Voici un petit rapport de comparaison de l'utilisation du thermostat avec et sans PID.
Pour pouvoir comparer, j'ai pris deux jours avec +/- la même temperature à l'extérieur. (vive la station Netatmo )
Légendes du graph :
- T° réelle : ligne bleu
T° programmée : ligne rouge
T° à l'extérieure : ligne verte
Combien de temps la chaudière c'est mise en route sur la journée : barre mauve
- T° moyenne réelle : 16,88°
T° moyenne programmée : 16,41°
T° moyenne de dépassement : 0,47°
T° moyenne à l'extérieure : 3,92°
Combien de fois la chaudière c'est mise en route sur la journée : 74
Combien de temps la chaudière c'est mise en route sur la journée : 25752
Combien de temps en moyenne la chaudière c'est mise en route sur la journée : 348
- T° moyenne réelle : 16,64°
T° moyenne programmée : 16,48°
T° moyenne de dépassement : 0,16°
T° moyenne à l'extérieure : 3,56°
Combien de fois la chaudière c'est mise en route sur la journée : 118
Combien de temps la chaudière c'est mise en route sur la journée : 21740
Combien de temps en moyenne la chaudière c'est mise en route sur la journée : 184
- On diminue/corrige la t° de dépassement par 75% (d'une moyenne de 0,47° on passe à 0,16°)
- La chaudière s'allume 41% de fois en plus (de 74 on passe à 118)
- la durée total de chauffe diminue de 16% (de 25752 on passe à 21740)
- la durée moyenne de chauffe diminue de 48% (de 348 on passe à 184)
Voilà, j'espère que cela va vous aider si besoin est.
Moi, je suis content du résultat !!!
- Le confort est bien meilleur
- Je consommes moins (si je prend biensur comme référence la durée total de chauffe qui diminue)