse du thermostat, visiblement trop lent lors des variations de température...,
- de réduire l'hystérésis, sujet traité ici. Aucun espoir de ce côté, attendons donc la suite...
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : j033eac (versions 69/169) en Grèce
Therm. 2 : j23b946 (versions 69/169) à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 44/132/18) en Grèce

Nikos29
Posts: 99
Joined: 11 Dec 2013, 07:35

Re: Hystérésis...

Post by Nikos29 » 21 Jan 2014, 18:29

Déjà répondu: impossible techniquement de reduire en dessous de +/- 0,1 sans risque de rentrer en oscillations et d'abîmer chaudière ou relais.
Relais J033606

pouic98
Posts: 513
Joined: 30 Nov 2013, 14:14

Re: Hystérésis...

Post by pouic98 » 21 Jan 2014, 18:30

justement parlons en du temps de reponse du thermostat

est ce que logicielement parlant il et possible d'ameliorer ce temps de reponse ou bien c'est la "puce" du thermostat qui est comme ca et on peut rien y faire

il serait utile pour nous de savoir si on peut creuser la dessus et esperer quelque chose

merci d'avance a l'equipe pour une reponse!!!
N° série du thermostat : j06341a version relais 160 version thermostat 64
N° série de la station : h02ff6c

Brieuc_Netatmo
Posts: 2933
Joined: 02 Jan 2014, 11:20

Re: Hystérésis...

Post by Brieuc_Netatmo » 22 Jan 2014, 15:09

Nous travaillons à l'amélioration de notre Thermostat, et nous vous remercions pour toutes vos remarques pertinentes.
Pour rappel, l'algorithme PID est en phase de beta-test, et les premiers retours sont très encourageants.
Il sera bientôt disponible pour tous et il devrait résoudre vos problèmes d'inertie liés au mode de fonctionnement avec hystérésis.
Juste un peu de patience... :-)
Brieuc - Netatmo Team

dangze
Posts: 1972
Joined: 17 Dec 2013, 17:29
Location: Lyon l'hiver - Olympiada/Ptolemaida (Grèce) l'été...

Re: Hystérésis...

Post by dangze » 23 Jan 2014, 17:23

Brieuc_Netatmo wrote:Nous travaillons à l'amélioration de notre Thermostat, et nous vous remercions pour toutes vos remarques pertinentes.
Pour rappel, l'algorithme PID est en phase de beta-test, et les premiers retours sont très encourageants.
Il sera bientôt disponible pour tous et il devrait résoudre vos problèmes d'inertie liés au mode de fonctionnement avec hystérésis.
Juste un peu de patience... :-)
Au vu des premiers résultats des béta-tests du PID, je ne peux que reconnaître que ma discussion sur la réduction de l'hystérésis était inutile !

Quand pourrons-nous tous profiter du PID, et ainsi économiser de l'énergie (grâce à la quasi-disparition des dépassements positifs de température...) ?

Merci d'avance.
dangze - Modérateur du Forum (mais pas de Netatmo)
Therm. 1 : j033eac (versions 69/169) en Grèce
Therm. 2 : j23b946 (versions 69/169) à Lyon
Stat. météo : h0303da (versions 44/132/18) en Grèce

Brieuc_Netatmo
Posts: 2933
Joined: 02 Jan 2014, 11:20

Re: Hystérésis...

Post by Brieuc_Netatmo » 23 Jan 2014, 17:39

Quand nous jugerons notre programme suffisamment fiable pour être mis à disposition de tous... autrement dit : "When it's done" !
Encore une fois, un peu de patience, vous ne serez pas déçus ;-)
Brieuc - Netatmo Team

pouic98
Posts: 513
Joined: 30 Nov 2013, 14:14

Re: Hystérésis...

Post by pouic98 » 23 Jan 2014, 18:26

vous vous doutez bien que l'on a tous hate d'avoir le pid ds nos thermostats.....cependant sur la vingtaine de beta testeur seulement quelques un ont rendu un commentaire......dommage
N° série du thermostat : j06341a version relais 160 version thermostat 64
N° série de la station : h02ff6c

Alex43_b
Posts: 128
Joined: 05 Feb 2014, 09:25

Re: Hystérésis...

Post by Alex43_b » 12 Feb 2014, 18:04

Bonjour!
L'hystérésis est interessante pour un poele a granule, mais pas assez complete.
En effet, li serait bien de pouvoir regler l'hystérésis bas et l'hystérésis haut. C'est a dire:
-avoir un reglage du - et un reglage du +

Cela rendrait possible un reglage de l'hystérésis de ce type:
-0.1°C / +0.6°C
Avec une consigne à 20°C, le poele s'allumerai à 19.9 et s'eteindrai à 20.6°C
Es possible ?

Merci

Post Reply